VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

23.04.2012 в 16:45:43

Здравствуйте. Квартира в панельном доме 70-х годов постройки, полностью меняется электропроводка. Прокладка кабелей закончена, внутри квартиры сделан щиток для автоматов.
Свет 1 – освещение в кухне и гостиной. Свет 2 – освещение в прихожей, санузле, гардеробной, детской. Розетки 1 – кухня (микроволновка, хлебопечка, холодильник, TV) + гостиная (TV, комп). Розетки 2 – прихожая+санузел+гардеробная+детская (пылесос, утюг, фен). Кондиционер (1 кВт) – отдельная линия до квартирного щитка. Стиральная машина (2,5 кВт) – отдельная линия. Эл.духовка (3 кВт) – отдельная линия 3x4.
Из квартиры в щиток на площадку электрики вывели 2 линии 3x4 ВВГнг. Одна выделена на духовку(возможно, в будущем сюда же подключим ПММ), а вторая – на всё остальное.

Вопросы к специалистам: 1) правильно ли подобраны номиналы автоматов в квартирном щитке? Оставить так, или всё-таки где-то нужен меньший ампераж? 2) что убрать/добавить в щитке на площадке, чтобы правильно подключить его к квартире (другие автоматы, УЗО, еще что-то…)? Но без серьезных изменений, потому как при замене счетчика (а менять надо), представители энергосбыта могут не оформить… Заранее спасибо!

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2012 в 17:02:18

VMaks написал : правильно ли подобраны номиналы автоматов в квартирном щитке? Оставить так, или всё-таки где-то нужен меньший ампераж?

Кабель на духовку 3х2,5. Кабель от квартирного щита до этажного 3х6. Все кабели 3х2,5 защитить автоматами 16А. Всё освещение защитить автоматами 10А.

0
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

23.04.2012 в 21:05:40

avmal, спасибо за ответ! Но кабель уже проложен, все коробки расключили. Осталось только сделать подключение в щитках. А это очень плохо, если:

  • на духовке кабель 3x4 вместо 3x2,5?
  • два кабеля 3x4 вместо одного 3x6?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2012 в 22:01:13

VMaks написал : А это очень плохо, если:

  • на духовке кабель 3x4 вместо 3x2,5?

Нельзя сказать, что плохо, если ухитритесь четыре квадрата к розетке подключить.

VMaks написал :

  • два кабеля 3x4 вместо одного 3x6?

Уже хуже.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

24.04.2012 в 00:28:49

VMaks написал : правильно ли подобраны номиналы автоматов в квартирном щитке?

Может быть так будет как-то

0

И это пройдёт ...

Вложение
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

24.04.2012 в 00:37:39

avmal написал : Уже хуже.

Печально. Ну... это уже не исправить - кабель уже проложили и в этажный щиток вывели. avmal, с учетом Ваших замечаний исправил автоматы на рисунке.
Всё правильно?

А по поводу подключения в этажном щитке посоветуете что-нибудь? На сколько ампер поставить автоматы? Сейчас там стоят автоматы ИЭК и мне их не жалко выбросить.:)
И на вводе, перед счетчиком, стоит УЗО. Что делать с ним?

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

24.04.2012 в 00:39:35

VMaks написал : на духовке кабель 3x4 вместо 3x2,5?

Розетки подразумевают подключение проводом не более 2,5 мм2 т.к. они расчитаны на нагрузку не более 16 А,а 4 квадрата могут пропустить большую величину тока и конструктивно не влезают в розетки - в Вашем случае было бы неплохо 4 квадрата завести в небольшой бокс и распределить по АВ 16 А а уже от них подать на розетки 2,5 квадрата

0

И это пройдёт ...

VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

24.04.2012 в 00:55:47

serj12 написал : в Вашем случае было бы неплохо 4 квадрата завести в небольшой бокс и распределить по АВ 16 А а уже от них подать на розетки 2,5 квадрата

Понятно, спасибо Вам за разъяснения. Но не хотелось бы еще на кухне дополнительно ставить автоматы. А можно сделать то же самое, только без автоматов? Ну, например, блочная розетка, и одна из коробок в роли распред.коробки. В нее заводится 3х4, а дальше скрутками на 2 розетки идут 3х2,5. Или так не делают?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

24.04.2012 в 01:22:54

VMaks написал : В нее заводится 3х4, а дальше скрутками на 2 розетки идут 3х2,5. Или так не делают?

Проблема в том, что при возникновении аварийной ситуации в ПМ или духовке,проводе идущем от них до скрутки,в розетках - АВ на 25 или 32А не среагирует на это , т.к. он защищает более мощный провод на 4 квадрата и не для него перегрев провода на 2,5 будет не аварийным режимом.Тут капкан в том что 4 позволяет многое ,но требует жертв!

0

И это пройдёт ...

drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

24.04.2012 в 10:12:54

VMaks, по схеме №2

  1. Где вводный АВ на лестнице?
  2. 16+16+25 после счетчика выбрасываем (если это ИЭК) и тянем 3х10 (или 3х6 если газ) к себе в щиток в квартире на ВН 63А, перед которым устанавливаем УЗМ
  3. Из него делаем вывод на УЗО розеток, УЗО света, диф СМ.
  4. С УЗО на соответствующие АВ
  5. Духовку следует подключать кабелем 3х2,5
0
VMaks
VMaks
Новичок

Регистрация: 27.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

24.04.2012 в 11:53:09

serj12 написал : Проблема в том, что при возникновении аварийной ситуации в ПМ или духовке,проводе идущем от них до скрутки,в розетках - АВ на 25 или 32А не среагирует на это , т.к. он защищает более мощный провод на 4 квадрата и не для него перегрев провода на 2,5 будет не аварийным режимом.Тут капкан в том что 4 позволяет многое ,но требует жертв!

Спасибо, с этим понятно. Сделаем АВ 16А на эти розетки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу