web-rr написал :
Вводной двухполюсной. За ним УЗО 63А / 30мА (чтобы не выспрашивать у Вас что там за нагрузка). От УЗО и питайте все свои автоматы.
Только имейте в виду, предложенная конструкция на фото - WAGO в фирменном саппорте - больше предназначена для линий освещения, там токи небольшие. На розеточные линии я не ставлю, многие другие так же не ставят. WAGO эти нещадно испытывает на данном форуме некто Камикадзе - поищите тему.
Так, конечно, проще и дешевле. Только, здесь же, на форуме, читал, что предпочительней несколько УЗО на разные группы. Вот я и разделил диффы по этажам дачного домика. В принципе да, зачем третий автомат (дифф.) в цепи. Т.е., Вы предлагаете вместо двух диффов одно УЗО?
С "Ваго" понятно. Камикадзе читал. Поэтому про клеммники и спрашивал, но обойдусь, схемку подкорректирую. У Юрки в щитах видел шинки от АВ, по типу нулевых и защитных, вот и подумал про клеммники. У них контакт получше должен быть, чем у шинок.
Спасибо.