30.04.2012 в 18:47:20

andrewkhv написал : автомат будет до счетчика.

Ну да, как сейчас пакетник стоит. А после счетчика? Нужно ставить что-то еще отключающее?

andrewkhv написал : ни в коем случае. нужен модульный рубильник на ток не менее 63А, можно и трехполюсный, если двухполюсного нет.

Такой пойдет - http://www.abb-catalog.ru/upl/goods/3847_abb-catalog.ru_OT45E3.jpg ?

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

30.04.2012 в 18:51:54

Kristo написал : Такой пойдет

Зачем вам в квартире такой?-дорогой, кипите обычний ВН.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.04.2012 в 18:59:34

Kristo написал : Такой пойдет - http://www.abb-catalog.ru/upl/goods/....ru_OT45E3.jpg ?

типа такого http://www.electro-mpo.ru/card21066.html#.T56ot_JuDf8 или вот подешевле http://www.electro-mpo.ru/card22343.html

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 19:17:03

Еще вариант http://clip2net.com/s/1RQo3 Теперь вопрос - что можно вынести из под защиты УЗО? Желательно с аргументами...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 20:15:02

Kristo написал : Этажный шкаф - один единственный автомат на 50А (до сих пор много кажется, мысленно успокаиваю себя тем, что пакетник на 63А) с выкидыванием пакетника и подключением прямо к стояку.

Блин, советуешь, а всё мимо ушей ... Кто сказал пакетник выкидывать? Посоветовали заменить его на рубильник 63А. Нельзя счётчик напрямую без коммутирующего устройства к стояку подключать.

Kristo написал : Квартирный шкаф - на вводе рубильник с поворотной ручкой на 63А

Кто вам сказал про поворотную ручку? Простой модульный нельзя поставить?

Kristo написал : не понимаю, почему номинал больше чем у вышестоящего?

А что вам до номинала рубильника - лишь бы он не менее номинала защитного автомата был. Тем более, что у нормальных производителей вслед за номиналом 32А сразу идёт 63А. Нет 63А - поставьте 100А.

Kristo написал : По УЗО тоже не понятно - номинал должен быть на ступень больше самого большого автомата или есть еще какие-то требования?

УЗО должно быть защищено - отсюда и пляшите.

andrewkhv написал : автомат будет до счетчика.

Можете и до счётчика, но после счётчика автомат должен стоять в обязательном порядке.

Kristo написал : Такой пойдет - http://www.abb-catalog.ru/upl/goods/....ru_OT45E3.jpg ?

Зачем?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.04.2012 в 20:16:22

Kristo написал : Еще вариант http://clip2net.com/s/1RQo3

Опять в этажном щите 63А ... Вам же и 40А казалось много?

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 20:55:13

avmal написал : УЗО должно быть защищено - отсюда и пляшите.

Тогда зачем УЗО на 63А, если у меня автоматы после не выше 32?

Схему вводного щита подправил. http://clip2net.com/s/1RRDj Если я оставляю пакетник - можно ставить просто автомат после счетчика, правильно?

avmal написал : Опять в этажном щите 63А ... Вам же и 40А казалось много?

Изначально я хотел 2 автомата по 40А в этажном, один для плиты, второй для остального. Если совмещать - 40 мало, 50 наверное тоже.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2012 в 21:20:16

Kristo написал : Тогда зачем УЗО на 63А, если у меня автоматы после не выше 32?

Потому что ДО автомат на 50А. Номинал УЗО должен быть не ниже автомата, который стоит перед УЗО, лучше выше. Зачем? Двухполюсник - счетчик - двухполюсник - двухполюсник.
Сделайте: Двухполюсник - счетчик - двухполюсник.

Kristo написал : что можно вынести из под защиты УЗО?

Свет. Разумеется кроме ванной. Вряд ли вы будете прыгать и проверять есть ли фаза на корпусе люстры. А для замены лампочки всегда можно обесточить автоматом.

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 21:33:08

Rumato написал : Зачем? Двухполюсник - счетчик - двухполюсник - двухполюсник.

В последнем варианте: 2р-рубильник -> счетчик -> автомат на 50А -> 2р-рубильник в квартирном щите -> УЗО -> автоматы линий.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2012 в 21:34:48

Kristo написал :

2р-рубильник в квартирном щите ->

Так я про это и говорил. Зачем он нужен?

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 21:37:09

Rumato Чтобы можно было:

  • сделать неотключаемую линию, допустим на холодильник
  • просто отключить питание всего не выходя из квартиры. Он же не противоречит никаким стандартам?
0