Никаким стандартам это не противоречит. Хотите делайте.
30.04.2012 в 21:41:03
Никаким стандартам это не противоречит. Хотите делайте.
30.04.2012 в 21:44:45
А почему ввод нужно выполнять только одним кабелем в квартиру? Если допустим расстояние не слишком большое и есть возможность кинуть два 3х6 вместо одного 3х10?
30.04.2012 в 22:00:20
Kristo написал : кинуть два 3х6 вместо одного 3х10
Зачем? Обосновать сможете?
30.04.2012 в 23:07:55
Rumato Уменьшение номинала автомата в коридорном щите и, следовательно, всех УЗО в квартирном, не катит? Варочная панель+духовка = ~11кВт, остальная квартира - около 19кВт в прыжке при попутном ветре. В сумме 30кВт, ~136А.... даже если допустить, что все это барахло вместе никогда работать не будет, все равно как-то не красиво.
01.05.2012 в 00:17:23
Rumato написал : У Вас ограничение на ввод 63А.
Откуда там 63А может взяться? Максимум 50А.
01.05.2012 в 00:42:42
Rumato написал : Я понимаю, что я чего то не понимаю.
Скорее всего не понимаю чего-то именно я. У меня действительно стоит пакетный выключатель на 63А а общем щите, но автоматы защиты после счетчика имеют номиналы 40, 25, 16, 16А и если я правильно понимаю, то именно они ограничивают максимальную мощность/ток на квартиру, а не пакетник. Если пойти по пути установки 3х10 и 50А автомата защиты - это ограничение увеличивается и может быть черевато последствиями (пожар, люли от ТСЖ/ЭнергоСбыта и т.п.)
Rumato написал : У Вас ограничение на ввод 63А. Про какие 30кВт вы рассказываете....
Ну да, 63А = 13,86 кВт, т.е. варочная панель + духовка + свет на кухне и в комнате + водогрей. Все. Запас исчерпан. Быть может тогда розетки в остальных комнатах вообще не нужны? =) Я рассказываю про пик, который может быть теоретически создан с использованием имеющейся бытовой техники. Притом не всей сразу.
avmal написал : Откуда там 63А может взяться? Максимум 50А.
А я вот все пытаюсь понять откуда там взялось 50А?
01.05.2012 в 00:58:07
Автомат защищает кабель который идет после него. Максимальную мощность ограничивает как раз общий вводной автомат, да я ошибся, в Вашем случае это 50А. И когда Ваша нагрузка их превысит он отключится. Никаких 30кВт Вам на квартиру никто никогда не выделит. А Работает все это потому что включается не все сразу.
Kristo написал : Если пойти по пути установки 3х10 и 50А автомата защиты - это ограничение увеличивается и может быть черевато последствиями
Вот эту фразу я перечитал 4 раза и наверно все равно не совсем понял, что куда увеличивается...
01.05.2012 в 01:17:43
Rumato написал : Максимальную мощность ограничивает как раз общий вводной автомат, да я ошибся, в Вашем случае это 50А.
Почему 50А а не 40А? В своей схеме, на стадии проектирования, я могу указать любой номинал, но сейчас в общем щите стоит самый большой номинал 40А (на плиту). Так почему мы говорим о 50А ограничения?
01.05.2012 в 01:39:02
Kristo написал : Так почему мы говорим о 50А ограничения?
Чтобы ваша тема не растянулась ещё и на третью страницу, сходите в ЖЭК, или что там у вас, и попросите договор на жильё, если у вас нет - там должна быть указана выделенная мощность. Похоже, что иначе вы ничего не поймёте.
01.05.2012 в 03:33:49
avmal написал : Можете и до счётчика, но после счётчика автомат должен стоять в обязательном порядке.
второй то зачем? ав (а лучше селективный дифф) перед счетчиком прекрасно все защитит