Расчет мощности панельного радиатора
Для расчета мощности стального радиатора (панельный радиатор), или же в случае, если высота
помещения не является стандартной (высокие или очень низкие потолки), удобнее использовать
другую формулу:
Р = V х 41
(радиатора) * л
Р - мощность радиатора
V- объем помещения (длина х ширина х высота)
41 - это 41 Вт тепловой мощности необходимой для обогрева 1 куб.м стандартной постройки
(без применения энергосберегающих технологий: энергосберегающие окна, утепление
пенопластом и др.). Данная цифра применима для Украины, Белоруссии, Молдавии и
европейской части России.
Например: комната 4м х 5м, с высотой потолка Зм
Применяем:
У= 4 х Б х 3 = 60
Р, .= 60 х 41 = 2460 Вт
(радиатора)
Полученная цифра - это то количество тепла, которое необходимо отдать радиатору, чтобы
нагреть данную комнату. Панельный радиатор может быть один мощностью 2500 Вт, или же
можно распределить эту мощность на два радиатора, например 1000 Вт и 1500 Вт.
Узнать количество секций также не составит особого труда, разделив полученую мощность
на мощность одной секции.
Примечание:
- Количество радиаторов, зависит от количества оконных проемов в помещении.
- Если комната является угловой или торцевой, или же возникают частые сбои в теплосети, а
именно снижение температуры теплоносителя - к любому полученному показателю (будь то
количество секций или мощность радиатора) добавляйте 20%.