25.05.2012 в 01:13:53
Отдельный щиток на кухни, а потом на квартиру. Добрый вечер! Делаю ремонт кухни, надо заменить и добавить проводку на кухни! Две двойные розетки на фартуке чайник 2200кв микроволновка 1500кв Посудомойка* Поверхность Духовка Вытяжка Холодильник Кондиционер И розетка около стола С моделями пока не определился. Хотел сделать щиток отдельно на кухню, либо в нижнем шкафу либо в верхнем около мойки (можно IP65). Кабель пройдет в квартиру от щитка по потолку коридора и через отверстие над сан тех-кабиной выйдет на кухню и в щиток! Хотел пустить два кабеля один прям на поверхность ВВГ-Пнг (А) -LS 3х4,0 кв. мм на клеммы, а другой к щитку для разводки на все остальное, какой кабель пустить к щитку для разводки на ВВГ-Пнг (А) -LS 3х4,0 кв. мм или 6кв. На квартиру стоит общий рубильник на 40ампер. и счетчик Меркурий 200. Есть ли смысл пускать 10кв как тут пишут если все равно рубильник 40ампер? И что лучше один или два кабеля? Про узо и автоматы я еще не думал в процессе! В этажном щитке кабель подключать к Автомату (УЗО) или к счетчику? Планирую потом еще один щиток на квартиру без кухни, соответственно еще один ввод будет наверно 6кв. Просьба особо не ругать, я начинающий.
25.05.2012 в 01:22:37
Andry33 написал : один прям на поверхность ВВГ-Пнг (А) -LS 3х4,0 кв. мм на клеммы
Не менее 3х6,0.
Andry33 написал : Есть ли смысл пускать 10кв как тут пишут если все равно рубильник 40ампер?
Да.
Andry33 написал : В этажном щитке кабель подключать к Автомату (УЗО) или к счетчику?
Разумеется к автомату.
Andry33 написал : Планирую потом еще один щиток на квартиру без кухни, соответственно еще один ввод будет наверно 6кв.
Потом лучше заведите кухонный кабель в квартирный щит.
26.05.2012 в 00:17:43
Почти сам себя уговорил на общий щиток в прихожей проводка по потолку придет в кухню (так уже делал у брата) потом подвесной или натяжной потолок. На кухни штробить с потолка до розеток перпендикулярно, 1\1штроба 2кабеля двойная розетка фартук-посудомойка, 2\1штроба 2кабеля вытяжка -поверхность, 3\1штроба 2кабеля двойная розетка фартук-духовка, 4\1штроба 2кабеля тройная розетка и кондей От общего щитка надо одну 10кв тянуть на всю квартиру? Сколько автоматов-линий на кухню? Панель-6кв (автомат 25-32) посудамойка 1,5-2,5кв (автомат 10-16) Фартук 4 розетки 2,5кв (автомат 16) Духовка 2,5кв гостовский (автомат 16-25) Кондей и тройная розетка 2,5кв (автомат 16) или (1,5 тройная там особо нагрузке не будет и 10 автомат) и (1,5 кондей и 10 автомат (он уже стоит и с него 1,5 кв идет) И холодильник 1,5 кв (автомат 10) Вытяжка 1,5 кв (автомат 6) Ну и свет 1,5 кв (автомат 6) А можно за посудомойкой розетку сделать в верху почти сразу под столешницей там же у тумбочки нет фальшь-стенки и зазор позволяет розетку с вилкой поместить, а если отключать то все равно тогда и вынимать иначе для чего?
26.05.2012 в 02:36:49
Andry33 написал : Отдельный щиток на кухни
Если не секрет, сколько их у Вас? В смысле кухонь.
26.05.2012 в 08:51:04
Andry33 написал : От общего щитка надо одну 10кв тянуть на всю квартиру?
Да.
26.05.2012 в 10:47:44
kirich написал : Если не секрет, сколько их у Вас? В смысле кухонь.
Одна, квартира 3 комнатная.
26.05.2012 в 12:11:32
kirich написал : Тогда почему на кухнИ?
Потому-что ремонт на кухни и хотел кабель сэкономить! Я уже написал что буду делать в прихожей!!!!
26.05.2012 в 13:32:38
намекают на "кухне":)
26.05.2012 в 17:22:25
По поводу количества автоматов-линий и розетки для посудомойки кто нибудь скажет???
26.05.2012 в 17:36:57
Andry33 написал : Потому-что ремонт на кухни и хотел кабель сэкономить! Я уже написал что буду делать в прихожей!!!!
Посмеялся от души!!!:D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу