dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

07.04.2015 в 11:36:28

jaja написал : HAGER, я бы прямо сейчас взял ОДНУ )

Когда в дело пустите , будте любезны фото тандема в данной теме.

0

Да, ни фига.

HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

07.04.2015 в 11:41:36

ebf написал : Очень исчерпывающий ответ.У Хагера показатели УЗО 6кА,я тоже хотел поставить автомат 63А 6кА,но наткнулся на такую таблицу,появились сомнения,задал вопрос

Так где противоречие с таблицей? У Вас есть УЗО, для определенности 63А 6000А 30 мА, вы защищаете его автоматом 63А (или 50А, лучше взять автомат с номиналом на ступень ниже) 6 кА или предохранителем аналогичного номинала, дело вкуса. В чем противоречие с таблицей?

Если речь про квартиру, в ней вряд ли при каких-то условиях будут токи КЗ даже в 3000А, да и в 1000А. Даже в серьезных проектах, созданных именитыми организациями, не часто можно найти расчет токов КЗ. Аппараты подбираются просто с запасом.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2015 в 11:47:44

HAGER, Я прекрасно понимаю, о защите УЗО от сверхтоков,я просто хочу понять,почему в таблицах каталогах которые я выложил,для 80 А УЗО указаны автоматы, аышестоящие, по 15кА ,можно ответить? Меня интересует ввод в дом,купить за 18000 УЗО,которое может сгореть,потому что перед ним стоял автомат на 6кА,меня как то не впечатляет Спасибо Выделил красным ячейку,которая меня интересует

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20895

07.04.2015 в 11:50:03

HAGER написал : Вот та же таблица из русскоязычной версии каталога.

Очень странная таблица . Из неё можно сделать вывод что перед УЗО на 25 А нужно ставить автомат на 63 А . А если на меньший (равный узошному ) ном. ток , то на сумашедшие килоамперы .

0

Да, ни фига.

HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

07.04.2015 в 12:41:11

ebf написал : HAGER, Я прекрасно понимаю, о защите УЗО от сверхтоков,я просто хочу понять,почему в таблицах каталогах которые я выложил,для 80 А УЗО указаны автоматы, аышестоящие, по 15кА ,можно ответить? Меня интересует ввод в дом,купить за 18000 УЗО,которое может сгореть,потому что перед ним стоял автомат на 6кА,меня как то не впечатляет Спасибо Выделил красным ячейку,которая меня интересует

Во французском каталоге левее артикула HMB, HMC, HMK идут линейки автоматов до 63А, в них просто нет номинала 80А. При этом на французском рынке не представлены автоматы HMF 10 кА, которые представлены на нашем рынке. Поэтому они рекомендуют автомат с наименьшей отключающей способностью с номиналом 80 А, представленный на их рынке. Это серии HMB, HMC 15 кА (характеристики В или С) или HMK 30 кА (хар-ка С).

У нас нет автоматов на 80А с отключающей способностью 6 кА, только 10 кА. Вообще, верхняя граница отключающей способности автоматов HAGER в модульном исполнении - 50 кА, выбирайте любой вариант с разумным запасом, все равно в вашем случае токи КЗ никто не считал (и, наверное, не будет).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2015 в 12:54:37

HAGER, Я вас правильно понял,что вы гарантируете безопасную работу селективного УЗО 80А 300мА 6кА,только при использовании. перед ним.автомата от 15кА.Просто Да или Нет.Чтобы я знал,что мне покупать и как быть,что тогда автомат 80А и Узо 80А,хотя рекомендуется УЗО на шаг выше или у Хагера,нет таких рекомендаций?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.04.2015 в 13:07:24

ebf написал : таких рекомендаций?

Нарисуйте лучше что и как вы хотите, говорить без схемы - это ни о чём)

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

07.04.2015 в 13:16:01

dokar написал : 25 А нужно ставить автомат на 63 А . А если на меньший (равный узошному ) ном. ток , то на сумашедшие килоамперы

В первой части таблицы (слева) речь идет о предохранителях (type gG), по центру и справа - о выключателях. Если для УЗО "bipolaire réseau 230 V" на 25 А выбирается автомат MJT или MHT (хар-ка B или C) 25А-40A, то устойчивость к токам КЗ связки автомат+УЗО будет 6 кА. Если берем серию автоматов NFT7, NGT7, то их отключающая способность выше, соответственно, устойчивость к токам КЗ повысится до 10 кА. При этом если дальше повышать отключающую способность автомата, то не следует ждать роста устойчивости к токам КЗ.

На российском рынке автоматы и УЗО имеют другие артикулы, но суть таблицы та же.

0
HAGER
HAGER
Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

07.04.2015 в 13:24:03

На ваш вопрос нельзя ответить да или нет.

Мы гарантируем качество наших автоматов и УЗО и их соответствие заявленным параметрам (как и любой приличный производитель!). При этом мы не гарантируем, что на любом объекте и в любых обстоятельствах при установке автомата от 15 кА наше УЗО типа S 80А 300 мА 6 кА будет нормально работать.

Если у вас частный дом + стоит он не вплотную к ТП + нет других обстоятельств, из-за которых расчетные токи КЗ превышают 10 кА, то при реальных токах КЗ до 10 кА наше УЗО, защищенное автоматом с отключающей способностью 10 кА или выше, должно работать в штатном режиме. Если у вас автомат на 80А, то мы рекомендуем взять УЗО на 100А (на шаг выше).

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.04.2015 в 15:19:24

ebf, дифференциальные приставки BFH/BTH не рассматриваете?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.04.2015 в 18:40:18

333vs333, Смотрел,но цена кусается.Жду от ув.Hagera,информации о селективных автоматах с диф.защитой на 63А, обещали узнать стоимость и поставку

Если кому то ,интересно вот понятная таблица,о согласовании автоматов и УЗО Hager.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу