разве общий номинал автоматов после узо не должен быть ниже или равным номиналу вышестоящего узо?
17.04.2012 в 12:18:42
Входной автомат на 40А. УЗО на 40А достаточно. Смысл еще больше денег отдавать ? 40А стоит нормально.
17.04.2012 в 12:21:37
после одного узо (например среднего на картинке) на 40А общий номинал автоматов 63А это нормально?
17.04.2012 в 12:30:01
Нормально. Будет перегрузка - отрубится общий автомат. Но в реале, конечно, это фантастика. :)
17.04.2012 в 12:33:02
я бы себе так не делал, или повысил номинал узо, или добавить пару дифов п.с вводной автомат не отрубит если перенапряжение будет в 30А, сгорит узо...ИМХО
17.04.2012 в 13:17:07
С чего бы 40А УЗО сгорело бы на 30А ??? Варианты ИЭКа и т.п. мы же не рассматриваем. :) В реале такое УЗО легко держит и 50А.
17.04.2012 в 14:10:53
все на картинку смотрю с 25А, не знаю как в реале, но производитель пишет 40А. для большего спокойствия почему бы не поставить на 63А?
19.04.2012 в 00:20:36
chio написал : почему бы не поставить на 63А?
Тоже всегда ставлю 63А если на 30мА. Запас прочности контактов лишним не бывает :) (моё мнение)
19.04.2012 в 01:17:01
40А намного дешевле 63А. Нет никакого смысла тут брать более 40А.
Вот в новых домах дают 63А на вход при 1-ой фазе - там да - шикарно ...