тоже вариант (мини-щиток на 2 АВ)
25.04.2012 в 14:14:04
тоже вариант (мини-щиток на 2 АВ)
25.04.2012 в 14:33:10
И еще вопрос по поводу ввода. То, что лучше его переделать одним кабелем 3x6 - это понятно. Но не факт, что его удастся протянуть. Мы когда 3х4 протягивали, то еле согнули его на выводе к этажному щиту. А 3x6 еще толще, соответственно еще хуже гнётся. Плюс там же в канале провода в квартиры к соседям. Старые. Алюминиевые...
Здесь на форуме нашел такую тему:
25.04.2012 в 14:49:42
Ток потечет по тому проводу, который будет иметь меньшее сопротивление. Если не менять сечение, то хоть 8 ПВ1 4 мм.кв ставьте, но АВ не более С25.
Как вариант - в квартире просто просверлить отверстие на лестницу, а на площадке протянуть в кабель-канале.
25.04.2012 в 15:42:36
Последняя надежда :) - а если на каждую из линий по двухполюсному автомату C20, а потом как сказано в этом посте:
evgenygrig написал : не ломайте себе голову. 2-полюсные автоматы в этажном щите, а в квартирном нули на нулевую шину под отдельные винты, фазные в зажим одного автомата. И живите-радуйтесь.
Очень хочется тоже жить и радоваться :)
25.04.2012 в 16:18:14
это русская рулетка. Совершенно не факт, что ток равномерно распределится на 2 автомата. Скорее всего один из них будет постоянно отключаться, а следом за ним и второй. Ну, попробовать, конечно, можно... только надо будет обеспечить очень качественный контакт спаренных жил на концах друг с другом.
26.04.2012 в 08:24:40
Alexiy написал : это русская рулетка. Совершенно не факт, что ток равномерно распределится на 2 автомата. Скорее всего один из них будет постоянно отключаться, а следом за ним и второй.
Ну, попробовать, конечно, можно... только надо будет обеспечить очень качественный контакт спаренных жил на концах друг с другом.
Спасибо, убедили.
И еще вопрос по схеме: в щитке на лестнице стоит автомат на вводе (тип "C"), в квартирном щитке - автомат на потребителе (тоже "C"). В случае КЗ сработают оба?
26.04.2012 в 09:04:33
VMaks написал : В случае КЗ сработают оба?
Посчитайте ток КЗ и нарисуйте кривые отключения для номиналов этих автоматов. Там видно будет. Вообще, если кривые отключения полностью совпадают (номиналы и тип кривой автоматов идентичны или очень близки), то, очевидно, что практически при любом токе КЗ сработают оба автомата.
26.04.2012 в 09:10:34
VMaks написал : В случае КЗ сработают оба?
Посчитайте ток КЗ и нарисуйте кривые отключения для номиналов этих автоматов. Там видно будет.
Вообще, если кривые отключения полностью совпадают (номиналы и тип кривой автоматов идентичны или очень близки), то, очевидно, что практически при любом токе КЗ сработают оба автомата.
Если номиналы автоматов различаются, то в некотором диапазоне значений токов КЗ возможна селективность.