chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

17.04.2012 в 12:10:50

разве общий номинал автоматов после узо не должен быть ниже или равным номиналу вышестоящего узо?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

17.04.2012 в 12:18:42

Входной автомат на 40А. УЗО на 40А достаточно. Смысл еще больше денег отдавать ? 40А стоит нормально.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

17.04.2012 в 12:21:37

после одного узо (например среднего на картинке) на 40А общий номинал автоматов 63А это нормально?

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

17.04.2012 в 12:30:01

Нормально. Будет перегрузка - отрубится общий автомат. Но в реале, конечно, это фантастика. :)

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

17.04.2012 в 12:33:02

я бы себе так не делал, или повысил номинал узо, или добавить пару дифов п.с вводной автомат не отрубит если перенапряжение будет в 30А, сгорит узо...ИМХО

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

17.04.2012 в 13:17:07

С чего бы 40А УЗО сгорело бы на 30А ??? Варианты ИЭКа и т.п. мы же не рассматриваем. :) В реале такое УЗО легко держит и 50А.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

17.04.2012 в 14:10:53

все на картинку смотрю с 25А, не знаю как в реале, но производитель пишет 40А. для большего спокойствия почему бы не поставить на 63А?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.04.2012 в 00:20:36

chio написал : почему бы не поставить на 63А?

Тоже всегда ставлю 63А если на 30мА. Запас прочности контактов лишним не бывает :) (моё мнение)

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

19.04.2012 в 01:17:01

40А намного дешевле 63А. Нет никакого смысла тут брать более 40А.
Вот в новых домах дают 63А на вход при 1-ой фазе - там да - шикарно ...