На плите ZANUSSI 4 подключения, не знаю какую выбрать.У меня три жилы и я не могу выбрать между 230V ~ и 230V 3~
14.04.2012 в 19:54:33
На плите ZANUSSI 4 подключения, не знаю какую выбрать.У меня три жилы и я не могу выбрать между 230V ~ и 230V 3~
14.04.2012 в 20:00:13
Фото шильдика или наклейки или страницы мануала.
14.04.2012 в 20:06:42
Тут пол-форума про подключение плит ... могли и поиском воспользоваться..
Способ подключения ... это зависит от того, что у вас есть в наличии.. количество Фаз, Номинал вводного автомата..
14.04.2012 в 20:14:53
haramamburu, так понимаю, линия однофазная с защитной нейтралью, осталась от старой плиты, автомат надеюсь тоже адекватный. Осталось разобраться с перемычками в клеммнике, ждем-с...
14.04.2012 в 21:38:48
Wassen написал : Помогите подключить плиту
на форуме каждый день вопросы про подключение плиты. Поиск и чтение статей на форуме наверно уже не актуально ??!!
15.04.2012 в 09:45:14
Wassen написал : 230V ~ и 230V 3~
В первом случае это обычное 220 вольт (три жилы: фаза, ноль, земля; должны быть перемычки на фазных контактах варочной) Во втором - скорее всего имеется 380 (три фазы по 220), просто написано по идиотски. Перемычки снять, и должно быть 5 проводов Так что ваш вариант - первый, раз вы описали трёхпроводный кабель.
15.04.2012 в 12:23:52
Wassen написал : У меня три жилы
а у плиты? или она без кабеля... если три, то 220-230В (фаза,земля,ноль)