05.04.2012 в 17:31:45
СИП нежелательно использовать внутри помещений, так как у него однослойная изоляция и она горюча. Ну в месте прохождения через крышу приварите отрезок металлической трубы с сальниками вверху/внизу чтобы не перетереть изоляцию и опускайте.
05.04.2012 в 17:59:40
kraf написал : сквозь крышу
зачем дырявить крышу, когда можно через стену?
что-то я перестал понимать суть проблемы: ставим на фасаде щит, в котором счетчик, автомат, узип, а от щита в дом ввг. сип по стене идет и заходит в этот наружный щит без разрывов, как и требуют энегетики.
еще вариант - позвонить главному энергетику и уточнить делали с размещением щитов, прокладкой сипа и тд.
05.04.2012 в 23:23:09
andrewkhv написал : без разрывов, как и требуют энегетики
что то я такого требования не заметил..., вижу требуют чтобы просматривался и не более
05.04.2012 в 23:30:46
andrewkhv написал : и почему-то подумал, что это под самой крышей будет.
ну под самой крышей там ведь сухо, например под крышей гаража, вроде там неплохое местечко для разрядников, вводного автомата, деления нуля и отвода на заземление
06.04.2012 в 02:30:31
юра Т написал : что то я такого требования не заметил
iyri написал : А как с этим быть: (из ТУ на подключение)Технические требования на организацию учета электрической энергии.
Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета.
//
06.04.2012 в 08:40:18
юра Т написал : ну под самой крышей там ведь сухо, например под крышей гаража, вроде там неплохое местечко для разрядников, вводного автомата, деления нуля и отвода на заземление
под крышей сухо до тех пор, пока вы её не продырявите!
06.04.2012 в 08:57:19
drdollar написал : у нас в Киев. обл. все новые подключения делают с установкой счетчиков на улице... Причем далеко не всегда там есть хотя бы IP 11
Это кто ж так делает? Ведь есть определённые требования по установке счётчиков ,которые иногда включают в себя даже обогрев узла учёта. В СНТ правда когда стараешся требовать хотя бы IP 44 и прочие вещи тут же сыпятся обвинения в попытке срубить денег. Ну это было давно. Сейчас я в этом не участвую и картинка сильно напоминает вашу. В боксиках даже АВ нету - тока счётчик.:net: Ну и куча других безобразий. Зато электрик весь в шоколаде. Дебилы.:mad:
06.04.2012 в 09:33:04
Насколько я сталкивался, для ч\с ЩУ обязательно должен быть снаружи.
06.04.2012 в 10:14:21
Подскажите пожалуйста что означает фрагмент на схеме
06.04.2012 в 10:25:51
Alexiy написал : под крышей сухо до тех пор, пока вы её не продырявите!
У меня крыша в гараже перекрыта плитами, а потом метало черепица.
06.04.2012 в 18:32:15
Да но только N и после шины.
В щиток я вижу по схеме захоит PEN проводник вместе с фазой, фаза идет на автомат, а PEN на шину заземления. После шины заземления, N идет на счетчик, а PE идет на корпус щитка и на отходящий кабель. Получается разрыв PEN провода происходит до счетчика, есть где то в ПУЭ требование как должен заходить кабель на счетчик?
07.04.2012 в 20:18:39
Мужики а подскажите мне тогда двухполюсный автомат ВА27-49 нельзя ставить или обязательно однополюсный энергетик сказал чтобы ещё я прикупил коробку с возможностью пломбировки, и второе есть ли такие шинки в которую можно запихнуть жилу СИП PEN проводник или можно спокойно после 2 полюсного автомата медью кинуть на шинку ?
08.04.2012 в 15:17:51
kraf написал : Мужики а подскажите мне тогда двухполюсный автомат ВА27-49 нельзя ставить или обязательно однополюсный энергетик сказал чтобы ещё я прикупил коробку с возможностью пломбировки, и второе есть ли такие шинки в которую можно запихнуть жилу СИП PEN проводник или можно спокойно после 2 полюсного автомата медью кинуть на шинку ?
Я вчера разговаривал с товарищем который будет принимать узел учета, он мне сказал что PEN проводник должен приходить на счетчик без разрыва, а шину заземления нужно делать после счетчика. Получается нужно ставить однополюсный автомат. Не знаю почему у вас проекте шина заземления нарисована перед счетчиком? По поводу коробки под обломбировку могу сказать что щит ЩУ-1 продается с уже интегрированной в него коробкой под опломбировку автомата. А в случае однофазной цепи можно купить один бокс куда влезут и счетчик и автомат.