drdollar написал :
- Где вводный АВ на лестнице?
На лестнице, на вводе стоит УЗО 40А! От него провода идут на счетчик. Далее, от счетчика - к автоматам. Все квартиры на лестнице подключены также.
drdollar написал : (или 3х6 если газ) к себе в щиток в квартире
Это я уже понял, как надо было. Только кабель в этажный щиток уже протянули, 3x4 2 штуки. Перетягивать? А может быть можно на лестнице поставить 2 автомата по 25А, а от них уже к счетчику?
drdollar написал :
- Из него делаем вывод на УЗО розеток, УЗО света, диф СМ.
- С УЗО на соответствующие АВ
А УЗО, которое на вводе, не выполнит свою защитную функцию? Обязательно нужно на каждую группу еще отдельное УЗО?
drdollar написал :
- Духовку следует подключать кабелем 3х2,5
Это я уже понял.
Спасибо.