юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.04.2012 в 21:57:20

dokar написал : Гофра на СИПе в верхней части не герметизирована и может являться водосборником

согласен, поэтому гофру в нижней точке чуток бокорезами надкусить

dokar написал : то на каждую жилу свою и вводить в отдельные сальники - мембраны подобных или др. боксов, шкафов.

если снизу и под навесом, то не так критично, и даже хорошо что внизу отверстие для стока конденсата есть

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.04.2012 в 01:58:38

юра Т, а зачем на сипе вообще эта гофра нужна?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

05.04.2012 в 02:03:47

andrewkhv написал : а зачем на сипе вообще эта гофра нужна?

крепежный элемент

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20594

05.04.2012 в 08:41:06

юра Т написал : хорошо что внизу отверстие для стока конденсата есть

В IP 44 даже специально делают, но может служить лазом для насекомых. Кстати дверца шкафчика на вкладке не очень хороша, при открытии на морозе петля - узкая пластмасссовая полоска может лопнуть.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

05.04.2012 в 09:24:48

Если опора на вашей стороне дороги. То для дизайна я бы согласовал ТУ с ЩУ на опоре, а в дом ввел бы под землей. Все их хотелки по видимости, контролируемости, безразрывности, сразу и полностью удовлетворятся.

0
kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

05.04.2012 в 09:32:28

Как я понял из разговора что внутри помещения прокладывать sip нет смысла, хотя мне сказали что sip напрямую заводится в ЩУ и сразу на автомат. Мужики а что скажите по поводу расположения ЩУ в гараже, плохо или хорошё.

0
Вложение
kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

05.04.2012 в 09:49:46

Я позвонил главному энергетику и мне сказали что в ТУ написано 4.9 кВт.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.04.2012 в 10:36:39

позвольте свои нескромные 5 копеек...

  1. А Вы спросите в энергосбыте: чем они руководствуются "рекомендуя" затягивать СИП прямо в дом?
  2. Рассмотрите вариант установки счетчика на улице - тогда все вопросы отпадают сами собой.
  3. Если "безразрывность" вызвана желанием обезопасить себя от хищений, - ставьте на улице пломбируемый щиток, в который установите диф 20-25/0,3 а уже из него "безразрывно" ВВГ в счетчик в доме.
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.04.2012 в 11:03:09

drdollar написал : диф 20-25/0,3

а если его выбьет? ночью в мороз или сильный дождь? размещать аппараты защиты в таком месте крайне неудобно. у них требование - счетчик с модемом. значит. они смогут в рельном времени мониторить мощность, потребляемую домом.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.04.2012 в 11:06:51

по сути то же самое, что выбьет АВ на столбе со счетчиком

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.04.2012 в 11:23:43

ав располагают на доступной без лестницы высоте

0