Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.04.2012 в 18:43:05

Начнем по пунктам. 1-Пакетник на каждую квартиру, 1 на 2 квартиры или 1 на 3-4 квартиры? 2-При отключении пакетника АВ в положении ВЫКЛ, индикатор (с неонкой) что показывает на приходе АВ? 3-На нулевой колодке сколько проводов (должно быть на 1 больше чем концов после АВ)? 4-На нулевой колодке индикатор при АВ в положении ВЫКЛ, пакетник в положении ВКЛ что показывает?

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 18:51:47

Bladiclab

  1. Пакетник на каждую квартиру.
  2. Не замерял (исправлюсь к выходным если ключ от щитка удастся найти)
  3. Я профан не знаю даже где что считать.
  4. 0в
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.04.2012 в 18:51:48

Фото эт. щита снаружи возможно? Интересно получается, при аварийной ситуации как квартиросъемщик ВЫКЛ АВ произведет?
Вам необходимо вызвать электрика для проверки правильности подключения силовых линий квартиры. Причина. Вы подозреваете воровство электроэнергии (чужое подключение). И попутно выяснить, что надо, чтобы привести эт. щит в проектное состояние (они обязаны это сделать, бесплатно), может заявление написать или просто позвонить.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.04.2012 в 18:53:02

Сергей1971 написал : Я профан не знаю даже где что считать.

Не переживайте фото (подробнее, без фанатизма) поможет.

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 18:55:50

Я им уже звонил, пришел электрик сказал всё верно у вас, пакетник вообще не надо трогать сказал, в случае чего отключайте автоматы и всё, на доводы что при автоматы выключены и пакетник выключен и есть напруга там где её обычно не бывает, ответил что это у вас счетчик даёт наводку, не трогайте пакетник и всё. Пакетников новых\старых нет говорит менять нечем и незачем потому что их всё равно скоро будут выпиливать.

Щиток закрыт, ключа нет он у соседа. Если удастся заполучить сфоткаю конечно. Внутренности щитка видел только когда электрик приходил.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.04.2012 в 19:03:48

Сергей1971 написал : Пакетников новых\старых нет говорит менять нечем и незачем потому что их всё равно скоро будут выпиливать.

Брехня!!! Ведите разговор с главным инженером (он ответственный за электрохозяйство). Обрисуйте правдивый (без придумывания) диалог с электриком.

Сергей1971 написал : Щиток закрыт, ключа нет он у соседа.

Получается замок навесной и перекрывает 3 двери?

При закрытом эт. щите. В окошках показания эл. счетчиков доступно видно или приходится подсвечивать и изгаляться для съема?

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 20:11:25

Окошечко закрыто на ключ на всякий случай, ключ у соседа на выходных спрошу ключ, когда электрики приходят они открывают всю дверцу, если автомат выбивает (2 раза было зимой первый раз за 20 лет). Диалог был такой, можно сказать слово в слово как помню. Вопрос: почему у меня на пакетнике только 2 провода а у соседей 4 ответ: молчание, напрямую они вам подключили ноль вот он идёт на прямую в счётчик Вопрос: У меня вот проблема такая, если отключаю пакетник и автоматы то напряжение в том месте где должен быть 0. ответ: сейчас посмотрим, достал лампочку, один конец надел на ноль там где с соедями на планку соеденяются в щитке, второй хз куда если честно как будто вообще на щиток, лампочка не загорелась просто контакт поискрил чуток. Потом смотрел около 2 минут просто визуально, и говорит ну всё у вас тут правильно, напряжение потому что от счётчика наводка наверное Пакетник отключать вообще нельзя, отключайте только автоматы. Вопрос: А как квартиру отключить полностью если что ответ: отключайте автоматы и всё Вопрос: А зачем тогда нужен пакетник? ответ: молчание, их все равно скоро будут убирать они не нужны Вопрос: Может тогда сразу и уберете ответ: молчание, ну пока ничего не решено так что не надо.

Я вот сейчас подумал, может и правда пакетник отключает 0, но тогда точно напруги быть не должно, так как автоматы и пакетник обе линии тогда должны отключить.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

05.04.2012 в 20:50:21

Сергей1971 написал : Окошечко закрыто на ключ на всякий случай, ключ у соседа на выходных спрошу ключ,

Просто нужен дубликат.

Сергей1971 написал : Диалог был такой, можно сказать слово в слово как помню.

Замечательно!
Для главного инженера будет достаточно. От Вас только одно ХОЧЮ ПРОКТНО и так не взначай , везде бардак но не здесь же (типа хитрость, можно перефразировать но работает отлично).

Сергей1971 написал : Пакетник отключать вообще нельзя, отключайте только автоматы. Вопрос: А как квартиру отключить полностью если что ответ: отключайте автоматы и всё

Да пакетники это серьезно, да это г----о, но.
Если он новый и стоит на одну квартиру (проект есть проект, но и т.д.), нужно вращать ручку в одну сторону. ВЫКЛ - по часовой, ВКЛ - по часовой и обязательно со снятой накгрузкой (АВ в положении ВЫКЛ).

Сергей1971 написал : А зачем тогда нужен пакетник?

Пакетный выключатель перед счетчиком как и ДИФ, выключатель нагрузки. Служат для того чтобы провести регламент, замену АВ, нулевой колодки, счетчика, коммутационных проводов не отключая стояка (всех или части квартир подъезда).

Сергей1971 написал : Я вот сейчас подумал, может и правда пакетник отключает 0, но тогда точно напруги быть не должно, так как автоматы и пакетник обе линии тогда должны отключить.

Пост № 12. Вопрос 2,4.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.04.2012 в 22:54:16

Сергей1971 написал : Вопрос чисто теоретический, хочу понять откуда берутся 120в. Если наводка то почему в пол фазы ровно и почему она возникает только когда отключаешь пакетник.

а зачем оно вам вообще нужно ?

0
Сергей1971
Сергей1971
Новичок

Регистрация: 05.04.2012

Екатеринбург

Сообщений: 8

05.04.2012 в 23:13:18

4eh написал : а зачем оно вам вообще нужно ?

Чтобы понять нормально это или нет и чем грозит.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.04.2012 в 23:40:04

плюньте вы на это..Вольтметром надо не только уметь мерять - но еще и знать что вы меряете, и для чего..

Сергей1971 написал : Пытаюсь логически дойти но не всегда получается.

для понимания процессов происходящих во Вселенной далеко не всегда достаточно одной логики..Иногда еще нужны и знания..у вас их нет и врядли они вам нужны, чтобы так глубоко забираться в дебри того, что вам доселе нафик не нужно было..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу