старик написал : Тепловая защита внутри отсутствует.

а где применяется ?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2012 в 15:20:04

4eh написал : а где применяется ?

У корейцев в каталоге на литые автоматы есть такой вариант - только электромагнитный расцепитель. Написано для защиты электродвигателей... У него расширен диапазон регулировки вверх (до 12 номиналов). А тепловой расцепитель наверное подразумевается, что тепловое реле к нему подцепишь...

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

03.04.2012 в 18:32:11

4eh написал : а где применяется ?

Да мы случайно узнали что там тепловой внутри нет, когда на одном фаза пропала ну и разобрали посмотреть.Место где она должна быть там присутствует. Нарывались и на других моделях фамилию не помню, а эти стоят по заводу везьде в шкафах управления, да не правильно, но не покупать же мне новые за свои кровные.Придурки наши снабженцы вчера закупили пускатели ПМЕ второй велечены, на всех отсутствует НЗ контакты,а нам они как раз и нужны потому что ставим там где подхват и нахрен не нужен, а нужен контроль что он выключен этот пускатель.Короче если завтра купят автоматы а там внутри нет максималки нет тепловой я наверно уже и не удивлюсь.Сейчас младшему понадобился ноутбок на занятия в коледже поехали купили естественно модем тоже купили билайновский.Девочка долго там в евросети чухала за первый месяц бесплатного безлимита.Дома включили на счету минус 155 рублев.Ладно бы по нолям а то минус.Сумма конечно тьфу ну блин обидно.Вот так и живем.Удачи всем.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

03.04.2012 в 18:40:02

старик написал : Да неправильно в первом ответе.Вернее не все правильно.

верно для генератора мощностью 2,2 кВт, так как он выдает 2,2 кВт, а не потребляет :)))

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2012 в 19:11:15

старик написал : Да мы случайно узнали что там тепловой внутри нет, когда на одном фаза пропала ну и разобрали посмотреть.Место где она должна быть там присутствует.

По маркировке и должно быть. С тепловым расцепителем будет 2046... http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=153&from_level=145

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.04.2012 в 00:20:19

старик написал : Дома включили на счету минус 155 рублев.Ладно бы по нолям а то минус.Сумма конечно тьфу ну блин обидно

у вас же сим -карты по пасспорту продают ?? :cool:

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.04.2012 в 00:32:31

SVKan написал : По маркировке и не должно быть. С тепловым расцепителем будет 2046...

гыгы.. вот какие казусы можно встретить Сами не знают люди что продают, а такие же снабженцы - покупают, а монтеры ставят..Потом разбирают и удивляются , что теплушки нету внутри..:D по вашей же ссылке ток отсечки эм.расц. для 2043 - 5 Ін

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.04.2012 в 07:49:11

4eh написал : гыгы.. вот какие казусы можно встретить Сами не знают люди что продают, а такие же снабженцы - покупают, а монтеры ставят..Потом разбирают и удивляются , что теплушки нету внутри..:D по вашей же ссылке ток отсечки эм.расц. для 2043 - 5 Ін

Про эти автоматы чего только не пишут, начиная от того, что в нем есть все и заканчивая тем, что это вообще просто рубильник... :swoon И по приведенной мной ссылке написано так, что без бутылки не разберешься. По маркировке вроде величина номинального тока выключателя 63А или 100А - без вариантов. А потом появляется таинственная характеристика "Номинальные токи максимальных расцепителей". Вот как все это на русский язык перевести? Могу конечно предположить, что 63 и 100 это типоразмеры, а "номинальные токи максимальных расцепителей" это номинал теплового расцепителя. Но если бы мне автомат с таким описанием предложили я бы послал...

А по Вашей ссылке это вообще похоже что-то другое. Цифр не хватает, зато есть буковки МП. И номиналы 0,6-25А...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.04.2012 в 08:23:29

Вот оптимальная ссылка
http://www.keaz.ru/production/catalogue/.mssv.160a/ae20/

В "Руководстве по эксплуатации" имеется вся необходимая информация.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.04.2012 в 09:13:27

SVKan написал : "номинальные токи максимальных расцепителей" это номинал теплового расцепителя

это уставка э.м. расцепителя..-номинал умноженный на коефициент отсечки.. короче по оптимальной ссылке завода изготовителя у всех автоматов типа АЕ20 у которых четвертая цифра стоит "3" - ток отсечки 5номиналов и нет теплового расцепителя, у всех остальных этого типа - есть и тепловая и эл.м. и токи отсечки 10 и 12 номиналов..

0
Аватар пользователя
старик

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

04.04.2012 в 09:14:19

4eh написал : у вас же сим -карты по пасспорту продают ??

Уладили конечно, но пришлось в евросеть ехать что не айс.

4eh написал : Сами не знают люди что продают, а такие же снабженцы - покупают, а монтеры ставят..Потом разбирают и удивляются , что теплушки нету внутри..

Монтировали завод в 2003 году,занималась этим типа крутая электромонтажная фирма.Ну крутые они по нашим меркам естественно.

SVKan написал : По маркировке вроде величина номинального тока выключателя 63А или 100А - без вариантов.

Да вроде так

SVKan написал : А потом появляется таинственная характеристика "Номинальные токи максимальных расцепителей". Вот как все это на русский язык перевести?

Iн12 указано.Почти все что стоят (а стоит штук 20) на 16 и 25 ампер.Вот за 8 годков первый и отказал, разобрали посмотрели, пошли открыли еще несколько тоже самое.Ну и хрен с ним.

andrewkhv написал : Вот оптимальная ссылка

Спасибо почитаю.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.04.2012 в 09:31:15

4eh написал : это уставка э.м. расцепителя..-номинал умноженный на коефициент отсечки..

Не-а... По приведенной последней ссылке, где действительно все написано более вменяемо, ток указан номинальный...

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.04.2012 в 09:38:58

SVKan написал : По приведенной последней ссылке, где действительно все написано более вменяемо, ток указан номинальный...

ага..дочитал.. остается предположить что это действительно номинальный ток электромагнитного расцепителя .. т.е. мы имем Габбарит - 4 или 5..это номинал контактной группы которая установлена в данном корпусе, 63а или 125а Дальше имеем номиналы расцепителей , которые установлены в автомате..они не обязаны совпадать с габбаритом - и могут быть меньше.. поидее э.м. расцепитель автомата АЕ2043 и автомата АЕ2046 на ток скажем 16а - будут различаться конструктивно.они будут иметь одинаковое сечение медного проводника катушки - но разное количество витков ( т.к. - коефф токовых отсечек 5 и 12 - соответственно ) автомат АЕ2046 на 16а будет иметь контактную группу расчитанную на 63а , тепловой расцепитель на номинал 16а, и эл.м. - с номинальным током 16а и обеспечивающий кратность срабатывания равную 12.. непонятным остается факт- ЗАЧЕМ МНЕ АВТОМАТ НА 16а с КОНТАКТАМИ НА 63а ?? ведь с таким же успехом я могу взять АЕ2036 или АЕ2026 - тоже на 16а.. ??