kraf написал : . Странно у тебя в схеме стоит вводной автомат на 25 А а у меня в проекте нарисовали 40А.

У меня трехфазная цепь на 15 кВт. Получается по 25 ампер на каждую фазу. трехфазная мощность = U*I* 3= 380в*25а*1,7≈ 15кВт

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.04.2012 в 19:14:27

andrewkhv написал : Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

Вот бы взглянуть на этот шедевр.

0
Аватар пользователя
bbaalluu

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Москва

Сообщений: 56

11.04.2012 в 21:31:58

Вот мы дачу начинали в том году делать Та был такой ужас : Фото готового вводного уличного щита нет- хозяин не приветствовал фото А осталось фото вводного распределительного устройства. (см Фото) Я думаю Вам на домике будет актуально! И пользовательскую схемку нарисовали! http://www.homemaster.org/ - это мы! Наш первый сайт сделан 1 месяц назад :) ( НЕ РЕКЛАММА)

0

С уважением Олег

Аватар пользователя
bbaalluu

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Москва

Сообщений: 56

11.04.2012 в 21:36:47

То, что на первых двух рисунках - это ото, что было установлено! А поставили мы №4 из списка - на алюминиевых клеммах через болтики! на шкаф Schneider Electric Смотрится обалденно красиво, с ключиком и защитой от дождя :) !!!!

0

С уважением Олег

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.04.2012 в 21:55:52

Надеюсь использовав автомат на 100А вы кабель снижения поставили соответствующий.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20264

11.04.2012 в 22:01:14

bbaalluu, Судя по

bbaalluu написал : пользовательскую схемку

пользователей в доме вы защищаете УЗО на 100mA потому что они одетые, а в бане на 30mA - потому. что - там они...- голые ! :DКак говорил один мой знакомый (с вышкой МИРЭА между прочим) - не пойму зачем в деревянном доме УЗО вообще ставить?;)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.04.2012 в 22:07:56

Схема вообще шедевр. Интересно как хозяину такой шедевр опломбируют.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20264

11.04.2012 в 22:16:35

bbaalluu, Пятиконтактная трёхфазная уличная розетка - тоже шедевр.:) Где заземленьице то ?:confused: И опять двадцать - пять через УЗО аж на 300ma !:swoon

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20264

11.04.2012 в 22:20:33

bbaalluu написал : А поставили мы №4 из списка

А чего не № 5 Он же дороже - на установке мона срубить больше. Мол - сложнее ;):p

0
Аватар пользователя
kraf

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

13.04.2012 в 09:49:49

Прикупил щиток от IEK посоветуйте как правильно разместить шинки заземления при схеме TNC-S.

  1. шинка -PEN под пломбу после автомата ввода перед счётчиком провод 10 кв медь с повторным зазамлением.
  2. шинка - повторное заземление провод 10 кв медь с PEN
  3. шинка - N рабочий ноль Планирую 3 УЗО на три зоны: свет, розетки, мокрая зона. Или как всё правильно разместить в щитке. Сильно не пинайте чайник ещё.
0
Вложение
Аватар пользователя
kraf

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.04.2012 в 13:57:46

Покритикуйте мой щит.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.04.2012 в 16:46:16

kraf написал : Покритикуйте мой щит.

а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?! А слева PEN разрываете?! УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?

0
Аватар пользователя
kraf

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.04.2012 в 16:53:46

Alexiy написал : а справа - это вы хотите слаботочный отсек занять?! А слева PEN разрываете?! УЗО 16 А чем защищено вообще от сверхтоков?

Переделал схему немного, справа мокрая группа: ванна, туалет, сауна, свет и одна розетка=1 автомат на каждый этаж. Т.е PEN шинку разрывать нельзя, с неё сразу на счётчик? Узо защитил 25А автоматом.

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.04.2012 в 18:04:35

за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 и посмотреть там рисунок?

0
Аватар пользователя
kraf

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

20.04.2012 в 08:57:38

andrewkhv написал : за разрыв пен автоматом надо расстреливать из автомата пулей. немедленно переделать! ПЕН должен сразу идти на шину, от нее уже N заводить на автомат. неужели так трудно открыть пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 и посмотреть там рисунок?

Я с вами полностью согласен, но это я сделал потому что мне электрик ТСЖ сказал что ввод будет прям в автомат пломбируемый.

0