#3058013

fedor83, Проставьте на вашей схеме высоту отводов, подводов и тд от "нулевого" уровня...., уклоны труб. Тогда можно будет о чем-то говорить....

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

fedor83 написал :
свойства насоса вибрировать и служить 2 года -

это всего лишь одно мнение. у меня данные совершенно другие. а о вибрации вообще улыбнуло. там если только ухо к корпусу приложить лёгкий шелест будет слышен

web-rr написал :
Байпас остался с полным сечением стояка, а по пути к полотенцесушителю где-то (а может везде) фитингами или пайкой неграмотной резко заузили сечение. Так?

байпас заужен до 3/4"
Стояк 1"
качество сварки ПП труб - не знаю, не я варил и за спиной не стоял...

вообщем, поупражняюсь еще с существующей конфигурацией, а именно: отсоединю верхнюю или нижнюю подводку от стояка и прогоню полным напором весь контур чтобы уж точно быть уверенным что воздуха в трассе нет.
ну а дальше, учитывая свойства насоса вибрировать и служить 2 года - буду, видимо, ставить электрический.

master.msk написал :
на фиг нужна такая сушилка

+1

витаон написал :
вы по ссылочке ходили

в ссылочке мало что есть... сходите.. гляньте

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

fedor83 написал :
не понял почему насосы из чугуния ставить нельзя в контур ГВС

Да можно... Зайдите в ваш ЦТП или ИТП (что там у вас) и посмотрите что там стоит. Что насосы, что всё остальное - чугун и наверняка чернуха. Не повредит также увидеть то, что вымывается из бойлера ГВС при регламентных работах - сон потеряте
Что касается предложенных вам насосов (ЦН). Они не бесшумные и к тому же вибрируют с неприятной низкой частотой. Что Грундфосы, что все остальные. Ресурс. Года два-три это максимум на моей практике. Потом на помойку из-за износа. Собственно, у вас два варианта: либо сбивать плитку и переделывать трассу, либо повесить электрический полотенцесушитель (насос тоже кушает электричество), а ресурс у эл.полотенцесушителя всё же побольше будет.

in my humble opinion

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

BV написал :
ИМХО, лучше рублей на 900 заплатить побольше и купить UP-15BT (25 вт и это именно циркуляционный насос для ГВС), получив возможность регулировки температуры полотенцесушителя, чтобы не обжигаться, если вода сильно горячая. Да и летом можно поменьше температуру сделать, чтобы не было жарко в ванной комнате. Кстати UPA -15повысительный насос

вы по ссылочке ходили я как раз для гвс и предлагал. а буковка это опечаточка

Байпас остался с полным сечением стояка, а по пути к полотенцесушителю где-то (а может везде) фитингами или пайкой неграмотной резко заузили сечение. Так?

Гора родила мышь(c) или наоборот. Если еще озаботиться надлежащим классом защиты насоса(от струй воды(?) или какой там должен быть, явно встает риторический вопрос: на фиг нужна такая сушилка??

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
подскажите уже и по водоподготовке для насоса. Для него фильтра не надо или надо фильтровать всю воду в доме?

Насколько грязная вода у автора, я не знаю, но " Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана.
Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями. "

И там же :"Перекачиваемые среды
Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости без волокон и твердых частиц,

А вот твердые частицы и могут легко появиться в изобилии после отключения и включения ГВС.

Ну если подумать, то можно перед насосом глубокий отстойник поставить с малой скорость движения воды.
Или поставить насос на нижнюю трубу к ПС - колена в двух трубах будут естественным отстойником

2all, подскажите уже и по водоподготовке для насоса. Для него фильтра не надо или надо фильтровать всю воду в доме?

https://t.me/Santehnik_Moskva

витаон написал :
fedor83,возьмите upa 15 его практически не слышно

ИМХО, лучше рублей на 900 заплатить побольше и купить UP-15BT (25 вт и это именно циркуляционный насос для ГВС), получив возможность регулировки температуры полотенцесушителя, чтобы не обжигаться, если вода сильно горячая. Да и летом можно поменьше температуру сделать, чтобы не было жарко в ванной комнате. Кстати UPA -15повысительный насос

fedor83 написал :
не понял почему насосы из чугуния ставить нельзя в контур ГВС..

потому-что кислород. Уж два раза вам сказали - нельзя.

Это я понимаю: напор 4метра на 3 скорости..., хотя хватит и напора 10см...
Но насос на 60Вт - самый слабый насос, слабее я по крайней мере не видел...

не понял почему насосы из чугуния ставить нельзя в контур ГВС... я буду фильтр грубой очистки ставить перед ним.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

fedor83,вы всё предлагаете насосы для отопления они из чернухи на гвс их ставить нельзя. да и мощность 60 вт это мощность насоса 25/60 на 3 скорости. ну накой ляд на один полотеньчик такая дура нужна. на гвс ставятся специальные насосы с латунным корпусом и мощность для вас 15 вт за глаза с избытком он десять таких полотенец прокачает

К сожалению, не проще. ибо плитка - уже лежит... везде.

Товарищ, который делал не посчитал нужным запустить ПС и прочие водные комуникации ДО укладки плитки. Так что я счаз имею проблемы не только с отсутствием циркуляции в ПС, но это уже другая тема...

Буду ставить насос на 60Вт.

grundfos - очень дорогие, гораздо дороже остальных.
кто что знает про SPERONI в частности положил глаз на

Денис К. написал :
А если подачу с обраткой поменять местами?

получится полная фигня.

Денис К. написал :
Еще лучше при этом сделать смещенный байпас.

фигню не исправит.

Не проще сделать правильно и забыть о проблемах?

А если подачу с обраткой поменять местами?

Еще лучше при этом сделать смещенный байпас.

Андрей? написал :
Вот так точно работать будет
кран маевского обязателен.

За "вот так" соседи дадут по башке, тк может почти остановиться циркуляция в стояке из-за маленьких отверстий в фиттингах ПС и стояк остынет. И если это стояк подачи, то у части соседей будет маленький напор в часы разбора воды, или у них будет еле теплая вода из обратки....

Для подключения ПС есть одно простое правило - если вы желаете, чтобы ПС работал на гравитационной циркуляции нужно, чтобы расположение геометрического центра полотенцесушителя было выше середины между отводами на стояке. Чем выше - тем лучше. Естественно при отсутствии воздушных пробок.

С картинками - здесь (считайте, что теплообменник это просто ваш стояк с отводами):

Дополнение - если в вашем случае циркуляция воды в стояке направлена снизу вверх, и байпас заужен - эта циркуляция будет направлена против гравитационной циркуляции и будет мешать. В этом случае - чем ниже скорость циркуляции - тем лучше, лишь бы стояк был горячий.

Итого...
если первый рисунок у вас нарисован в правильном масштабе, то у вас всего три варианта, чтобы ПС заработал:

  1. кувалда + переварка отводов
  2. циркуляционный насос
  3. вдруг циркуляцию в стояке сделают побольше и ПС заработает, но на чудо надежды мало

Циркуляционные насосы практически не слышно, на малой скорости совершенно не слышно. Вам нужен самый маломощный циркуляционный насос для горячего водоснабжения (не для отопления!!!)

Вот так точно работать будет
кран маевского обязателен.

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

fedor83,возьмите upa 15 его практически не слышно

Докладываю.

Стравил по максимуму воздух из ПС (закручивал верхнюю гайку при подаче воды)

через сутки картина такая:

  1. ПС холодный
  2. верхняя труба в районе стояка на 1м - горячая, после 1м - уже еле теплая, нижняя труба - холодная полностью.

Диагноз видицца таким: циркуляция есть, но ооочень хилая.

Кто знает, сильно ли шумят циркуляционные насосы на 60Вт потребляемой мощьности и ниже?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

fedor83 написал :
ткните плиз в НАСОС

тот который посредине. отлично справится

угу...

сегодня проверю, работает или нет. если нет - сделаю так !

ткните плиз в НАСОС, который можно поиспользовать в таких случаях, чтобы представлять масштабы бэдствия.

fedor83, так нужно было слить воду и закручивать при немного открытой верхней подаче.

старался... но при закуручивании верхней гайки ПС, вода вытекает из него, воздух соответственно заходит.

надежда на давление 6атм, которое сожмет оставшийся воздух в несколько раз...

еще не смотрел, работает ПС или нет.

fedor83, Окончательно воздух спустили?

Tile_EXP написал :

  1. Откройте верхний кран, спустите весь оставшийся воздух.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

кувавлда это краяняя мера. насос поможет.

  1. Снял ПС.
  2. слил из нижнего крана 30л под макс напором.
  3. слил из верхнего крана 30 л под макс напором.
  4. Повесил ПС только на нижнюю гайку, наклонил так чтоб верняя гайка оказалась высшей точкой ПС, добавил в нижний воды.
  5. поставил ПС
  6. открыл оба крана

было у же час ночи. верх ПС оставался одинаково горячим , низ - прохладнее. и так 10минут.

я поехал спать.

сегодня все будет ясно: ехать за кувалдой или нет...

fedor83 написал :
Открутил немного верхнюю гайку ПС,
Результат:
сразу пошла вода, воздуха не вышло!

Сделайте это ещё раз, но сначала закройте верхний кран от стояка.