andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.05.2012 в 01:44:02

nik_asket написал : на духовой шкаф 3*2,5 достаточно

если у духовки шнур с вилкой, то достаточно линии 3х2.5 с обычной розеткой с заземленим, под автоматом С16

nik_asket написал : где-то видел что 3*6 допускается,

в СП-31-110 не то, что допускается, а вообще ТРЕБУЕТСЯ.

А ввод можно и 10 квадратов, лишним не будет.

0
nik_asket
nik_asket
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Челябинск

Сообщений: 9

04.05.2012 в 10:13:43

резюмирую, еще раз прошу посмотреть по сечениям и нагрузке автоматики, есть ли тонкие(толстые) места, как что можно оптимизировать? итого получаем (согласно последней схемы с потребителями)

  1. ввод SE 2п/40А, ВВГнг 3*10

щит счетчик ABB Рубильник 3п /40A

  1. электроплита ВВГнг 3*6 АВДТ 1+N 32А C 30мА,

  2. духовой шкаф АВДТ 1+N 16А C 30мА

  3. розетки - ВВГнг 3*2.5: гр 1,2 авт.SE 1п/16А -2шт защищены УЗО 2П 40A 30МA гр 3,4 розетки кухня, ванная - АВДТ 1+N 16А C 30мА -2шт.

  4. свет - ВВГнг 3*1,5: авт.SE 1п/10А (в идеале тоже под узо, + импульсные реле)

  5. ввод с площадки прокомментируйте пожалуйста так понял оба варианта проходные

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2012 в 12:21:06

Дифы чьи будут? Если ABB - то не берите DS941.

0
nik_asket
nik_asket
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Челябинск

Сообщений: 9

04.05.2012 в 13:23:04

Cs-Cs написал : Дифы чьи будут? Если ABB - то не берите DS941.

все точно по схеме рубильник ABB автоматы, узо, дифы SE мм в связи с этим вопрос кто SE пользует дифы 4места занимают а узо 2 правильно? если так тогда в щиток на 24 мал будет, буду смотреть АВДТ двухместные шнайдер или легранд как-то так получается

по вводу с лестничной площадки кто-нибудь выскажетесь какой лучше? второй вариант проходной?

0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

04.05.2012 в 17:40:11

nik_asket, Вы вообще, если есть возможность, не выбирайте сам щиток впритык. Скажем, получился в 20-22 модуля - не берите 24, а берите смело 36 (три рейки по 12 модулей). По поводу ввода. Вести его можно как угодно. Обычно в коробе под потолком по стене. А примут или нет - это надо спрашивать тех, кто будет принимать.

0
nik_asket
nik_asket
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Челябинск

Сообщений: 9

04.05.2012 в 19:18:06

раз больше изменений и дополнений нет, беру схему и резюме как руководство к действию, спасибо всем принявшим участие в обсуждении, тем кто контролировал процесс), отдельное грац шаману Cs

0
nik_asket
nik_asket
Новичок

Регистрация: 06.04.2012

Челябинск

Сообщений: 9

04.05.2012 в 23:27:08

если вдруг последний заглянет, а мож. еще кому сгодится уточните по надёжности как активный пользователь сия творения в приведенной ссылке указано - Износостойкость (число срабатываний) 300тыс. с ваших слов - "У ABB электромеханика там сгорать или глючить нечему" но нет ведь ничего вечного, а если с реле случится что, остаемся без света?

ваш пост за номером шесть внес ясность

вар1. - Е255 -2 последовательных. Есть два контакта на замыкание. А и Б. 0 (ничего не включено); А (только контакт А); Б (только контакт Б); А+Б (сразу оба включены) чтобы найти удовлетворяющую композицию запаситесь терпением, не для слабонервных )))

вар2. - Е252 - 2 Н.О. (А + Б вкл.) (А +Б выкл.) все просто, но не впечатляет

самое интересное провода, правильно я здесь понял?

  1. кнопок можно сколько угодно зацепить последовательно друг за дружкой и на релюшку
  2. от каждго источника по проводу до релюшки получается до щита

вар3. - Е251-1 Н.О. ставим их две штуки, на каждый А свои три кнопки (т.е. по две на место) и свое реле, попадаем на кучу кабеля, кнопок, и бабулек, зато при полном фарше и комфорте

вар4 - Е256 - 1Н.О.+1Н.З. включен либо А либо Б - нам это без надобности, забываем если чего не так поправьте

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу