Аватар пользователя
SMOK

Местный

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 64

21.03.2012 в 18:15:03

Подмосковье, дом 2эт, стены 1,5 кирпича + гкл 2 слоя по каркасу.
Крыша и чердак утеплена 150 Isover50х3, вкючая фронтоны + изоспан, зашит OSB.
Перекрытие мансарды утеплено урса 50+изоспан +ГКЛ.

Буду собирать коллекторную систему на МП с панельными радиаторами. Вопросы: 1.Можно объеденить линию на радиаторы 1 и 2 без потерь? 2.МП и коллекторы в сборе какой и какого производителя?

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2012 в 18:44:26

  1. Можно.
  2. Подороже Овентроп, подешевле Валтек. У последнего гребенка радиаторная идет некомплектом, надо собирать по потребности.
0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

21.03.2012 в 20:26:03

Без крайней нужды, я бы не советовал совмещать несколько радиторов на одном луче за исключением случая когда все они находятся в одной комнате.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2012 в 21:25:00

А можно ли озвучить причину такого несоветования?

0
Аватар пользователя
SMOK

Местный

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 64

21.03.2012 в 22:13:08

Дядя_Сережа написал : Без крайней нужды, я бы не советовал совмещать несколько радиторов на одном луче за исключением случая когда все они находятся в одной комнате.

Про помещения вы верно подметили, от того и сомнения.

0
Аватар пользователя
SMOK

Местный

Регистрация: 11.04.2007

Москва

Сообщений: 64

21.03.2012 в 22:14:46

SCB написал :

  1. Можно.
  2. Подороже Овентроп, подешевле Валтек. У последнего гребенка радиаторная идет некомплектом, надо собирать по потребности.

А где выгодно приобрести не подскажите?

0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

21.03.2012 в 22:54:19

SCB написал : А можно ли озвучить причину такого несоветования?

Проблемы с терморегуляцией. придется совершать лишние "телодвижения" для обеспечения возможности независимой терморегуляции в помещениях в которых находятся радиаторы запитанные с одного луча. Конечно в каждом конкретном случае нужно делать расчет экономической целесообразности и делать расчет надежности(каждое лишнее соединение, осбенно на МП, повышает риск отказа) А вот как раз в одном помещении использование нескольких радиаторов на одном луче может оказаться целесообразным(но конечно надо смотреть в каждом конкретном случае), т.к. уменьшается не только количество труб, но и термоголовок(если используются) при неизменном количестве соединений. В большинстве случаев нам не важна температура каждого радиатора в комнате, нам важна температура в комнате

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

21.03.2012 в 23:13:54

SMOK написал : А где выгодно приобрести не подскажите?

Либо по интернету,либо специализированые магазины,А я беру на Синдике.Это рынок в Строгино. Прям под названием Синдика(оно полукругом) есть хорошая точька.Торгует Андранник.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2012 в 23:39:35

SMOK написал : А где выгодно приобрести не подскажите?

Овентропом я закупаюсь в "Селекте", Валтеком в "Весте". Помимо этого Валтек представлен в Леруа Мерлене и в Оби. Овентропа много на рынке 41 км на МКАДе

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2012 в 23:41:39

Дядя_Сережа написал : Проблемы с терморегуляцией. придется совершать лишние "телодвижения" для обеспечения возможности независимой терморегуляции в помещениях в которых находятся радиаторы запитанные с одного луча. Конечно в каждом конкретном случае нужно делать расчет экономической целесообразности и делать расчет надежности(каждое лишнее соединение, осбенно на МП, повышает риск отказа) А вот как раз в одном помещении использование нескольких радиаторов на одном луче может оказаться целесообразным(но конечно надо смотреть в каждом конкретном случае), т.к. уменьшается не только количество труб, но и термоголовок(если используются) при неизменном количестве соединений. В большинстве случаев нам не важна температура каждого радиатора в комнате, нам важна температура в комнате

Много слов, но ответа не увидел. На один "луч" выполненный 20-й трубой подключаем два радиатора с индивидуальными термоголовками. И всё, никаких проблем о которых вы пишите.

0
Аватар пользователя
Дядя_Сережа

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

23.03.2012 в 19:50:13

SCB написал : Много слов, но ответа не увидел.

Берите калькулятор и считайте стоимость труб, фитингов, необходимой арматуры и пр. по первому и второму варианту увидите ответ.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.03.2012 в 20:31:35

Уже миллион раз просчитано. "Шило на мыло" по опыту. В данном случае следует скакать от удобства монтажа.

0