fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.05.2012 в 15:48:29

Парни развейте мои сомнения.Может зря я разволновался. Соседке по даче какой -то "профи" сделал проводку.Позвола посмотреть.Дачка из дерева, стоит впритык ко мне.Проводка выполнена ПУГнП :(автоматы правда стоят АВВ.но номиналы блин - на ПУГнП 2*2.5(линия силовой розетки) АВ С 25.Свет 2*1.5 АВ С 10.Остальные розетки ПУГнП 2*2.5 АВ С 16.Соединения скрутка в РК:mad:

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.05.2012 в 16:12:26

fish написал : ПУГнП

запрещен к примению

fish написал : ПУГнП 2*2.5(линия силовой розетки) АВ С 25.

должно быть 3х2.5 под С16

fish написал : Свет 2*1.5 АВ С 10.

должно быть 3х1.5

fish написал : Остальные розетки ПУГнП 2*2.5 АВ С 16.

аналогично, 3х2.5

fish написал : Соединения скрутка в РК

это плохо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2012 в 16:42:26

А в это время соседка страхует свой замок на 10 000 000, включает все что можно и уезжает....

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

09.05.2012 в 16:55:23

По поводу ПУНП http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/19_.php > "Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60 % от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий. Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное исполнение с нарушениями требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья. Весьма опасным "образцом" таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30 % ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности. Вопрос о необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации "Электрокабель". На общем собрании членов Ассоциации "Электрокабель", состоявшемся 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47), принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов. В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциции "Электрокабель" ОАО "ВНИИКП" оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.

Если не удастся застращать соседку - то хотя бы узо на линии, C25A поменять на C16A, скрутки пропаять. Еще глянуть на розетки, иногда при эконом варианте ставят такое Гэ что риск пожара от них не меньше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 136019

09.05.2012 в 16:57:38

На дачной проводке бывает высокое сопротивление петли фаза-ноль и бывает, что и С16А не срабатывают при КЗ. Я бы пригласил нормального электрика с прибором и померял. На основании этого возможно бы решение о автоматах характеристики B. Кабель менять на ВВГ нг ls УЗО - тоже не лишнее...

fish написал : Может зря я разволновался.

Не зря.... Про остальное сказано выше....

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.05.2012 в 17:16:08

Ребят спасибо за оперативные ответы.Надеюсь соседка по даче(моя сестра)прочтёт,то очём вы предупредили и даст мне команду Фасс.чтобы я того халтурщика взял за жопу.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.05.2012 в 17:22:34

andrewkhv написал : должно быть 3х2.5

andrewkhv написал : должно быть 3х1.5

Вопрос куда третий провод подключать...

fish написал : Соседке по даче электрик сваял проводку

fish написал : Дачка из дерева

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.05.2012 в 17:43:41

Alex___dr написал : Вопрос куда третий провод подключать...

Я предполагаю к заземлению которое необходимо будет делать ,так -как предполагается использование электрокосилки большой мощности так и накопительного бойлера. Кстати Узо этот хлопец на розетки при двухпроводке поставил.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.05.2012 в 17:49:11

fish написал : Я предполагаю к заземлению которое необходимо будет делать

Представление имеете?

0
fish
fish
Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

09.05.2012 в 18:02:03

Alex___dr написал : Представление имеете?

Очень даже имею.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.05.2012 в 18:05:08

fish написал : Очень даже имею.

Это хорошо... А то первый пост навевал некоторые сомнения... :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу