23.03.2012 в 23:16:29
В загородном доме подходят три фазы и защитный ноль(от подстанции кабель зарыт в землю,ноль сидит на корпусе распределительной металлической коробки приваренной к трубе) и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!
23.03.2012 в 23:51:32
Ни в коем случае не соединять! Вам нужно определиться система ТТ или ТN-C-S будет использоваться
24.03.2012 в 00:10:18
У вас сейчас система ТТ.Лучше конечно TN-C-S более надежная,почитайте на форуме как ее можно организовать.
24.03.2012 в 00:13:39
Геннадиий написал : В загородном доме подходят три фазы и защитный ноль(от подстанции кабель зарыт в землю,ноль сидит на корпусе распределительной металлической коробки приваренной к трубе)
Кабель медный или...? Коробка сильно ржавая, какова толщина стенок, какие размеры коробки?
24.03.2012 в 00:16:50
дружба написал : У вас сейчас система ТТ
Если ноль сидит на болту который приварен к коробке то уже не ТТ, а TN-C. А в данном случае TN-C-хрен пойми как.
24.03.2012 в 01:17:40
В этой коробке(щитке приваренному к столбу который вбит в землю, оттуда выходит основной кабель ,три фазы и ноль на корпус под болт) стоят орехи,туда подходят питающие кабеля от трех домов,там они соединяются с основным кабелем дальше основной кабель идет под землей к следующим домам и т.д. такая система разводки питания по домам, С уважением!
24.03.2012 в 01:29:06
Геннадиий написал : В этой коробке(щитке приваренному к столбу который вбит в землю, оттуда выходит основной кабель ,три фазы и ноль на корпус под болт) стоят орехи,туда подходят питающие кабеля от трех домов,там они соединяются с основным кабелем дальше основной кабель идет под землей к следующим домам и т.д. такая система разводки питания по домам, С уважением!
Кабель идёт в дом, а там...?
24.03.2012 в 01:49:40
а в доме то что я написал в верху на счетчик дальше диф и по фазно на АВ,ноль после дифа на колодку
24.03.2012 в 01:52:04
Геннадиий написал : а в доме то что я написал в верху на счетчик дальше диф и по фазно на АВ,ноль после дифа на колодку
Металлическая труба в дом входит? Если да то подключена ли к нулю?
24.03.2012 в 01:57:35
нет мет. труба в дом не входит,к дому кабель зарыт в землю на метр в дом входит чистый без труб
24.03.2012 в 02:05:21
я с начала всех запутал с этой коробкой не правильно написал я просто хотел сказать как устроена система распредеделения по домам
24.03.2012 в 02:34:14
Геннадиий написал : и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!
И так, поехали. Во первых в дом входит не защитный нуль, а объединённый - РЕN. Если проводка в доме выполнена по трёхпроводной схеме, т.е. фаза, нуль(N) и защитный нуль(PE), то вам необходимо сделать следующее.
24.03.2012 в 07:16:51
Благодарю Воронеж!!!!!
24.03.2012 в 07:38:35
(к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта). Т.е. дать перемычку с нулевой шины на вход счетчика?Счетчик Электронный будет работать? А вводный автомат нужен или необязательно?
24.03.2012 в 08:25:14
a-electron написал : повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола
Для вампира согласен достаточно и одного, ширина и длина не нормируется.:):):)