Kristo написал :
Этажный шкаф - один единственный автомат на 50А (до сих пор много кажется, мысленно успокаиваю себя тем, что пакетник на 63А) с выкидыванием пакетника и подключением прямо к стояку.
Блин, советуешь, а всё мимо ушей ... Кто сказал пакетник выкидывать? Посоветовали заменить его на рубильник 63А. Нельзя счётчик напрямую без коммутирующего устройства к стояку подключать.
Kristo написал :
Квартирный шкаф - на вводе рубильник с поворотной ручкой на 63А
Кто вам сказал про поворотную ручку? Простой модульный нельзя поставить?
Kristo написал :
не понимаю, почему номинал больше чем у вышестоящего?
А что вам до номинала рубильника - лишь бы он не менее номинала защитного автомата был. Тем более, что у нормальных производителей вслед за номиналом 32А сразу идёт 63А. Нет 63А - поставьте 100А.
Kristo написал :
По УЗО тоже не понятно - номинал должен быть на ступень больше самого большого автомата или есть еще какие-то требования?
УЗО должно быть защищено - отсюда и пляшите.
andrewkhv написал :
автомат будет до счетчика.
Можете и до счётчика, но после счётчика автомат должен стоять в обязательном порядке.
Kristo написал :
Тогда зачем УЗО на 63А, если у меня автоматы после не выше 32?
Потому что ДО автомат на 50А. Номинал УЗО должен быть не ниже автомата, который стоит перед УЗО, лучше выше.
Зачем? Двухполюсник - счетчик - двухполюсник - двухполюсник.
Сделайте: Двухполюсник - счетчик - двухполюсник.
Kristo написал :
что можно вынести из под защиты УЗО?
Свет. Разумеется кроме ванной. Вряд ли вы будете прыгать и проверять есть ли фаза на корпусе люстры. А для замены лампочки всегда можно обесточить автоматом.