mapper
mapper
Новичок

Регистрация: 11.04.2006

Москва

Сообщений: 82

07.08.2006 в 10:40:03

На кухонной стене нужно вывести кабель 3*2.5 мм2 для розеток и 3*1.5 для подсветки. Уже выведен кабель 3*2.5 под силовые розетки, проложеный от дифавтомата на щитке.
Как физически запитать эти два кабеля от розетки? Можно ли запитывать подсветку от группы розеток?

И отдельно вопрос по системе уравнивания потенциалов. В санузле имеется два стояка, теплый пол, розетка, полотенцесушитель (подводка полипропиленовая), стиралка. Разводка м/п трубами, канализация ПВХ.

Закуплена КУП, хомуты на стояки и 4мм2 одножильный провод Правильно ли я понимаю, что теперь нужно провести землю (РЕ) от квартирного щитка к КУП, а от нее - на стояки, к розеткам стиралки и силовой и к теплому полу?
Спрашиваю, так как электрик говорит, что розетки и так заземлены.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

07.08.2006 в 11:14:25

mapper написал : розетки и так заземлены

В этом случае тянуть отдельный проводник PE от щитка необязательно. Две розетки и тёплый пол в разных группах? Значит у Вас уже есть 2-3 независимых проводника PE. Но если Вы добавите ещё один проводник 4 кв.мм, то хуже точно не станет.

к розеткам стиралки и силовой и к теплому полу?
Спрашиваю, так как электрик говорит, что розетки и так заземлены.

Это нисколько не отменяет необходимости включить их PE-проводники в ДСУП.

полотенцесушитель (подводка полипропиленовая)

А крепление ПС к стене тоже надёжно изолированное? Аналогичный вопрос по креплению смесителей, если подводка к ним неметаллическая.

стиралка

Я бы добавил отдельный многопроволочный проводник от корпуса СМ. Плохой контакт PE в розетках - не редкость.

0

Следование моим советам вредит кошельку

mapper
mapper
Новичок

Регистрация: 11.04.2006

Москва

Сообщений: 82

07.08.2006 в 12:07:14

Спасибо. А по 1му вопросу? Электрик вывел кабель, рядом еще один - говорит, "ток приходит" а куда ему уходить?" Поэтому, на месте, которое на схеме кухни обозначено "вывод кабеля 3*2.5 L=1м" торчат два кабеля по 1 м.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

08.08.2006 в 02:54:23

ВТБ! написал : Плохой контакт Pe в розетках - не редкость.

Огласите, плиз, список провинившихся. Болтанка ламели Pe на заклёпке вроде бы не приводит к ухудшению контакта, как это не странно. Проверено пропусканием 20А через заклёпки шестипосадочного макела.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27563

08.08.2006 в 09:23:50

Arr написал : список провинившихся

Подразумевался контакт контактов PE вилки и розетки (прошу прощения за тавтологию). Туретчина какая-то (или ещё что-то безродное) отличилась - загибались контакты, "пружинить" толком не желали. В любом случае два соединения лучше, чем четыре.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу