dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.04.2012 в 21:19:47

Надо сделать схему, чтобы при нажатии на педаль(микровыключатель внутри) подавалось напряжение в розетку, в которую воткнута нагрузка - электродвигатель 600ВА (220 в). Педаль будет находиться на полу, на который может попасть влага. Исполнение хоть и брызгозащищённое, но не хочется давать туда 220 вольт. Планирую сделать так: трансформатор 220/24 мощностью 0,025 ВА будет через микрик педали питать катушку пускателя ПМЛ 1160М (http://www.reform-market.ru/catalog/etal/pml/10a/ip00ip20/minus/ip20/pml1160.html ). Цепь управления гальванически развяжу от земли и электросети.
Первичную и вторичную обмотру трансформатора хочу защитить плавкими предохранителями ВПБ6 на 0,16 и 1А соответственно. Правильно ли выбран номинал предохранителей и не сгорят ли они в момент включения пускателя? Мощность катушки в момент включения 68 ватт (как видно из ссылки). Спасибо.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.04.2012 в 10:31:04

Неужели никто не знает, как выбрать плавкие предохранители?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 10:46:04

мощность катушки 68 ВА, а трансформатор 25 ВА. Я не уверен, что этот транс потянет эту катушку... Вы уж определитесь - какая мощность у вас там будет... Плавкая вставка типа ВПБ6 на ток до 7 А способна выдерживать почти 3-кратный номинальный ток в течение 2 сек. (с номиналом свыше 7 А - до 5 сек.). За 2 сек. реле, естественно, успеет сработать, другой вопрос, что при повторном режиме работы предохранитель будет работать постоянно на пусковых токах и будет предварительно перегрет перед очередным пуском - может перегореть. 68/24=2,8 А - логично выбрать предохранитель на 3 А 68/220=0,31 А - логично выбрать предохранитель на 0,4 А

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.04.2012 в 12:21:40

Т. е. трансформатор выбирать по току в момент включения, а не по току в момент удержания сердечника? Да уж, вес коробки со всем этим хозяйством увеличится, да и цена взлетает... Пожалуй, лучше будет с промежуточным реле. Схему набросаю позже.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.04.2012 в 12:31:19

Вы про насыщение магнитопровода что-нибудь слышали? Ну, не может магнитопровод передать больше энергии, чем это физически возможно. Будет срезать горбы синусоиды, в итоге, при попытке снять мощность больше номинала, получим ещё более низкое напряжение на выходе. Хватит ли выходной мощности такого трансформатора для срабатывания конкретной катушки при конкретном сетевом напряжении - только опыт покажет...

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.04.2012 в 13:37:47

Я понял, что мощности трансформатора не хватит. А если сделать с промежуточным реле, например РП-53. Электродвигатель оно, наверное, не потянет, а катушку пускателя - вполне, и трансформатор нужен будет поменьше. Пускатель, естественно, будет на 220 В. Все номиналы обозначены на схеме (извиняюсь за корявость - чертил от руки). Правильно ли подобраны компоненты?

0
Вложение
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.04.2012 в 23:37:12

dinamit007 написал : трансформатор 220/24 мощностью 0,025 ВА

че это такое ???:eek:

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.04.2012 в 23:40:52

Автор - возьми обычное 12в реле, типа такого как стоят в стиралках - они есть с номиналом и на 16-20 а, и забудь про ПМЛ.. а если перемотать катушку ПМЛа на 12 волть - то и трансформатор нафиг не нужен будет

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

24.04.2012 в 01:38:36

4eh написал : Автор - возьми обычное 12в реле, типа такого как стоят в стиралках - они есть с номиналом и на 16-20 а, и забудь про ПМЛ..

А можно ссылочку на такое реле?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

24.04.2012 в 02:12:59

да пруд-пруди.. вот к примеру 12 вольтовое с контактами 16а/250в http://www.ges.cz/cz/rm85-1co-12volt-GES13014184.html 2,5 доллара стоит..

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

24.04.2012 в 08:06:15

4eh написал : а если перемотать катушку ПМЛа на 12 волть - то и трансформатор нафиг не нужен будет

И чем он его будет питать? Наберите в поисковике реле с внешним запуском

0