30.03.2012 в 01:01:26
avmal написал : Повесьте розетки кухни и прихожей на один автомат
Я хочу от розетки в прихожей запитать слаботочку, это некритично ?
30.03.2012 в 01:49:50
Mazur написал : хочу от розетки в прихожей запитать слаботочку, это некритично ?
Думаю, что ничего страшного в этом нет.
31.03.2012 в 01:45:16
Диф автомат типа АС на холодильник пойдет, или нужен тип А.
Еще как вариант диф автомат тип А, но кривая В. Что Лучше ?
31.03.2012 в 11:29:00
avmal написал : Лучше спросить что дешевле.
Сравниваю Легран код 078 86 цена 1420руб и Астро-УЗО Ф-1211А В16 цена 1525 руб, цена примерно одинаковая, вот спросил что лучше. В Астро-УЗО смущает характеристика В, а в холодильнике компрессор, вдруг будет выбивать диф.
31.03.2012 в 11:33:53
Уважаемый avmal, у серии Celiane механизмы по качеству лучше чем у серии Valena? А то тут на форуме в основном рекомендуют Valenа ставить, а вот про Celiane отзывов мало, а она мне очень понравилась. Разницу в цене не учитываем.
31.03.2012 в 15:10:08
Mazur написал : у серии Celiane механизмы по качеству лучше чем у серии Valena?
Скажем так, разнообразнее. Если брать по отдельности выключатель, скажем, то разницы особой нет, если розетку электрическую, то разницы особой нет ... Зато у Селены много того, чего нет у Валены, но и вам может не понадобиться. И ещё у Валены нет рамок из кожи, керамики, стекла, дерева, металла ...
31.03.2012 в 15:16:09
Mazur написал : вдруг будет выбивать диф.
не будет. тип В хорошо уживается с любой бытовой техникой. ну за исключением самопальных сварочников, наверно. особого смысла ставить В нет, только если сеть крайне дряхлая с большим сопротивлением петли фаза-ноль.
16.04.2012 в 22:21:53
Присмотрел счетчик Энергомера СЕ102 R5 145, он рекомендован Мосэнергосбытом. Но существует несколько модификаций этого счетчика. Модификация с инфракрасным портом подойдет (индекс ОК в конце), или надо искать с RS-485 (индекс АК)
30.10.2013 в 22:55:42
А как определить какой нулевой провод мой ?
31.10.2013 в 00:24:09
Это через полтора года вопрос. А что так долго? Не делалось всё это время ничего?
31.10.2013 в 07:15:25
Делаю капремонт квартиры сам. А сейчас дошла очередь до замены пробок и ввода в квартиру. Вся электропроводка и квартирный щиток заменены. У нас ЖСК, обслуживающая организация другая. Обратился в нее, но судя по тому какие там слесари-сантехники, боюсь электрик будет такой же. Пока отвечаю уже несколько дней на вопросы типа а зачем вам это надо. Странно такое слышать, ведь сразу сказал что за деньги и увеличения мощности не надо, хватит поменять пробки на автомат.
31.10.2013 в 08:06:28
А на верхнем фото где Ваши нынешние пробки? Если нижняя... А квартира прямо за стенкой этого "щитка"?
31.10.2013 в 19:55:29
Да, моя пробка нижняя. Квартира слева.
31.10.2013 в 20:17:00
Тогда даже версий нет. Сами только не набедокурьте.