04.04.2012 в 17:34:27
Добрый день! Сильно не пинайте, планирую всё делать сам, соответственно есть вопросы. Сначала хочу поротянуть sip кабель в дом до щитка который будет находиться в гараже. Отверстие и крюк приготовили заранее на втором этаже. По проекту и тех условию я sip дожен протянуть снаружи фасада и спустить до щита, но не хочу портить вид фасада.
Подскажите плиз, как правильно проложить sip в нутри помещения. Нужно ли его вставлять в мет. гофру или трубу, или просто в штробу заложить. Тех условия:
Проект:
04.04.2012 в 17:42:15
kraf написал : Подскажите плиз, как правильно проложить sip в нутри помещения.
Сип не предназначен для прокладки в помещении, т.е. необходимо перейти на "на медь" на фасаде
04.04.2012 в 18:57:15
А как с этим быть: (из ТУ на подключение)Технические требования на организацию учета электрической энергии. Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета.
04.04.2012 в 19:02:18
iyri написал : А как с этим быть: (из ТУ на подключение)Технические требования на организацию учета электрической энергии.
Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета.
Значит ТУ выдали с учётом устройства узла учёта прямо на фасаде дома. Энергетики всё хитрее становятся.
04.04.2012 в 19:03:04
В ТУ выделенная мощность 1.9, 4.9 или 7.9 кВт?
04.04.2012 в 19:08:05
лучше найдите короб под цвет фасада ,намного проще и мороки не будет с проверяющими
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2012 в 19:36:33
Anat78 написал : лучше найдите короб под цвет фасада ,намного проще и мороки не будет с проверяющими
Наверное оптимальное решение, Но еще и это следует учесть:
04.04.2012 в 21:00:11
так надо будет откроете пусть смотрят, вы его не закрывайте пока не опломбируют все у ваас
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2012 в 21:12:36
iyri написал : Но еще и это следует учесть:
короб который легко открывается и смотри сколько хочешь
или такой вариант: только автомат и УЗИП соответствующие (фото схитил из
04.04.2012 в 21:19:22
iyri, Если домик на картинке Ваш ,то и места для узла учета на фасаде полно. Только класс защиты шкафчика придется поднять до IP 54 - 56. И автоматы от ИЕКа и прочих китайцев, лучше не применять. Навязывать конкретные бренды Вам не имеют права.
04.04.2012 в 21:35:13
юра Т написал : такой вариант:
Гофра на СИПе в верхней части не герметизирована и может являться водосборником . Гофры если и использовать, то на каждую жилу свою и вводить в отдельные сальники - мембраны подобных или др. боксов, шкафов.
04.04.2012 в 21:57:20
dokar написал : Гофра на СИПе в верхней части не герметизирована и может являться водосборником
согласен, поэтому гофру в нижней точке чуток бокорезами надкусить
dokar написал : то на каждую жилу свою и вводить в отдельные сальники - мембраны подобных или др. боксов, шкафов.
если снизу и под навесом, то не так критично, и даже хорошо что внизу отверстие для стока конденсата есть
05.04.2012 в 01:58:38
юра Т, а зачем на сипе вообще эта гофра нужна?
05.04.2012 в 02:03:47
andrewkhv написал : а зачем на сипе вообще эта гофра нужна?
крепежный элемент
05.04.2012 в 08:41:06
юра Т написал : хорошо что внизу отверстие для стока конденсата есть
В IP 44 даже специально делают, но может служить лазом для насекомых. Кстати дверца шкафчика на вкладке не очень хороша, при открытии на морозе петля - узкая пластмасссовая полоска может лопнуть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.