Чих-пых
Чих-пых
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Троицк

Сообщений: 19

06.06.2012 в 21:51:48

Имеется участок в СНТ,на расстоянии примерно 12 метров,от границ участка находиться КТПН мощностью 250 кВА,сейчас собираются увеличить мощность на 250кВА поставив еще одну КТПН рядом,т. е. суммарная мощность составит 500 кВА.Существует ли норматив на размещение ТП от участка,дома?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2012 в 15:09:46

Вообще, частенько ТП прямо в здание встраивают. Какого типа КТП?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

08.06.2012 в 17:10:26

"4.2.67. Расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до зданий с производствами категорий В, Г, Д на территории промышленных предприятий и до вспомогательных сооружений (мастерские, склады) на территории электростанций и подстанций, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее (исключения для категорий Г и. Д см. в 4.2.69): 16 м при степенях огнестойкости этих зданий и сооружений I и II; 20 м при степени огнестойкости III; 24 м при степенях огнестойкости IV и V."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.06.2012 в 20:14:02

А может там трансформатор сухой?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.06.2012 в 23:34:21

Alexiy написал : А может там трансформатор сухой?

или совтоловый ..Он тоже не горит, но вызывает изменения в ДНК..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137202

08.06.2012 в 23:58:21

Я так понимаю, что транс еще и неприятно гудит....

0
Чих-пых
Чих-пых
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Троицк

Сообщений: 19

09.06.2012 в 10:54:45

BV написал : Я так понимаю, что транс еще и неприятно гудит....

Спасибо всем за развернутые ответы,транс маслонаполненый,гул конечно присутствует,но он,не самая большая проблема.Днем его "скрывают" другие шумы,ночью в помещении,да и под одеялом,не особо слышно.А вот эл.магнитное излучение,да магнитное поле " под боком",откровенно говоря "напрягает".Првада маслонаполненость здесь похоже в плюс-внешний корпус,он же бак для масла-металлический,да еще и заземлен,в отличии от сухого,там обмотки вообще-"наружу".

0
Чих-пых
Чих-пых
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Троицк

Сообщений: 19

09.06.2012 в 11:08:31

ВТБ! написал : "4.2.67. Расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до зданий с производствами категорий В, Г, Д на территории промышленных предприятий и до вспомогательных сооружений (мастерские, склады) на территории электростанций и подстанций, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее (исключения для категорий Г и. Д см. в 4.2.69): 16 м при степенях огнестойкости этих зданий и сооружений I и II; 20 м при степени огнестойкости III; 24 м при степенях огнестойкости IV и V."

Пункты,как я понимаю-ПУЭ?Как бы еще понять степени огнестокости?И как я понимаю-расстояние менее 16 метров быть не может в принципе?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

09.06.2012 в 15:08:44

Чих-пых

Домик-то деревянный? Есть в Сети сходная тема - только там ещё ближе. Почитайте, от обсуждения у неюристов должно сносить крышу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Чих-пых
Чих-пых
Новичок

Регистрация: 06.06.2012

Троицк

Сообщений: 19

09.06.2012 в 17:09:07

ВТБ! написал : Чих-пых

Домик-то деревянный? Ага Есть в Сети сходная тема - только там ещё ближе.Может ссылочка под рукой? Почитайте, от обсуждения у неюристов должно сносить крышу.

А чем юристы отличаются от остальных-формой головы или крыши?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

09.06.2012 в 20:44:46

Чих-пых

Предположительно, способом крепления крыши.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу