Den_is
Den_is
Новичок

Регистрация: 10.05.2012

Омск

Сообщений: 6

11.05.2012 в 09:51:28

FotonBox написал :

  1. QF2-4 (УЗОшки) тип А, а не АС.

Спасибо посмотрю

FotonBox написал :

  1. Линии под стиралку, посудомойку, бойлер, гидромассаж, кондеи не нужны?

Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат

FotonBox написал :

  1. ПВС на варочную панель заменить на NYM.

Проводка в квартире уже есть ПВС 3x1.5 полностю меняю на NYM, а вот ПВС 3х6 решил оставить

FotonBox написал :

  1. Есть есть средства - заменить АВ 1Р на 1Р+N, с т.з. удобства диагностики утечки по нулевому проводу.

Да, думал как раз об этом, спасибо

FotonBox написал :

  1. Каким кабелем ввод, какая мощность подключения на квартиру?

на этот вопрос могу только показать схему УЭРВ-4

0
Вложение
Den_is
Den_is
Новичок

Регистрация: 10.05.2012

Омск

Сообщений: 6

11.05.2012 в 09:59:11

SVKan написал : Балкон это что? Свет, розетки? Открытый что ли?..

закрытый, но пока нет перегородки между соседями)

0
Вложение
FotonBox
FotonBox
Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

11.05.2012 в 10:02:47

Den_is написал : Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат

Не очень удачное решение, с учетом того, что потребление устройств, особенно на кухне растет.

Den_is написал : а вот ПВС 3х6 решил оставить

Полуркайте по форуму, про многожилу, тем более старую, написано достаточно.

Den_is написал : на этот вопрос могу только показать схему

Лично я на ней ничего не нашел. А без знания сечения вводного кабеля и выделенной мощности ваша затея не имеет большого смысла.

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.05.2012 в 10:04:00

Den_is написал : Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат

Сделайте лучше отдельные. Вот не надо кондей вешать к нежной технике. Она от этого сдохнуть может... Стиралка и посудомойка тоже лучше пусть на своих линиях сидят. И по мощности. И по вероятности утечки.

Den_is написал : Проводка в квартире уже есть ПВС 3x1.5 полностю меняю на NYM, а вот ПВС 3х6 решил оставить

Вы уверены, что ПВС? Может таки ВВГ? Откуда там ПВС то взялся в новом доме?

Den_is написал : на этот вопрос могу только показать схему УЭРВ-4

А автомат где? Перед счетчиком рубильник, за ним только УЗО...