Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

12.06.2012 в 11:15:48

В общежитии коридорного типа ведётся полная замена электропроводки. На каждом этаже установлено 2 распределителных щитка - в одном АВ освещения, во втором АВ розеток и электрооборудования. На 1-м этаже находится душевая комната, где необходимо выполнить ДСУП. Логически, до сторонних проводящих частей этой душевой должен быть проложен проводник ДСУП от шины РЕ каждого из этажных щитков - силового и освещения. Достаточно ли в данном случае просто объединить перемычкой шины РЕ двух этажных щитков и проложить до душевой один проводник? Можно ли дать ссылку на нормативные документы или циркуляр, где рассмотрена подобная ситуация?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.06.2012 в 18:43:04

Tihon написал : Логически, до сторонних проводящих частей этой душевой должен быть проложен проводник ДСУП от шины РЕ каждого из этажных щитков - силового и освещения.

Вообще-то от каждой проводящей части душевой прокладывается проводник до коробки ДСУП, от которой проводник проложен к щиту, питающему душевую, или к ГРЩ, если есть желание..;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу