avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 09:44:55

andrewkhv Не знаю какой коммутационный аппарат поставит перед счётчиком ТС ( почему-то настойчиво хочет автомат ), но сразу после счётчика должен в обязательном порядке стоять автомат, а лучше селективный диффавтомат.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.05.2012 в 10:18:03

Касательно рубильников ABB серий OT или E200 (E202r). Серия OT делается в финляндии, и отлично, если что, отрубает всех и вся поод нагрузкой. Серия E200 делается в Португалии (!!), и ничего, кроме тупо разъединителя не содержит. И стоит чуть дороже чем OT. E202 оправдано ставить только если нужно выцепить один лишний модуль в щитке, где совсем места не хватает, так как серия OT минимум имеет три полюса и занимает три модуля.

ЗЫ. А вообще выкладывать картинки и фотки на сторонние сервися - моветон. Вот он щас не работает - и что делать?..

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.05.2012 в 15:22:37

Мне Автор писал в почту. Я отвечу тут, вот по этой ссылке: http://clip2net.com/s/1RRDj

  1. По вводу нормально. Можно поставить ещё и противопожарное УЗО 63/0,3, если есть лишние деньги. Лишним оно не будет.
  2. OT или E200 - решайте сами, в принципе пофигу, кроме случая в пункте 3:
  3. НЕотключаемые линии будут? Холодильник, слаботочка, свет прихожей? Чтобы вырубить рубильник в щите, и уехать отдыхать, не парясь о том, что что-то забыли. Если будут - круче будет поставить OT63, потому что он умеет нормально отключать линии под нагрузкой. Но он более брутальный, его жена или слабые детские руки не повернут.
  4. Структура щита - правильная, логических ошибок не содержит. УЗО, если всё будет на ABB, тупо тыкаются под двойную гребёнку PS2/12 (обрезок на 6 штук УЗО или меньше) и ставятся в один ряд.
  5. А вот касательно группировки линий - хз. Проверяем сами себя следующим образом: играем в игрульки вида "А вот сработало УЗО №2. В три часа ночи, сцуко. И без чего мы сидим, что не работает и сколько будет мата?" Обычно стараются свет в сухих помещениях под УЗО не вносить вообще. Остальное группировать по логическому назначению. Скажем, УЗО могли бы быть такими: "Розетки комнат", "Балкон(ы)" (кстати, не вижу отдельных линий света/розеток на него, "СанУзел", "Кухня: Техника-1, 2...", "Кухня: Розетки". Вот например примерчик (не очень красивый): http://s2.ipicture.ru/uploads/20120501/mtJiBwSF.gif
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 15:53:41

Cs-Cs написал : OT или E200 - решайте сами, в принципе пофигу

Я бы не сказал, что "пофигу" ... Разумнее, если включение-выключение всех аппаратов в одном и том же щите однотипное - включить вверх, выключить вниз, например. Это гарантирует уверенность в том, что вы именно выключили, а не изменили положение органа управления, как это может случиться с поворотным рубильником.

Cs-Cs написал : круче будет поставить OT63, потому что он умеет нормально отключать линии под нагрузкой.

У Е200 не менее надёжная система коммутации. Почему-то многие считают, что у модульных рубильников механика аналогична механике автоматов той же серии из-за внешней аналогичности корпусов.

Cs-Cs написал : Обычно стараются свет в сухих помещениях под УЗО не вносить вообще.

Я наоборот стараюсь максимально защитить осветительные группы УЗО 30мА. Сейчас осветительные сети не те, что мы привыкли видеть прежде, где кроме люстры посреди комнаты ничего больше нет. Обилие различных бра по стенам, подсветок и точечных светильников предполагает более тесный личный контакт с электросетью, чем при общении с теми же розеточными группами.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.05.2012 в 17:00:08

avmal написал : Я бы не сказал, что "пофигу" ... Разумнее, если включение-выключение всех аппаратов в одном и том же щите однотипное - включить вверх, выключить вниз, например. Это гарантирует уверенность в том, что вы именно выключили, а не изменили положение органа управления, как это может случиться с поворотным рубильником

А, по-моему, наоборот - рубильник отключается, и знаешь что отключать. А так - вы сами E200 трогали? Он хлипкий как не знамо что.

avmal написал : Я наоборот стараюсь максимально защитить осветительные группы УЗО 30мА. Сейчас осветительные сети не те, что мы привыкли видеть прежде, где кроме люстры посреди комнаты ничего больше нет. Обилие различных бра по стенам, подсветок и точечных светильников предполагает более тесный личный контакт с электросетью, чем при общении с теми же розеточными группами

И куда вы их? В смысле, как по УЗо группируете? На весь свет квартиры одно-два УЗО, или УЗО на свет+Розетки?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 17:18:21

Cs-Cs написал : как по УЗо группируете?

УЗО на свет. Полно же фотографий моих щитов - там всё видно. Хотя, я даже догадываюсь что вы скажете в продолжение - "сработает УЗО и вся квартира без света ...". Угадал? На самом деле в этом ничего страшного нет и можно временно воспользоваться любым светильником, включаемым в розетку, коих в любой квартире достаточно. Много хуже, когда надёжность техники зависит от освещения и наоборот.

Cs-Cs написал : вы сами E200 трогали? Он хлипкий как не знамо что.

Не трогал ( я же с Legrand работаю ), но хлипким, подозреваю, он кажется из-за маленького веса - катушки же всевозможные медные отсутствуют.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.05.2012 в 17:42:41

Понял. Подумаю на этот счёт. Да, я стараюсь не вносить свет под УЗО. Но это уже религия. А касательно E200 - они хлипкие именно вообще. Ручка болтается, зажимы дурацкие.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 18:06:19

Cs-Cs написал : касательно E200 - они хлипкие именно вообще. Ручка болтается, зажимы дурацкие.

Может именно по этой причине я и работаю с Legrand - подобное не наблюдается.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

01.05.2012 в 19:34:26

Мне он, наоборот, никоим образом не понравился. Я их религию не понимаю, мне как-то стал ближе брутальный ABB. Я знаю его тонкости, исключения и подводные камни, и с ним и работаю. У ABB всё брутально: даже если пьяный в дрянь электрик будет пытаться засунуть в автомат ржавый кривой провод - автомат выдержит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.05.2012 в 21:09:31

Cs-Cs написал : мне как-то стал ближе брутальный ABB. Я знаю его тонкости, исключения и подводные камни, и с ним и работаю.

Аналогично, только, если говорить об Legrand. А с АВВ я уже наелся, особенно, когда весь рынок был завален подделкой и питерской продукцией.

Cs-Cs написал : Я их религию не понимаю

Cs-Cs написал : я стараюсь не вносить свет под УЗО. Но это уже религия.

Я атеист и потому религию не понимаю, но ко всем без исключения вероисповеданиям отношусь с пониманием - у каждого свои предпочтения, привязанности и я ничего не имею против мировоззрения верующих, если они не идут вразрез с общечеловеческими ценностями ( читай - "с ПУЭ" ) ...

0
Kristo
Kristo
Новичок

Регистрация: 30.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

01.05.2012 в 21:13:33

Cs-Cs написал : OT или E200 - решайте сами,

В процессе обдумывания. Тут действительно все немного упирается в щит, если будет 48 модулей (зависит от количества УЗО и линий), то можно и ОТ, мне он тоже визуально симпатичен, а положение вкл/выкл не перепутаешь.

Cs-Cs написал : играем в игрульки вида "А вот сработало УЗО №2. В три часа ночи, сцуко.

Пытался сделать именно с таким расчетом, видимо логика где-то дала сбой. Пойду переиграю.

Cs-Cs написал : кстати, не вижу отдельных линий света/розеток на него

Потому что балкон будет без внутреннего пакета остекления и я подумал, что нет смысла. Возможно был не прав.

avmal написал : Полно же фотографий моих щитов - там всё видно

А можно ссылку? Очень хочется ознакомится.

Cs-Cs написал : пьяный в дрянь электрик будет пытаться засунуть в автомат ржавый кривой провод

Да минует нас чаша сия. =) А двойной зажим кабеля в АББ мне тоже нравится.

ps. ТСЖ пока не выходит на связь по поводу нагрузки. Буду долбить дальше. Правда интересно, что будет если послать их мысленно и все же воткнуть 50А в лестничный щит...? pps. Я действительно благодарен всем участвующим в обсуждении за помощь, ибо мануалы мануалами, а практика решает.