Exar написал :
дополнительно можно организовать в комнатах через приточные клапаны типа aereco (5-40м3/ч) нужно ли?
Смешивать механику и естественную не стоит
Exar написал :
....Вытяжку согласно Приложению 3 к СанПиН 2.1.2.2631-10.....
А почему только вытяжку ???? А где же приток ????
Вы сами же приводите СанПиН, в котором черным по экрану написано что:
Зал парикмахерского обслуживания, кабинеты маникюра, педикюра, косметический кабинет, массажный кабинет - кратность: приток - 2, вытяжка - 3; Принцип осуществления воздухообмена: Вытяжка общеобменная из верхней и нижней зоны; приток подается рассредоточенно в верхнюю зону;
Помещение для мытья головы и сушки волос - Принцип осуществления воздухообмена: По расчету на удаление тепло- и влагоизбытков;
......................................................................
ну и т.д., не буду приводить весь текст, сами прочитаете.
Вы же на рисунке приток вы оставляете только на рецепшине а по помещениям - только вытяжка.
Но ни это только.
Я не завидую тому человеку который будет работать на рецепшине, Вас бы поставить хотя бы на день в небольшом помещении под "сквозняк" в 500 кубов. Думаю, через день-два соплями изошли бы.
Далее.... левое крыло. Зачем делать ветку воздуховода как Вы нарисовали ???? Можно просто воздуховод, который идет вдоль окна, продлить в следующую комнату. А воздуховоды к п.6; п.7; п.5 сделать ответвлениями от основного воздуховода.
Далее .... Косметология и маникюр. Напротив вытяжки стОит расположить приток, как того требует СанПин. Если сделать так как на рисунке, который Вы привели, получается что эти помещения практически не вентилируются, т.к. приток в зоне рецепшина а вытяжка - возле дверей в помещения. Само же помещение - не вентилируется.
Далее .... Про диаметры воздуховодов. Опять таки, не завидую тем кто будет работать под этими воздуховодами. "Достанет" их монотонный шум... Уменьшите скорость до 5-ти м/сек, не выше
Ну, где-то так .... Для начала, хватит ....