Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

20.03.2012 в 22:38:44

Добрый день, уважаемые. Новая панельная многоэтажка. Всю проводку с нуля, т.к. на комнату 2 розетки. Ввод 3х фазный. Щиток со счетчиком на лесничной клетке, всё остальное будет в квартире. Провода в гофрах по полу в стяжке. Покритикуйте-посоветуйте, пожалуйста. http://s019.radikal.ru/i638/1203/f2/0f143d069be7.jpg

0
Вложение
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

21.03.2012 в 00:06:39

Читал форум из прочитанного докладываю: К варочной панели кабель 5*4. Свет в большой и маленькой комнаты можно объединить. Смысл тянуть туда две линии? Многие еще не советует ставить дополнительные УЗО, а только на каждую фазу по УЗО. т.е если следовать советам, то у вас три УЗО 63А/30 ма, а дальше только автоматы. P.S Варочную надо сажать отдельно на три фазы.Автомат если не ошибаюсь 3р 25А.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.03.2012 в 00:19:18

Kosmos Вы быстро все схватываете на лету ! :applause: За Самару можно быть спокойным.

0
DmitryVS
DmitryVS
Новичок

Регистрация: 05.03.2012

Москва

Сообщений: 84

21.03.2012 в 10:03:05

Efr написал : Ввод 3х фазный

Тогда почему один УЗМ-51М? Кто Вам даст 63А на каждую фазу? Скорее всего 25А, тогда и УЗО соответствующей мощности. Розетка ванная и стиральная машина это не одно и тоже? Автомат на варочную панель+духовку 16А это трехфазный? Теплый пол 10А достаточно и кабель 3х1,5 Холодильник выносят на отдельный автомат доя того, что-бы можно было обесточить всю квартиру отдельным рубильником, оставив продукты свежеохлажденными.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.03.2012 в 11:19:17

аж страшно что-то добавлять - такие "зубастые" новички :) Разве что УЗО на 63А можно и оставить если не смущает переплата, а после УЗМ установить ВН 3Р.

П.С. ВВГ - не провод, а кабель

0
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

21.03.2012 в 22:51:00

Кабель к варочной исправлен. Варочную выношу отдельно. Расположение комнат "распашенка". Мало ли придется что-то делать или случится в одной комнате, то в другой пусть будет свет. Детям так будет лучше. Спасибо.

0
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

21.03.2012 в 22:53:06

Меняю в схеме УЗО на 25А. Автоматы все равно на ступень-две меньше. Розетка ванная и стиральная машина это разные вещи. Сейчас у меня розетка в ванной используется для зубной щетки и фена. Автомат на варочную панель отдельно. 3хфазный. Изменил. По теплому полу изменения внес. Да, поэтому холодильник и розетки в коридоре отдельно. Там тоже останутся нужные потребители.

0
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

21.03.2012 в 22:55:05

Беззубый я. Читал-смотрел что здесь гуру пишут. УЗО изменил на 25А. Про выключатель думал. Отключить всё, кроме холодильника (и коридора). 25А? ВВГ кабель. Учёл.

0
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

21.03.2012 в 23:03:24

Внес изменения с учетом замечаний. http://s019.radikal.ru/i610/1203/ae/71a60727d4ec.jpg

Собственно вопрос: если вешать по одному УЗО на фазу, то получится всего 3 УЗО и всё. Ниже только автоматы? Или лучше еще УЗО на стиральную машину и электричество в ванной?

0
Вложение
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

21.03.2012 в 23:09:58

Kosmos написал : К варочной панели кабель 5*4.

А почему к варочной 5*4? Он же 5тижильный. Откуда столько? И автомат тогда не 3р. 5 жил, и лишь 3 в автомате? что-то у меня не сходится. Если ~380В, то используют 5*4, если ~220В, то 3*4? Так? Но у меня же 220.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.03.2012 в 23:16:48

Efr, фазы 1, 2, 3 + нуль + земля = 5 жил.

  1. УЗО тип АС заменить на тип А
  2. Весь свет свести под 2-3 АВ.
  3. На варочную поставить диф С16/0,03 3р
  4. На кухню свое УЗО и 2 АВ С16 (+3-й С16 на духовку).
  5. ИМХО кондеи повесить на 1 УЗО с теплыми полами (кстати, у Вас финансов их оплачивать хватит? ;)) и больше туда ничего.
  6. Последнюю фазу кинуть на розетки по квартире
0