bizon707
bizon707
Новичок

Регистрация: 09.10.2008

Ставрополь

Сообщений: 39

12.05.2012 в 14:35:19

В прошлом году по акции бесплатно установили кондиционер. В поставке не было вилки. Чтобы дотянуть до розетки взяли мой удлинитель без земли. Все работало. В этом сезоне подключил через штатную земляную вилку с кабелем. Вставил в розетку - бабахнуло, выбило автомат и отгорел ноль (синий вывод) в месте удлинения кабеля. Все выводы проводов строго по цвету синий с синим, коричн. с коричн., желто-зелен с желто-зелен.. Теперь боюсь что-либо включать или подсоединять. В розетке все нормально, как по цвету так и включаю другие приборы. Что может быть причиной?

0
CTA
CTA
Эксперт

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

12.05.2012 в 14:49:22

Три причины:

Перепутаны провода в кабеле с вилкой. Плохо выполнена разделка и изоляция в месте удлинения, локально коротнуло Сдох кондер (маловероятно)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116026

12.05.2012 в 14:56:48

bizon707, Цвета не всегда соотвтствуют сущности :)

0
Араш
Араш
Новичок

Регистрация: 03.03.2012

Москва

Сообщений: 5

12.05.2012 в 15:01:23

скорее всего в розетке перепутаны провода