6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
andron01 написал :
Вот нашел такой пункт в ПУЭ:
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
:swoon не по фен-шую.. розетки и лампы от одного автомата....
тот же вопрос по сути, на квартире сделали последовательные розетки на комнаты (на ванну и кухню - отдельные автоматы, освещение отдельно) так получилось что с первым электриком расплевались, по другому поводу, но не суть. Новые строители хватаются за головы и причитают что последовательные розетки это ужос-ужос, делал халтурщик, бла-бла-бла. Их всего 14 штук. Понятно что все одновременно работать не будут, это нереально. Стабильными потребителями будут два компа с мониторами. Так ли все ужасно? Уже весь моск проели...
СП 31-110-2003
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.