Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

27.05.2012 в 03:36:38

На одном из обьектов, где я работаю, обратились с вопросом. Горят контакторы Moeller DILM250. Работают нормально немного больше года (все со слов), после этого частотник, который стоит после них, начинает выбивать ошибку, то питание повышено, то понижено (сам пока не видел какую, увижу, уточню). Контактная группа в норме, как я понял, горит плата электроники. Плата залита компаундом черного цвета, наружу торчат только конденсаторы\варисторы\дроссель на вид в порядке, да и сами по себе видно что хорошего качества. Замена контактора решает проблему, но они стоят так, что менять их надо сразу три штуки, а при цене каждого контактора в 600-700 уе выходит накладно. Может кто сталкивался с этими контакторами и знает чего им надо, что бы они не горели? Перегруза по току нет.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

07.06.2012 в 18:44:02

Никто, ничего не может сказать?:(

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

07.06.2012 в 19:30:53

Ну, если вы поделитесь зарисовкой схемы, то может кто чего и придумает...

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

07.06.2012 в 21:18:28

DIVAS написал : Ну, если вы поделитесь зарисовкой схемы

Схемы чего именно?

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

07.06.2012 в 23:02:24

Схемы включения контакторов относительно частотников, к примеру. Заодно могут быть интересны фотографии контактной группы уже "сдохших" контакторов.

И я не понял, что за плата электроники в контакторах..?

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.06.2012 в 00:30:39

DIVAS написал : Схемы включения контакторов относительно частотников, к примеру.

Заходит 380 на клеммы контактора, катушка питается от частотника, электроника управления которого питается от отдельных контактов. Частотник (Хотя правильнее просто ШИМ, ИМХО) рулит коллекторным движком на 125 КВт. Насколько я понимаю, при включении\отключении ток через контактор небольшой, нагрузка появлется когда контактор уже работает.

DIVAS написал : Заодно могут быть интересны фотографии контактной группы уже "сдохших" контакторов.

Сам не смотрел, электрики уверяют что они отлично выглядят, это и понятно, если дуги при отключении нет.

DIVAS написал : И я не понял, что за плата электроники в контакторах..?

Плата, залита компаундом, 8 клемм, провода уходят в сам контактор, плата привинчена снизу контактора и в собранном виде является как одно целое.

0
Вложение
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

08.06.2012 в 11:50:13

Честно говоря, ясности не прибавилось. Дайте названия "частотников-шимов", посмотрю в инете что это на самом деле. Впервые вижу у контактора плату управления. Что она делает? Я вижу на ней 8 контактов подключения - куда они подключаются? Может быть, вся эта ваша система является Soft-Starter'ом, т.е. устройством плавного запуска двигателя?

В общем, нужно понять что тут к чему, без этого никак.

0
Аватар пользователя
ArVicBor

Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

08.06.2012 в 14:21:46

Не на правах рекламы - позвоните, напишите или зайдите сюда. Мёллер их сейчас. Грамотные инженеры, хорошо знакомые с данными изделиями, присутствуют. По всем вопросам, связанным с деятельностью корпорации Eaton в России обращайтесь в московский офис компании: ул. Электрозаводская 33, стр. 4 107076 Москва Россия Тел. +7 495 981 37 70 Факс: +7 495 981 37 71 [russia@eaton.com](mailto: [email]russia@eaton.com)

Будут тупить - подскажу в личку мобилу директора по продажам. :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.06.2012 в 15:27:43

kirich написал : Работают нормально немного больше года (все со слов), после этого частотник, который стоит после них, начинает выбивать ошибку, то питание повышено, то понижено (сам пока не видел какую, увижу, уточню).

Не выдерживает мозг.ИМХО Возможно стандартная версия, а нужен комфорт. http://www.denol.ru/moeller/contactors/dilm_power.php

0
Аватар пользователя
shumer06

Местный

Регистрация: 22.06.2011

Киев

Сообщений: 21

08.06.2012 в 18:49:11

kirich написал : Частотник (Хотя правильнее просто ШИМ, ИМХО) рулит коллекторным движком на 125 КВт

у вас не частотник а привод DC

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.06.2012 в 19:39:10

shumer06 написал : у вас не частотник а привод DC

Так я потому и написал, ШИМ. Другой принцип регулирования.

DIVAS написал : Дайте названия "частотников-шимов", посмотрю в инете что это на самом деле.

Документации по ним в инете я не видел. Фото страницы из инструкции аппарата, где контактор и блок электроники прилагаю.

DIVAS написал : Что она делает?

Если бы я знал что она делает, то скорее всего здесь и не спрашивал бы.

DIVAS написал : Я вижу на ней 8 контактов подключения - куда они подключаются?

Уходят внутрь самого контактора. Чувствую прийдется докапываться, надеялся что кто то уже ковырял.

DIVAS написал : Может быть, вся эта ваша система является Soft-Starter'ом

Нет там никакого софт-старта, это именно контактор.

ArVicBor написал : По всем вопросам, связанным с деятельностью корпорации Eaton в России

Извините, а мне это каким боком? Я не в России.

ink_mast написал : Не выдерживает мозг.ИМХО

Есть такое подозрение, но хотелось бы подробностей. Данный контактор заложен производителем оборудования, как Вы понимаете, судя по цене просто контактора, весьма недешевого.

0
Вложение
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.06.2012 в 19:47:39

kirich написал : Данный контактор заложен производителем оборудования

В Европах качество питания значительно выше, чем например у нас в Казахстане. Но и у вас вроде сети качеством не блещут. У нас ставят УПСы.

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

08.06.2012 в 19:53:15

Да, точно что-то вроде ШИМа. Я представлял что-то совсем другое.

По схеме я правильно понял, что тот несчастный контактор - это К1?

Я не нашёл в гугле, что это за плата в контакторе. Хорошо бы всё же разобрать и посмотреть, куда идут провода...

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.06.2012 в 20:26:43

DIVAS написал : По схеме я правильно понял, что тот несчастный контактор - это К1?

Да.

DIVAS написал : Я не нашёл в гугле, что это за плата в контакторе.

Так я потому здесь и тему создал, потому как сам не нашел ничего.

ink_mast написал : У нас ставят УПСы.

Боюсь что УПС на 130-140 КВт будет прилично стоить.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

08.06.2012 в 20:41:16

kirich написал : Боюсь что УПС на 130-140 КВт будет прилично стоить.

Я про цепи управления.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу