16.04.2012 в 13:53:42
Система отопления собрана на базе ТТ котла Dakon Dor12. Система закрытая с мембранным баком, с принудительной циркуляцией. В холодном состоянии давление, по манометру на котле, 0,2 бар. Стрелка практически лежит на нуле. При температуре теплоносителя, по термометру на котле, 80 градусов манометр показывает 2,5 бар. Это правильно? А то мнения разделились.
16.04.2012 в 14:39:07
2,5 бар многовато вроде для такого котла. У нас взрывник стоит на 2, посмотрите в паспорте на свой котел максимальное давление. Да и перепад давления многоват, расширительный бак рассчитывают исходя из емкости системы ( сколько литров воды )
16.04.2012 в 14:54:27
У меня перепад от 0,8 до 2,6. При 2,6 бар котёл начинает сбрасывать воду, подставляю ведро, за 2-3 часа лишняя вода уходит. :)При падении ниже 0,8 загорается красная лампочка и надо добавить. Котёл французкий - какой-то там Дюваль.
16.04.2012 в 16:46:18
Селянин56, увеличьте ёмкость экспанзомата или поставьте дополнительный.
16.04.2012 в 19:33:40
NNN Да он вроде и так с запасом. В систему залито примерно 60 литров, а емкость экспанзомата 15. Он стоит выше всей системы на 2 метра на одном кронштейне с манометром и аварийным клапаном. В последнее время думаю снять всё это и поставить простой, открытый расширительный бак. Есть конечно минусы, но есть и плюсы.
16.04.2012 в 19:37:27
Селянин56 написал : Да он вроде и так с запасом
Ну, давление в нём проверьте тогда...чудес-то не бывает...Я сколько систем делал- на холодную 1, на горячую 2..или около того... Манометр проверьте. Может, шкала от одного, а механизм от другого?? Причина должна быть...
16.04.2012 в 20:34:22
. подкачайте расширитель...
16.04.2012 в 20:41:28
NNN написал : .Я сколько систем делал- на холодную 1, на горячую 2..
А Вы монтажём систем отопления занимаетесь профессионально или по случаю? А то у меня эта непонятка с манометром только верхушка айсберга. В пятницу, 13-го апреля забыл включить насос. В результате из-за перегрева и повышенного давления вырвало ПП трубу на прямом выходе из котла. Аварийный клапан не сработал. В ближайшем будущем буду искать грамотных мастеров для ликвидации последствий и устранения причин стихийного бедствия.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу