Gant написал : Щиток распределительный (счетчик и рубильник будут на улице на столбе, как я понял). Ввод - три фазы, 15 кВт.

Глупо будет, если при имеющейся возможности сделать подземный ввод в дом Вы этого не сделаете.

Gant написал : Прошу указать на ошибки (если есть)

Вкратце.

Общее УЗО должно стоять как минимум перед перекидным рубильником.

Плохой параметр бесперебойности питания групповых линий, как минимум автоматы на розетки кухни, 1, 2 этажей, наружные розетки, освещение 1, 2 этажей нужно ставить 2Р или 1Р+N.

УЗО санузла не согласовано с вышестоящим автоматом, как минимум поменяйте местами автомат санузла с УЗО санузла.

Автомат котла должен быть перед УЗО котла. Наружные розетки с насосом как минимум подсоединить к другому УЗО.

РН после генератора плохое решение.

Групповые автоматы в деревянном доме, кроме линии наружных розеток, куда могут включаться электроприборы мощностью более 1 кВт без плавного пуска, лучше с характеристикой В.

На группы освещения по умолчанию нужно ставить автоматы 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и выключатели могут быть на ток 6А. Это не говоря про то, что даже некоторые бренды лгут, например, указывая ток на реле освещения 10А при том, что внутри стоит реле 6А.

Gant написал : 0) Под "3 фазы 15 кВт" энергетики понимают 3*25А или все же 3*20А? Или это на усмотрение конкретного подключающего/проверяющего человека?

По здравому смыслу 25А.

Gant написал : 1) Щиток. Интуитивно склоняюсь к металлу, но импортный пластик типа ABB Europa 54 mod. и смотрится лучше и в монтаже, как мне кажется, удобнее... Это у меня глупые предрассудки и можно спокойно брать пластик, или в деревянный дом все же лучше сталь?

На дереве лучше сталь. Под пластиковый щит, так чтоб на сантиметров 10 по периметру выступало, нужно хотя бы стеклотекстолит.

Gant написал : 2) Разводка в щитке. Оптимальный для моего случая вариант - ПВ1 4 квадрата, так?

Лучше 6 мм2, так как реальное сечение всегда меньше. На группы розеток и света в щите достаточно 2,5 мм2 и 1,5 мм2.

Gant написал : 3) Коммутация бензогенератора. Нет ли более изящных (и дешевых) решений, нежели эта монструозная конструкция из OT40F3C и навесных полюсов, чтоб рвать нейтраль? При сохранении «защиты от дурака» разумеется...

Разве что у хагер дешевле I-0-II 3Р+N рубильник.

Gant написал : 4) Селективное противопожарное УЗО (4Р, 40А, 300mA). Насколько (на практике) важна разница между AC S и просто AC?

На столько на сколько Вам Важен параметр бесперебойности питания дома, который у Вас и так хромает в групповых линиях.

Gant написал : Чем таким обусловлена трехкратная разница в цене (5300р против 1900р) неужели только из-за пресловутой задержки срабатывания???

Да, из-за задержки, но из-за необоснованного завышения цены не уместно нужную задержку называть пресловутой. Пресловутым уместно называть, например, треугольник обзываемый контуром.

Gant написал : 5) Нужны ли еще какие-нибудь защитные устройства, например защита от перенапряжения ("удаленный удар молнии")?

Теоретически защита от импульсных перенапряжений при воздушном вводе нужна, но нужно знать, что защита от импульсных перенапряжений сама требует грамотную защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения, специфический монтаж, дополнительные схемы, как минимум, пассивного косвенного мониторинга состояния, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения защита от импульсных перенапряжений сама по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!

Продавцы, дилеры могут хорошо проконсультировать только про стоимость защиты от импульсных перенапряжений, не говоря про далеких проектантов копирайтеров и монтажников думающих, что установка защиты от импульсных перенапряжений ни чем не отличается от установки автомата. В интернете, каталогах производителей, нормах поверхностная, иногда опасная информация про защиту от импульсных перенапряжений для не опытных потребителей!

Gant написал : И будет ли польза (реальная) от УЗМ 51М на группах розеток?

Да, особенно при подземном вводе.

Gant написал : Т.е. если перефразировать вопрос: допустим на линии стоят последовательно УЗО 30mA и 300mA (не селективное). При токе утечки (скажем, попадание воды в прибор), что будет?

Вкратце, при утечке до 149.9… мА сработает только 30 мА, при утечке 150-299,9… мА высока вероятность что сработают оба одновременно, при утечке от 300 мА сработают оба одновременно.

Gant написал : 3) Бензогену подключать проще не получится, можно не рвать нейтраль

При работе от генератора нужно обязательно переключать и нейтральный провод, у Вас правильно нарисовано на схеме!

Gant написал : Тут я рассчитываю исключительно на здравй смысл пользователей - не надо при питании от генератора включать все подряд. На чайник + холодильник + свет + телевизор + насос гены на 5-6 кВт вполне хватит, а большего в аварийной ситуации и не требуется (отопление основное - твердотопливный котел, а электрика - резерв). Все вышеуказанные потребители разнесены по трем фазам, и другую оптимальную схему я придумать не смог. Если будут советы на сей счет - буду признателен.

Да, как бюджетный вариант приемлемо, завели генератор, пока он греется отключили мощные потребители, переключились на питание от генератора.

Gant написал : Денег (много) нет ))) Иначе бы я этим не занимался. Но экономить на собственной безопасности и удобстве при устройстве проводки на десятилетия вперед смысла не вижу. Случай когда из-за китайской косилки в саду отключается весь дом я хотел бы избежать, поэтому 4 отдельные линии, не так уж много. Ну а двухуровневая защита - это вроде требование ПУЭ (или рекомендация) - особенно при ТТ (а оно вероятно).

Да, для одноквартирных домов предпочтительней система питания с типом заземления ТТ так как в подавляющем числе случаев в оодноквартирных домах нет СУП, ДСУП, которые полноценными можно сделать только при строительстве, реконструкции и не реально сделать на всем приусадебном участке, где высока верочтность использования электроприборов класс защиты 1, например сварочным аппаратом, бетономешалкой.

ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

Так же то что деревянный дом говорит что нужно делать систему питания с типом заземления ТТ.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 2.4.1.5 Систему ТТ рекомендуется применять, когда значительные токи замыканий на землю (такие, как при использовании системы TN) являются источником повышенной опасности для людей, животных, сохранности имущества и окружающей среды, например, если они могут быть причиной возникновения пожара или взрыва (нефтехимические предприятия, помещения для окраски изделий и т.д.). Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).

Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Электроснабжение загородного дома, на данный момент в сообщении 14. Уточню и дополню, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля питающей сети должна полключаться только со стороны источника питания.

Gant написал : А предложенное 3ф реле по-моему слишком уж кучеряво (> 8000р).

Общее 3-х фазное РН снижает параметр бесперебойности питания дома, например, пропала 1-на фаза и весь дом обесточен. 3-х фазные РН нужны только для 3-х фазных электроприборов которым критичны параметры 3-х фазной сети.

Gant написал : По заземлению пока выясняю варианты. Будет либо ТТ либо TN-C-S (столбы новые ставят, наверное заземлены будут). Но в любом случае разделение PEN ведь до счетчика быть должно, а это распред. щит в доме - поэтому отдельно.

При 7-ми проводном подключении счетчика можно делить и после счетчика.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

29.03.2012 в 21:29:10

12

0
Gant
Gant
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Москва

Сообщений: 7

15.04.2012 в 18:38:51

Большое спасибо за Ваш подробный ответ, Посититель!
К сожалению прочитал Ваш пост уже после покупки и начала сборки щитка. Но кое что поправить еще можно, поэтому прошу пояснить отдельные моменты.

Посититель написал : Общее УЗО должно стоять как минимум перед перекидным рубильником..

Пока общее УЗО и УЗМ встали под вопрос (надеюсь докуплю чуть позже), но все же: если УЗО S в моей схеме ставить до рубильника, то оно будет защищать только при работе от ВЛ, но не от гены. Это нормально? И почему именно оно должно быть до?

Посититель написал : Плохой параметр бесперебойности питания групповых линий, как минимум автоматы на розетки кухни, 1, 2 этажей, наружные розетки, освещение 1, 2 этажей нужно ставить 2Р или 1Р+N.

Да, такие мнения я читал и раньше. Но дороговато и место много занимает. Ну и теперь уже в любом случе поздно :)

Посититель написал : УЗО санузла не согласовано с вышестоящим автоматом, как минимум поменяйте местами автомат санузла с УЗО санузла.

УЗО с током утечки 10 мА на номинальный ток >16А я не нашел у АББ. ПОэтому так и оставил. Если правильно понимаю, текущая схема не защищает только от аварии на участке от УЗО до автомата и в самом автомате, что достаточно маловероятно. Но поменять местами можно конечно.

Посититель написал : Автомат котла должен быть перед УЗО котла. Наружные розетки с насосом как минимум подсоединить к другому УЗО.

Розетки перенес пока на УЗО освещения (хотя не очень это хорошо ИМХО). А вот менять УЗО 3Ф и АВ 3Ф не могу, т.к. в перспективе там будет еще один АВ 3Ф на плиту. ПО номиналам там вроде все ОК.

Посититель написал : Групповые автоматы в деревянном доме, кроме линии наружных розеток, куда могут включаться электроприборы мощностью более 1 кВт без плавного пуска, лучше с характеристикой В.

Думал об этом, но не решился. Несколько раз проскаивали мнения, что автоматы B "выбивает при каждой перегоревшей лампочке". Может и зря конечно, но опять же - теперь поздно.

Посититель написал : На группы освещения по умолчанию нужно ставить автоматы 6А.

До этого сам дошел :)

Посититель написал : На дереве лучше сталь.
Лучше 6 мм2. При работе от генератора нужно обязательно переключать и нейтральный провод.

Все так и сделал.

В общем пока вот, что получается:

Сомнение теперь насчет шин нулей. Спец. планка внизу щитка, как я понял для шины земли. Можно ли к ней крепить и шины 0 (на изоляторах)? Или лучше просто к корпусу?

0
Вложение
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

15.04.2012 в 20:10:14

а АВ на ввод не планируется, только узо... а перемычки не разрывные?

0
Gant
Gant
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Москва

Сообщений: 7

15.04.2012 в 20:34:01

services написал : а АВ на ввод не планируется, только узо... а перемычки не разрывные?

Планируется конечно, даже 2: один 4Р на ввод от ВЛ, второй 2Р на ввод от генератора (как на схеме в первом посте).
Но АВ для гены будет покупаться после покупки этого самого гены (чтоб не промахнуться с номиналом), а АВ для ВЛ будет установлен когда станет ясно как будет организован ввод, т.к. я пока не очень понимаю где будет счетчик, будет ли вместе с ним рубильник или автомат, и с какой характеристикой.

Перемычки (если я правильно понял вопрос) разрывные, т.е. под каждый контакт УЗО/АВ зажато 2 отдельных конца. Я читал, что лучше если просто оголенный согнутый неразрывный провод, но как это сделать на практике так и не понял :( . Вообще в процессе соединений понял, что надо было не жмотиться и брать ПВ3 и обжимной инструмент...

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

15.04.2012 в 20:52:34

Gant написал : лучше если просто оголенный согнутый неразрывный провод

лучше уж тогда шинку одноолюсную...http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/225184_w640_h640_6.jpg на нижний ряд!

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.04.2012 в 08:22:39

Посититель написал : При работе от генератора нужно обязательно переключать и нейтральный провод, у Вас правильно нарисовано на схеме!

Только если это ТТ схема.

0