Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2012 в 21:41:03

Никаким стандартам это не противоречит. Хотите делайте.

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 21:44:45

А почему ввод нужно выполнять только одним кабелем в квартиру? Если допустим расстояние не слишком большое и есть возможность кинуть два 3х6 вместо одного 3х10?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2012 в 22:00:20

Kristo написал : кинуть два 3х6 вместо одного 3х10

Зачем? Обосновать сможете?

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

30.04.2012 в 23:07:55

Rumato Уменьшение номинала автомата в коридорном щите и, следовательно, всех УЗО в квартирном, не катит? Варочная панель+духовка = ~11кВт, остальная квартира - около 19кВт в прыжке при попутном ветре. В сумме 30кВт, ~136А.... даже если допустить, что все это барахло вместе никогда работать не будет, все равно как-то не красиво.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2012 в 00:10:15

Kristo написал : Уменьшение номинала автомата в коридорном щите и, следовательно, всех УЗО в квартирном, не катит?

Я понимаю, что я чего то не понимаю.

Kristo написал : ~136А

У Вас ограничение на ввод 63А. Про какие 30кВт вы рассказываете....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 00:17:23

Rumato написал : У Вас ограничение на ввод 63А.

Откуда там 63А может взяться? Максимум 50А.

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

01.05.2012 в 00:42:42

Rumato написал : Я понимаю, что я чего то не понимаю.

Скорее всего не понимаю чего-то именно я. У меня действительно стоит пакетный выключатель на 63А а общем щите, но автоматы защиты после счетчика имеют номиналы 40, 25, 16, 16А и если я правильно понимаю, то именно они ограничивают максимальную мощность/ток на квартиру, а не пакетник. Если пойти по пути установки 3х10 и 50А автомата защиты - это ограничение увеличивается и может быть черевато последствиями (пожар, люли от ТСЖ/ЭнергоСбыта и т.п.)

Rumato написал : У Вас ограничение на ввод 63А. Про какие 30кВт вы рассказываете....

Ну да, 63А = 13,86 кВт, т.е. варочная панель + духовка + свет на кухне и в комнате + водогрей. Все. Запас исчерпан. Быть может тогда розетки в остальных комнатах вообще не нужны? =) Я рассказываю про пик, который может быть теоретически создан с использованием имеющейся бытовой техники. Притом не всей сразу.

avmal написал : Откуда там 63А может взяться? Максимум 50А.

А я вот все пытаюсь понять откуда там взялось 50А?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2012 в 00:58:07

Автомат защищает кабель который идет после него. Максимальную мощность ограничивает как раз общий вводной автомат, да я ошибся, в Вашем случае это 50А. И когда Ваша нагрузка их превысит он отключится. Никаких 30кВт Вам на квартиру никто никогда не выделит. А Работает все это потому что включается не все сразу.

Kristo написал : Если пойти по пути установки 3х10 и 50А автомата защиты - это ограничение увеличивается и может быть черевато последствиями

Вот эту фразу я перечитал 4 раза и наверно все равно не совсем понял, что куда увеличивается...

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

01.05.2012 в 01:17:43

Rumato написал : Максимальную мощность ограничивает как раз общий вводной автомат, да я ошибся, в Вашем случае это 50А.

Почему 50А а не 40А? В своей схеме, на стадии проектирования, я могу указать любой номинал, но сейчас в общем щите стоит самый большой номинал 40А (на плиту). Так почему мы говорим о 50А ограничения?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 01:39:02

Kristo написал : Так почему мы говорим о 50А ограничения?

Чтобы ваша тема не растянулась ещё и на третью страницу, сходите в ЖЭК, или что там у вас, и попросите договор на жильё, если у вас нет - там должна быть указана выделенная мощность. Похоже, что иначе вы ничего не поймёте.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.05.2012 в 03:33:49

avmal написал : Можете и до счётчика, но после счётчика автомат должен стоять в обязательном порядке.

второй то зачем? ав (а лучше селективный дифф) перед счетчиком прекрасно все защитит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу