26.03.2012 в 12:19:43
Здравствуйте. Во время ремонта электрики полностью поменяли проводку - от общего щитка проложили трехжильный кабель (третья жила - заземление) и развели по квартире. Приборы и освещение работают нормально. Часть лампочек освещения подключены через трансформаторы 12В. Недавно заметил что пробник показывает напряжение на контакте заземления (на нуле не горит). Отключил всё из розеток и проверил напряжение, получил следующее: фаза-ноль - 230В фаза-земля - 80В земля-ноль - 20В Когда рву фазу автоматом - везде 0В. Мне кажется, что так быть не должно. Или всё нормально?
26.03.2012 в 13:20:06
А УЗО/ДИФ у Вас есть? Они нормально к данному относятся? Фаза-земля и должно быть, правда, почему не 230В... А вот если все повыдергивали и выкрутили лампочки... земля-ноль должен быть 0...
У Вас же квартира?
26.03.2012 в 13:30:13
Big Muzzy написал : электрики полностью поменяли проводку - от общего щитка проложили трехжильный кабель (третья жила - заземление) и развели по квартире.
Стояк в эт. щите 4 или 5 проводной? Если 4 то земли НЕТ.
Big Muzzy написал : Недавно заметил что пробник показывает напряжение на контакте заземления
Наводка. Данный провод (возможно участка цепи или линии) не подключен. Вам электрики однолинейную схему предоставили?
26.03.2012 в 15:37:52
УЗО/ДИФ - нет. квартира, лампочки не выкручивал Что такое "однолинейная схема"?
26.03.2012 в 15:46:40
Big Muzzy написал : УЗО/ДИФ - нет.
а зря. Даже ПУЭ требует хотя бы одно...
Big Muzzy написал : лампочки не выкручивал
а точно все выключатели отключили? )
Big Muzzy написал : квартира
земля-фаза = ноль-фаза
вполне может быть утечка или изоляция повреждена... УЗО нет - вот ток и "утекает" (хотя куда смотрят АВ непонятно).
А сделайте-ка фото щитка, где коммутируется стояк (магистраль) и Ваш отвод. Особенно место подключения "земли", может она у Вас вообще "в воздухе"?
26.03.2012 в 16:39:55
drdollar написал : Особенно место подключения "земли", может она у Вас вообще "в воздухе"?
С вероятностью 99% это именно так, а напряжение - наводки емкостного типа.
26.03.2012 в 17:46:39
Big Muzzy написал : Что такое "однолинейная схема"?
Это электрическая схема квартиры (мануал). Как раньше к телевизору прилагалась в паспорте схема. И достаточно указать, где есть потенциал на 3 проводе, вычисляется трасса, защита и т. д. быстро, нежно и ласково.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу