kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

09.06.2012 в 11:16:15

leonard, Это Вы о чем?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

09.06.2012 в 11:43:15

kirich написал : Просто по кол-ву контактов от платы управления контактора у меня были другие предположения, может контролируется ток, может напряжение, может падение на контактах,

ПДФку вот эту скачайте xStart_2010 если через гугл то самая первая строка, там по вашим контакторам описание есть.согласно схеме (стр.1.27)представленой в ней то функционал контактора несколько расширен,от того и выводов много. если я не путаю , на будущее для катушки контактора найдите другой источник питания и управлять им через реле подключеное к частотнику.

kirich написал : но видимо прийдется курочить контактор

да покурочте,высока вероятность запустить контактор без этого тупого электронного наболдашника.сэкономите кучу денег

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

09.06.2012 в 14:04:20

Да написали что контактор 600 700 уе.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

09.06.2012 в 14:42:29

leonard написал : Да написали что контактор 600 700 уе.

А сколько он стоит? Не дешевле точно.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

10.06.2012 в 09:35:39

Посмотрел, а что так дорого? Купите дешевле

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

10.06.2012 в 10:57:04

leonard написал : Купите дешевле

Где?

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

10.06.2012 в 12:18:35

leonard написал : Посмотрел, а что так дорого? Купите дешевле

дешевле только отечественные и то не на много,а надежность не в какие ворота.

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

10.06.2012 в 13:09:32

leonard, Цель разобраться в проблеме, а не найти контактор, который дешево менять и менять их чаще. Замена контактора это не только деньги на контактор, а и остановка производства, время на замену и т.п.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

10.06.2012 в 13:15:48

kirich написал : Цель разобраться в проблеме

разве ещё не разобрались?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

10.06.2012 в 14:20:09

нервный написал : разве ещё не разобрались?

разобрались, это когда контактор стал работать надежно и долго. Пока только теория, не подвержденная практикой, на днях попробую покурочить сам контактор.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

10.06.2012 в 15:23:25

kirich написал : Пока только теория

и по моему основная.это несогласованность в работе электронной катушки контактора и сигналов на выхода частотника предназначеных для контактора. после второго же сгоревшего контактора я имел бы длительный сексуальный контакт с начальником,после которого пришлось бы или разбираться в проблеме или уходить на копку траншей для кабельных трасс.

kirich написал : на днях попробую покурочить сам контактор.

курочить то это хорошо но только свежепоставленый контактор вероятно уже намеревается отправиться в мир иной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.