05.04.2012 в 17:31:45

СИП нежелательно использовать внутри помещений, так как у него однослойная изоляция и она горюча. Ну в месте прохождения через крышу приварите отрезок металлической трубы с сальниками вверху/внизу чтобы не перетереть изоляцию и опускайте.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.04.2012 в 17:59:40

kraf написал : сквозь крышу

зачем дырявить крышу, когда можно через стену?

что-то я перестал понимать суть проблемы: ставим на фасаде щит, в котором счетчик, автомат, узип, а от щита в дом ввг. сип по стене идет и заходит в этот наружный щит без разрывов, как и требуют энегетики.

еще вариант - позвонить главному энергетику и уточнить делали с размещением щитов, прокладкой сипа и тд.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.04.2012 в 23:23:09

andrewkhv написал : без разрывов, как и требуют энегетики

что то я такого требования не заметил..., вижу требуют чтобы просматривался и не более

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

05.04.2012 в 23:30:46

andrewkhv написал : и почему-то подумал, что это под самой крышей будет.

ну под самой крышей там ведь сухо, например под крышей гаража, вроде там неплохое местечко для разрядников, вводного автомата, деления нуля и отвода на заземление

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.04.2012 в 02:30:31

юра Т написал : что то я такого требования не заметил

iyri написал : А как с этим быть: (из ТУ на подключение)Технические требования на организацию учета электрической энергии.
Подключение объекта выполнять проводом СИП без разрыва и нарушения изоляции от точки подключения до шкафа учета.

//

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.04.2012 в 03:01:30

юра Т написал : сухо

поставить бокс IP 65 и не нужно сухих мест

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.04.2012 в 08:40:18

юра Т написал : ну под самой крышей там ведь сухо, например под крышей гаража, вроде там неплохое местечко для разрядников, вводного автомата, деления нуля и отвода на заземление

под крышей сухо до тех пор, пока вы её не продырявите!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20264

06.04.2012 в 08:57:19

drdollar написал : у нас в Киев. обл. все новые подключения делают с установкой счетчиков на улице... Причем далеко не всегда там есть хотя бы IP 11

Это кто ж так делает? Ведь есть определённые требования по установке счётчиков ,которые иногда включают в себя даже обогрев узла учёта. В СНТ правда когда стараешся требовать хотя бы IP 44 и прочие вещи тут же сыпятся обвинения в попытке срубить денег. Ну это было давно. Сейчас я в этом не участвую и картинка сильно напоминает вашу. В боксиках даже АВ нету - тока счётчик.:net: Ну и куча других безобразий. Зато электрик весь в шоколаде. Дебилы.:mad:

0
Аватар пользователя
turbid

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

06.04.2012 в 09:33:04

Насколько я сталкивался, для ч\с ЩУ обязательно должен быть снаружи.

0
Аватар пользователя
alex000000

Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

06.04.2012 в 10:14:21

Подскажите пожалуйста что означает фрагмент на схеме

  1. Моя красная стрелка указывает на клемник? Получается что допускается разрывать ноль в ЩУ, перед заходом в счетчик?
  2. Синяя стрелка указывает на какое то заземление, возле ЩУ планируется делать заземление? Посмотрите мою тему похожие вопросы обсуждаем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160175
0
Вложение
Аватар пользователя
kraf

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

06.04.2012 в 10:25:51

Alexiy написал : под крышей сухо до тех пор, пока вы её не продырявите!

У меня крыша в гараже перекрыта плитами, а потом метало черепица.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20264

06.04.2012 в 11:03:37

alex000000 написал :

  1. Моя красная стрелка указывает на клемник?

Это шина заземления , на ней РЕN проводник разделяется на защитный PE и рабочий ноль N .

alex000000 написал : Получается что допускается разрывать ноль в ЩУ, перед заходом в счетчик?

Да но только N и после шины.

0
Аватар пользователя
alex000000

Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

06.04.2012 в 18:32:15

Да но только N и после шины.

В щиток я вижу по схеме захоит PEN проводник вместе с фазой, фаза идет на автомат, а PEN на шину заземления. После шины заземления, N идет на счетчик, а PE идет на корпус щитка и на отходящий кабель. Получается разрыв PEN провода происходит до счетчика, есть где то в ПУЭ требование как должен заходить кабель на счетчик?

0
Вложение
Аватар пользователя
kraf

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

07.04.2012 в 20:18:39

Мужики а подскажите мне тогда двухполюсный автомат ВА27-49 нельзя ставить или обязательно однополюсный энергетик сказал чтобы ещё я прикупил коробку с возможностью пломбировки, и второе есть ли такие шинки в которую можно запихнуть жилу СИП PEN проводник или можно спокойно после 2 полюсного автомата медью кинуть на шинку ?

0
Аватар пользователя
alex000000

Местный

Регистрация: 11.01.2009

Истра

Сообщений: 185

08.04.2012 в 15:17:51

kraf написал : Мужики а подскажите мне тогда двухполюсный автомат ВА27-49 нельзя ставить или обязательно однополюсный энергетик сказал чтобы ещё я прикупил коробку с возможностью пломбировки, и второе есть ли такие шинки в которую можно запихнуть жилу СИП PEN проводник или можно спокойно после 2 полюсного автомата медью кинуть на шинку ?

Я вчера разговаривал с товарищем который будет принимать узел учета, он мне сказал что PEN проводник должен приходить на счетчик без разрыва, а шину заземления нужно делать после счетчика. Получается нужно ставить однополюсный автомат. Не знаю почему у вас проекте шина заземления нарисована перед счетчиком? По поводу коробки под обломбировку могу сказать что щит ЩУ-1 продается с уже интегрированной в него коробкой под опломбировку автомата. А в случае однофазной цепи можно купить один бокс куда влезут и счетчик и автомат.