Добрый день.
Имеется двушка в панельке серии II-18-01/12 этажей. Хочу установить щиток в квартире, счетчик останется в подъездном щите. Почитал форум, исходя из полученных знаний набросал схему щитка, прошу указать на ошибки.
Вот что у меня получилось:
Моё то что под номером 75
Вопросы:
- правильно ли я понимаю исходя из фото подъездного щитка у меня система TN-C-S? Я собираюсь везде прокладывать провод NYM 2.5(1.5)x3, PE подключать в щитке на шинку N, в розетках не подключать.
- правильно ли я понимаю что у меня ввод в квартиру 2,5мм2 алюминий?
- посоветуйте какой встраиваемый щиток выбрать?
Заранее спасибо!