12.05.2012 в 14:35:19
В прошлом году по акции бесплатно установили кондиционер. В поставке не было вилки. Чтобы дотянуть до розетки взяли мой удлинитель без земли. Все работало. В этом сезоне подключил через штатную земляную вилку с кабелем. Вставил в розетку - бабахнуло, выбило автомат и отгорел ноль (синий вывод) в месте удлинения кабеля. Все выводы проводов строго по цвету синий с синим, коричн. с коричн., желто-зелен с желто-зелен.. Теперь боюсь что-либо включать или подсоединять. В розетке все нормально, как по цвету так и включаю другие приборы. Что может быть причиной?
12.05.2012 в 14:49:22
Три причины:
Перепутаны провода в кабеле с вилкой. Плохо выполнена разделка и изоляция в месте удлинения, локально коротнуло Сдох кондер (маловероятно)
12.05.2012 в 14:56:48
bizon707, Цвета не всегда соотвтствуют сущности :)
12.05.2012 в 15:01:23
скорее всего в розетке перепутаны провода
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.