Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.03.2012 в 23:42:45

У вас после счетчика стоит АВ, можно ВН после УЗМ и не ставить. Первое узо 25А30мА замените на 63А30мА.

0
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

22.03.2012 в 00:27:13

ВН гасит все, кроме холодильника и розеток в коридоре, т.е. дежурных потребителей. Я там тонкими линиями постарался отделить нижнее УЗО от ВН.

0
Efr
Efr
Новичок

Регистрация: 23.08.2011

Москва

Сообщений: 12

22.03.2012 в 01:27:53

  1. Принято.
  2. Свел. 3 АВ.
  3. Принято. Видел, что так делают. Связано с тем, что ДА 3Р стоит дешевле, чем УЗО 3р + АВ?
  4. Перенес.
  5. Тогда я не знаю куда девать балкон. А он у меня проблемный. Т.к. пока я думаю туда просто вывести провод, а потом уже делать розетку и свет, когда с квартирой закончу. http://s019.radikal.ru/i637/1203/87/ac08ebfea5b0.jpg
0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.03.2012 в 01:51:42

  1. не знаю. Я - за дифы (да и ПУЭ). Тем более что места намного меньше (и щиток тоже экономится).

  2. ну повесьте балкон. Некоторые говорят, что инверторные кондеи могут давать ложные срабатывания.

  3. УЗО надо бы сделать 4 штуки... по 1 на фазу + отдельное на освещение. К примеру не отключаемую группу выкинуть и повесить все на 1 диф С16/0,03... УЗО фаза 1 - пусть будет: ТП+кондеи+балкон УЗО фаза 1 - освещение УЗО фаза 2 - С/У + комнаты УЗО фаза 3 - кухня (без варочной)

Что-то типа такого...

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.03.2012 в 10:25:06

Сейчас в схеме много УЗО.
Можно или 4 сделать - 3 по фазам (смотреть какой входной автомат = 25А или 40А или 63А / 30 мА) + свет = 16А/10 мА А можно сьэкономить - 2 узо для розеток и 1 для света
Да - 1 фаза (где свет) немного недогрузится - но если это основная фаза на плиту (L1) - то недогруз будет несущественный.
3-х фазное УЗО+автомат дешевле диффа - но занимает больше места. Но разница в цене раза в 3 (или что понятней = 3000 р). Т.ч. я против диффа.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.03.2012 в 11:28:05

а зачем на свет ставить 10 ма?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.03.2012 в 11:54:58

Да при таком токе такие УЗО стоят на копейки дороже 30мА. Мало ли что будет в с/у или при потопе. "Убьет не больно". :)

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.03.2012 в 11:55:47

О, опять УЗО, которое ограничивает ток?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.03.2012 в 11:58:01

Почему ? Узо не ограничивает ток. 16А на свете в сумме невозможны (в нормальном режиме и ампера может не быть). УЗО спасут автоматы 10А до него. Оно не может выйти из строя. Или ты про ток утечки ?
Да я знаю разницу между 10мА и 30мА и как все это работает. В каждой теме 1 и тоже. Разве ты будешь спорить что УЗО на 10мА лучше, чем УЗО на 30мА ?
Если нет - то нужно ставить то что лучше.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.03.2012 в 12:00:04

я не специалист в расчетах, но ведь естественная утечка и так есть в кабеле... Соответственно, если все освещение в квартире (метров-то и светильников немало будет) пустить на 10 ма - не будет ли оно "нервничать"?

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.03.2012 в 12:02:49

Разумеется есть. С 1 ампера (если включить 100 светодиодных лампочек или 30 энергосберегающих) ток утечки будет 1мА.
Ты сможешь находиться в квартире где будет 100 светодиодных лампочек работать ? Т.ч. "нервничать" будешь тогда только ты. :)

0