Геннадиий написал : и сразу на счетчик Меркурий 100А,далее на дифф 40А, потом каждая фаза на ав, защитный ноль на колодку и еще подходит самосделанная земля на другую колодку. Надо ли соединить эти две колодки? И надо ли ставить вводной АВ.Кабель 4по10 кв медь. Заранее благодарен!

И так, поехали. Во первых в дом входит не защитный нуль, а объединённый - РЕN. Если проводка в доме выполнена по трёхпроводной схеме, т.е. фаза, нуль(N) и защитный нуль(PE), то вам необходимо сделать следующее.

  1. Нуль(РЕN), до счётчика подключить на колодку с самодельной землёй(повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола).
  2. С этой шины поставьте перемычку на ту колодку к которой шёл нуль со счётчика, к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта. Этими действиями мы сформировали систему ТN-C-S, разделив шину РЕN на РЕ и N, после разделения объединять из запрещено. Шина с заземлением будет защитной, а с нулём счётчика рабочей N.
0
Геннадиий
Геннадиий
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 19

24.03.2012 в 07:16:51

Благодарю Воронеж!!!!!

0
Геннадиий
Геннадиий
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 19

24.03.2012 в 07:38:35

(к счётчику оставьте один нулевой провод, его достаточно для нормальной работы прибора учёта). Т.е. дать перемычку с нулевой шины на вход счетчика?Счетчик Электронный будет работать? А вводный автомат нужен или необязательно?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.03.2012 в 08:25:14

a-electron написал : повторное заземление для кабельной линии необходимо, но величина его не нормируется, поэтому будет достаточно и одного вбитого кола

Для вампира согласен достаточно и одного, ширина и длина не нормируется.:):):)

0
a-electron
a-electron
Местный

Регистрация: 25.07.2011

Воронеж

Сообщений: 112

24.03.2012 в 10:52:18

Геннадиий написал : Т.е. дать перемычку с нулевой шины на вход счетчика?Счетчик Электронный будет работать? А вводный автомат нужен или необязательно?

Вводной автомат нужен обязательно, лучше до счётчика четырёх полюсный, чтобы рвал L1, L2, L3 и N (для нейтрали, в разрыв перемычки между шинами).

0
Геннадиий
Геннадиий
Новичок

Регистрация: 01.03.2012

Москва

Сообщений: 19

24.03.2012 в 11:11:38

Благодарю за помощь!!!