11.05.2012 в 09:51:28
FotonBox написал :
- QF2-4 (УЗОшки) тип А, а не АС.
Спасибо посмотрю
FotonBox написал :
- Линии под стиралку, посудомойку, бойлер, гидромассаж, кондеи не нужны?
Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат
FotonBox написал :
- ПВС на варочную панель заменить на NYM.
Проводка в квартире уже есть ПВС 3x1.5 полностю меняю на NYM, а вот ПВС 3х6 решил оставить
FotonBox написал :
- Есть есть средства - заменить АВ 1Р на 1Р+N, с т.з. удобства диагностики утечки по нулевому проводу.
Да, думал как раз об этом, спасибо
FotonBox написал :
- Каким кабелем ввод, какая мощность подключения на квартиру?
на этот вопрос могу только показать схему УЭРВ-4
11.05.2012 в 09:59:11
SVKan написал : Балкон это что? Свет, розетки? Открытый что ли?..
закрытый, но пока нет перегородки между соседями)
11.05.2012 в 10:02:47
Den_is написал : Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат
Не очень удачное решение, с учетом того, что потребление устройств, особенно на кухне растет.
Den_is написал : а вот ПВС 3х6 решил оставить
Полуркайте по форуму, про многожилу, тем более старую, написано достаточно.
Den_is написал : на этот вопрос могу только показать схему
Лично я на ней ничего не нашел. А без знания сечения вводного кабеля и выделенной мощности ваша затея не имеет большого смысла.
11.05.2012 в 10:04:00
Den_is написал : Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат
Сделайте лучше отдельные. Вот не надо кондей вешать к нежной технике. Она от этого сдохнуть может... Стиралка и посудомойка тоже лучше пусть на своих линиях сидят. И по мощности. И по вероятности утечки.
Den_is написал : Проводка в квартире уже есть ПВС 3x1.5 полностю меняю на NYM, а вот ПВС 3х6 решил оставить
Вы уверены, что ПВС? Может таки ВВГ? Откуда там ПВС то взялся в новом доме?
Den_is написал : на этот вопрос могу только показать схему УЭРВ-4
А автомат где? Перед счетчиком рубильник, за ним только УЗО...