VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

24.04.2012 в 12:02:43

drdollar написал :

  1. Где вводный АВ на лестнице?

На лестнице, на вводе стоит УЗО 40А! От него провода идут на счетчик. Далее, от счетчика - к автоматам. Все квартиры на лестнице подключены также.

drdollar написал : (или 3х6 если газ) к себе в щиток в квартире

Это я уже понял, как надо было. Только кабель в этажный щиток уже протянули, 3x4 2 штуки. Перетягивать? А может быть можно на лестнице поставить 2 автомата по 25А, а от них уже к счетчику?

drdollar написал :

  1. Из него делаем вывод на УЗО розеток, УЗО света, диф СМ.
  2. С УЗО на соответствующие АВ

А УЗО, которое на вводе, не выполнит свою защитную функцию? Обязательно нужно на каждую группу еще отдельное УЗО?

drdollar написал :

  1. Духовку следует подключать кабелем 3х2,5

Это я уже понял.
Спасибо.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.04.2012 в 12:13:41

  1. я и спрашиваю, а где вводный АВ?
  2. перетягивайте (особенно если в гофре). делаете на лет 20, лучше сделать по-людски.
  3. на вводе стоит УЗО 300 или 100 ма - оно не защищает человека от поражения током. Как минимум надо 1 УЗО на 30 ма, удобнее будет поставить несколько.
0
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

24.04.2012 в 13:47:10

drdollar написал :

  1. я и спрашиваю, а где вводный АВ?

Ну, получается нет никакого вводного АВ :). В этажном щитке было так, как я указал на рисунке: УЗО - счетчик - АВ 25+16+16. Один АВ 16 стоял просто так, от двух других в квартиру заходили 2 алюминиевые линии 2x4. Всё, больше никакого оборудования на лестнице не было!

drdollar написал :

  1. перетягивайте (особенно если в гофре). делаете на лет 20, лучше сделать по-людски

Да если б в гофре! Тянули внутри бетонных плит, в качестве "кондуктора" использовали старые алюминиевые провода.

drdollar написал :

  1. на вводе стоит УЗО 300 или 100 ма - оно не защищает человека от поражения током. Как минимум надо 1 УЗО на 30 ма, удобнее будет поставить несколько.

Нет, то УЗО, которое на вводе - 30 мА! Его одного достаточно будет? Но оно тоже ИЭК :). Менять?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.04.2012 в 15:15:59

  1. а стоять должен. Всегда хорошо, когда стоит )) В зависимости от состояния стояка можно поставить вводный С32 или С25 перед УЗО. Без плиты больше Вам не надо.
  2. Ну две четверки все же больше чем 1 шестерка - может повезет опять.
  3. То УЗО сразу в урну. На лестнице 30 ма делать нечего, там должно быть не менее 100 ма, а лучше 300ма.

Берите сразу шнайдеровский диф С32/0,3 (если стояк ничего) и не мучайтесь

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

24.04.2012 в 15:36:09

drdollar написал : Берите сразу шнайдеровский диф С32/0,3 (если стояк ничего) и не мучайтесь

в нашем селе я побоялся себе бренд поставить, унесут, тем более диф.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.04.2012 в 15:42:15

тогда ставропольский "сигнал", если найдете

0
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

25.04.2012 в 09:56:13

drdollar написал : а стоять должен. Всегда хорошо, когда стоит ))

drdollar написал : (если стояк ничего)

Сдается мне, Вы о чем-то другом думали... ))

drdollar написал : На лестнице 30 ма делать нечего, там должно быть не менее 100 ма, а лучше 300ма.

А можно поподробней? Почему "делать нечего"? УЗО 30мА, установленное на лестнице, не выполнит свою функцию и не защитит человека от поражения эл.током? Я почему еще спрашиваю: это УЗО находится ПЕРЕД счетчиком, и снимать/менять его может только электрик из энергокомпании (а то ведь могут обвинить в расхищении электроэнергии). Мне же нужно ему будет как-то объяснить свои "хотелки"? Или достаточно сказать "ему там делать нечего"? )

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.04.2012 в 10:20:10

  1. потому что не место 30 ма на этаже, если Вас конечно не смущает перспектива ходить на этаж включать его, равно как и ставить брендовое УЗО (так как ИЭК же мы даже не рассматриваем ;)) на общедоступном месте.
  2. о "стояке" - во втором случае я думал о "магистральном" проводе )
  3. УЗО ставят после счетчика, ВН (на замену пакетника - до).
0
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

25.04.2012 в 12:50:21

drdollar написал :

  1. потому что не место 30 ма на этаже, если Вас конечно не смущает перспектива ходить на этаж включать его

Понятно, спасибо. Значит всё дело в удобстве использования. Изменил рисунок с учетом рекомендаций. Такую схему специалисты одобрят?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

25.04.2012 в 13:17:35

если вариант "супер_эконом+", то да )) Если хотите "стандарт+" - можно после УЗМ поставить ВН 63А

Единственное удалите АВ 25А, а духовку достаточно подключать в отдельную розетку. То есть на кухню 2 линии по С16 и духовку в какую-то розетку включите просто.

А также перекиньте эти 2 АВ С16 на УЗО розеток, свет и розетки - под отдельные УЗО.

0
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

25.04.2012 в 14:13:02

drdollar написал : То есть на кухню 2 линии по С16 и духовку в какую-то розетку включите просто.

На кухню уже проведена одна линия 3x4. Как мне посоветовали выше в теме, на 2 розетки развести автоматами уже по месту, на кухне.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу