15.06.2012 в 23:09:12
Самое простое - уверенная плюсовая температура во всем цеху (+3 +5) с подогревом рабочих зон...
DV1 написал : Ик-излучатели, не панацея, и не отопление, это лишь направленный обогрев рабочей зоны на определенной площади,
ИК-шки тоже разные бывают...
DV1 написал : Примерно такой же эффект достигается и при использовании тепловой пушки, так же воздействует направленный поток,
Я имел ввиду тепловые завесы на въезде в цех для отсечения холодного уличного воздуха зимой при открытии ворот для въезда\выезда транспорта. Никто тепловые завесы как основной отопительный прибор использовать не намерен. Тут, конечно же, коллизия - с одной стороны ,нужно отопление, с другой - это деньги. Причем, первоначальные вложения в монтаж и последующие - в эксплуатацию. ТС не озвучил суммы, на которые он рассчитывает. Я вижу пока оно - газ - дорого, электричества в нужных объемах (лимиты)- нет, с ТТ пока вообще неясно. Без приблизительной прикидки стоимости монтажа и эксплуатации дальнейшие советы - флейм.
15.06.2012 в 23:45:26
feliksc, Вобще решали подобный вопрос и на гораздо большей площади ... Поскольку в цехе был неплохо загружен форматник, вопросов с типом топлива для котла не возникало. Был приобретен полубытовой а-ля германия . Дымоход соорудили из оцинкованных труб и меняли прогоревшие примерно раз в два месяца. Котла хватало на сезон . На магистралях съэкономили, выполнив из пропилена и защитив приличной группой безопасности. На офисные помещения преобрели нормальные радиаторы. В покраску раздобыли и расставили гирлянды из конвекторов, коие лихо срезаются и выкидываются гражданами после начала заселения любой новостройки. Упор в цехе и гараже/шлюзе сделали на тепловые пушки и завесы. Всем тепло , конечно, по большому счету,а руководителю безгеморойно не было. Но вопроос минимальности вложений и наличия отопления , как такового был закрыт. Впррочем, если помещение не арендуемое и с перспективой развития, думаю газ завести и выполнить нормальное отопление будет рентабельнее... Пусть и с обременением ежемесячной выплаты кредита под это дело...
03.12.2012 в 12:22:40
Поскольку общая выделенная электрическая мощность всего 15 кВт, то однозначно электрики не хватит. Надо искать обогреватели на других источниках: дизель, газ и уже пытаться минимизировать затраты в рамках этого. Есть инфракрасники на газу, есть инфракрасники на дизеле. Причем поскольку тепловыделение сжиженного газа - выше чем у природного, то сжиженного газа надо будет меньше. Однако все равно геморрой по заправке баллонов будет и тут. Так что проще всего подобрать из дизельных обогревателей. Так же как и на твердом топливе, можно выбрать с отводом продуктов сгорания через обычный отводной рукав. Если теплоизоляция помещения нормальная, вполне хватит двух-трех тепловых пушек помощнее. Рекомендация для выбора таких пушек одна - выбирайте пушки с "трехпроходным" теплообменником: у них КПД теплопередачи выше.
03.12.2012 в 14:25:35
Я так понимаю будет хорошая вентиляция, которая будет уносить тепло....?
03.12.2012 в 14:57:44
Мебельному производству думается мне нужно смотреть в сторону сжигания остатков от производства. Опилки, стружки, обрезки. Халява сплошная :-)
Может проще всего поставить тупо печку да истопника с лопатой, чтоб туда отходы кидал. Ну и стандартную водяную систему. Единственное что нужно предусмотреть подмес с термостатом чтобы слишком горячая вода не пошла в систему
А чтоб это все горело как в аду в эту печку вывести воздуховод от пылесоса :a
12.12.2012 в 16:47:52
BV написал : Я так понимаю будет хорошая вентиляция, которая будет уносить тепло....?
Тепловые потери будут всегда. Я даже не говорю про тепловые потери от теплоизоляции. А именно потери при теплопередаче. Самые минимальные они у электрики. Но даже там необходима вентиляция, поскольку происходит выжигание кислорода. А у других типов обогрева если не с вентиляцией, то с выводом продуктов сгорания тепло будет теряться. В любой печке есть дымоход, и дым, извините, горячий.
13.12.2012 в 03:40:26
PROFTEPLO написал : Но даже там необходима вентиляция, поскольку происходит выжигание кислорода.
с чем же он реагирует, интересно? :)
13.12.2012 в 08:55:32
PROFTEPLO написал : Но даже там необходима вентиляция
Не поверите ... вентиляция нужна везде, даже там где ничего "выжигается".
с наилучшими
13.12.2012 в 09:21:39
vlkam написал : Может проще всего поставить тупо печку да истопника с лопатой,
Могут быть проблемы с природоохраной - потребуют проект ПДВ.
09.01.2013 в 13:43:06
BV написал : с чем же он реагирует, интересно? :)
Все достаточно просто. Кислород, как сильный окислитель (масло масляное:) ), является очень активным веществом. И химические процессы окисления идут всегда и везде где есть кислород и то, что может вступать с ним во взаимодействие. Даже при комнатной температуре. В атмосфере всегда есть определенное количество активных веществ, ибо не в стерильном мире живем. Именно поэтому, как правильно написал bozz, вентиляция нужна всегда даже где "ничего не выжигается". Однако с повышением температуры, эти процессы резко ускоряются. А горячие поверхности (например, поверхность ТЭНов) к тому же служат грубо говоря катализаторами этих процессов. На них происходит не только окисление отдельных молекул находящихся в воздухе, но и фактически сгорание микрочастиц пыли, взвесей и пр. Вот это и обзывается термином "выжигание кислорода".
09.01.2013 в 15:00:06
feliksc написал : Здравствуйте, встала задача отопить цех 500 м2, хотел вести газ, но ценник такой, что не потянуть. Подскажите пож-та, кто как топит (ИК, теплонасосы, котлы). Какая система лучше, воздушная или водяная? Заранее спасибо.
Только ИК. Другое будет намного дороже и намного менее эффективно по вложениям.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.01.2013 в 16:50:11
Здравствуйте! А у меня похожий вопрос, а можно ли в столярном цеху поставить котел на твердом топливе, с загрузкой топлива непосредственно из цеха?
07.04.2013 в 16:27:11
Как вариант использовать газовые инфракрасные излучатели на сжиженном газе, т.е. пропан. Устанавливается. емкость под газ, газ закупается по оптовым ценам, сливается в емкость. Расход газа чуть меньше чем природного, и зачастую одной заправки емкости, хватает на сезон, с учетом правильного подбора емкости.
07.04.2013 в 16:34:38
Nickita написал : ак вариант использовать газовые инфракрасные излучатели на сжиженном газе, т.е. пропан. Устанавливается. емкость под газ, газ закупается по оптовым ценам, сливается в емкость. Расход газа чуть меньше чем природного, и зачастую одной заправки емкости, хватает на сезон, с учетом правильного подбора емкости.
Что-то заумно.Может газгольдер отдельно на СО,а ИК от электричества. Но мешок денег нужен полюбому.
chaika написал : в столярном цеху поставить котел на твердом топливе,
На заправках тоже курят,но в отдельных помещениях.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу