При такой схеме заземления также обязателен PEN для освещения? Сильно страшно его отсутствие? Т.к. боюсь что освещение проведено уже и менять его не собираются... :(
Я имел ввиду поменять местами: сначала счетчик, затем УЗО63А-300мА, затем автомат50А. Так неположено, правильно?
Т.е. все автоматы с характеристикой [B], а для сварки найти [D], правильно? Или все же на отдельные группы сделать [C]?
Дерева нет. Где то пенобетон, где то кирпич. При деревянной отделке в пластике нельзя по-моему, только в металле провода.
Перерасход кабеля - да, но ~100 м 3x2,5 уходит только лишь чтобы дотянуть в баню (один кабель) и в беседку (также один). А по дому ~200, при этом с небольшим запасом, просто некуда воткнуть еще один ящик.
До 63А разрешают. Провода соответсвующие опускаются со столбов.
Будет ли отключаться 30мА УЗО на всей розеточной группе (из-за длины кабеля) или придется часть групп через параллельное доп. УЗО также на 30мА вешать?