Bladiclab написал :
Обратитесь в обслуживающею организацию, для их замены (им 20 лет до замены, замена бесплатно). Естественно, что кроме ИЭК ожидать не чего. Но Вы можете и свои приобрести, например АВВ. Замена Ваших также бесплатно.
У нас, например, все, что после счетчика, - проблема потребителя. Бодаться с УК нет смысла из-за замены 2-3 АВ. Реально проще поменять за свой счет. Знаю, т.к. сам работаю в сфере ЖКХ :o В лучшем случае производится замена "пакетников" (которых, к слову сказать, уже и так почти не осталось) на ВН ИЭК (это если повезет). А вот в общежитиях по какой-то госпрограмме меняют полностью все поэтажные щиты на новые. Вроде и слава Богу, наконец-то. Только все как обычно через одно место. Новые автоматы в 95% случаев - это треклятые TDM. По специфике работы уже аллергия на них начинает появляться. У 3-х фазных, например, есть устойчивая тенденция - перестают пропускать одну фазу из 3-х, тогда как механика даже не думает срабатывать (лапка не падает), остальные две как и прежде пропускаются (недавно и первые однополюсники стали встречаться с этой же проблемой). В ВРУ 3-хфазные на 80А даже по необходимости выключать очень неохота, т.к. нет никакой гарантии, что они обратно включатся:(