14.06.2012 в 16:44:32
Здравствуйте, встала задача отопить цех 500 м2, хотел вести газ, но ценник такой, что не потянуть. Подскажите пож-та, кто как топит (ИК, теплонасосы, котлы). Какая система лучше, воздушная или водяная? Заранее спасибо.
14.06.2012 в 19:56:11
1 теплый пол 2 ИК обогреватели. Газовые выгоднее электрических. Возможны различные тепловые завесы на въездах. А вообще, нужно четко описать хотелки. На данном этапе советы - постановка диагноза по фотографии. Размытой и ветхой. Нужно знать 1 высота цеха. 2 насколько равномерной должна быть температура по цеху. Или возможно зонирование 3 что доступно - газ, жидкое топливо, электричество. какие лимиты. 4 в какую сумму планируете вложиться Это для начала.
14.06.2012 в 22:52:19
Спасибо за ответ.
Нужно знать 1 высота цеха.
Высота 6 м
2 насколько равномерной должна быть температура по цеху. Или возможно зонирование
Зонирование возможно
3 что доступно - газ, жидкое топливо, электричество. какие лимиты.
Доступно электричество - 15 кВ, газ рядом (200м), но ценник для меня не подъемный 2,2 млн
4 в какую сумму планируете вложиться
порядка 500 тр
Температура при обогреве - 16-18 гр
15.06.2012 в 08:04:01
Если возможно зонирование - то однозначно ИК обогреватели. Или теплый пол на всю площадь цеха от твердотопливного котла. ИК проще, дешевле, быстрее. Первоначальные затраты ниже.
15.06.2012 в 09:34:40
AlexMax У меня мебельное производство, соответственно пыль, не знаете, как к ИК относятся пожарники? И второй вопрос, под теплым полом от твердотопливного котла Вы имели ввиду водяное отопление?
PS Есть ли вред здоровью от ИК? При сквозняках ИК эффективно?
15.06.2012 в 09:48:33
feliksc написал : под теплым полом от твердотопливного котла Вы имели ввиду водяное отопление?
Конечно же!
15.06.2012 в 10:02:24
При сквозняках ничто не эффективно. Возможно, что в случае зонирования, лучше будет отделить отапливаемую площадь. А, на 15-ть кВт, вы, соответственно, сможете отапливать 150 кв.м., приблизительно. Это в том случае, если всё остальное оборудование у вас будет работать от другого источника.
feliksc написал : газ рядом (200м), но ценник для меня не подъемный 2,2 млн
Это непонятно больше всего. Составление документации, что на 10 метров, что на 100, одинаковое. Стоимость работы с материалом, пусть 2000 за метр. Значит 400 т.р. - работа ... и 1 800 000 - составление документации! ...
15.06.2012 в 10:06:32
Угу. какой газ рядом. а то ШРП поставь, в среднее врежся, потом все это настрой, так еще и проект и тд и тп ... цена для юр. лица не сказать что мала, но и не велика.
ИК потолочные -лысине жарко, ж..пе - холлодно.
с наилучшими
15.06.2012 в 11:11:52
ДК написал : При сквозняках ничто не эффективно. Возможно, что в случае зонирования, лучше будет отделить отапливаемую площадь. А, на 15-ть кВт, вы, соответственно, сможете отапливать 150 кв.м., приблизительно. Это в том случае, если всё остальное оборудование у вас будет работать от другого источника.
У меня всего 15 кВт на все (оборудование, отопление)
ДК написал : Это непонятно больше всего. Составление документации, что на 10 метров, что на 100, одинаковое. Стоимость работы с материалом, пусть 2000 за метр. Значит 400 т.р. - работа ... и 1 800 000 - составление документации! ...
По газу проект -150 тр, понижающий шкаф - 351 тр, котел - 400 тр (тут можно выбрать другой), 200 метров трубы 500 тр, вспомогательные материалы 280 тр, лимиты в газпроме - 50 тр, дымоход - 190 и т.д.
15.06.2012 в 11:47:10
feliksc написал : Как отопить производственный цех 500 м2
feliksc написал : У меня всего 15 кВт на все (оборудование, отопление)
feliksc написал : газ рядом (200м), но ценник для меня не подъемный
По-моему с такими исходными данными цех никак не отопить, (возможно только бытовые помещения обогреть).
15.06.2012 в 11:52:16
DV1 А если более позитивно посмотреть на вопрос?
15.06.2012 в 13:44:08
feliksc сколько у Вас свободной мощности в кВт? Если тупо брать что 1 кВт необходим на обогрев 10м^2 (это при условии что потолки не более 3м и здание нормально утеплено), то получается что всей своей установленной мощностью в 15кВт вы можете обогреть 150м2, в реале будет поменьше.
Как варианты, привозная солярка или газ, но идя по этому пути в итоге дешевле получится протянуть магистральны газ.
Во оптимальный вариант, котел на угле, довольно дешево и по мощности подберете какой Вам нужен, но наверное придется кочегара на работу принять.
15.06.2012 в 16:35:32
DV1 написал : Во оптимальный вариант, котел на угле, довольно дешево и по мощности подберете какой Вам нужен, но наверное придется кочегара на работу принять.
Спасибо за ответ. Пока к этому и склоняюсь
15.06.2012 в 21:44:57
to all - вы когда-нибудь проектировали и монтировали СО в цеху? Если нет - открою вам одну страшную тайну - сейчас уже 2012 год, СССР уже давно нет, заводы не работают на полную мощность, нет избытка тепла от сталелитейных и других "горячих" цехов, которое и пускалось, собственно, на отопление. Сейчас отопить цех - отдельная статья расходов. и немаленькая. Топикстартеру - Вы не должны прогревать весь объем помещения (и кубатуру - от пола до потолка), если этого не требует техпроцесс. Это аксиома. Для Вас или Теплый Пол (ТП), поскольку он обеспечивает комфортную температуру рабочего, или точечные источники тепла - ИК излучатели. Различные тепловые завесы на въездах в цех, как я понял, Вам не нужны.
ДК написал : При сквозняках ничто не эффективно.
Извиняюсь, бред. для общего развития посмотрите на историю ИК обогревателей, особенно на первое из их применений - создание комфортной рабочей зоны для рабочего, который трудится на открытом воздухе или в месте, которое полностью отапливать нецелесообразно.
15.06.2012 в 22:49:05
AlexMax написал : Если нет - открою вам одну страшную тайну - сейчас уже 2012 год, СССР уже давно нет, заводы не работают на полную мощность, нет избытка тепла от сталелитейных и других "горячих" цехов, которое и пускалось, собственно, на отопление. Сейчас отопить цех - отдельная статья расходов. и немаленькая.
Открою и Вам тайну - эта тема в принципе и направлена на то, чтобы отыскать наименее затратный метод отопления отдельного цеха в 500 м^2 по отдельной статье расходов. И причем тут экскурс в историю СССР, его заводов и параходов не совсем понятно.
Ик-излучатели, не панацея, и не отопление, это лишь направленный обогрев рабочей зоны на определенной площади, с определенным расходом кВт электроэнергии или газа (которых нет у топикастера). Примерно такой же эффект достигается и при использовании тепловой пушки, так же воздействует направленный поток, только вместо излучения - поток теплого воздуха, пока находишся в потоке тепло, отошел в сторону замерз. Если рабочий в процессе работы стоит на одном месте как солдат на посту тогда, да можно применить и ик-излучатели.
Для
AlexMax, у меня рабочий берет заготовку (длина12м) в одном пролете, перевозит ее на раскрой в другой пролет, размечает, режет, складирует, затем перевозит на сборку в третий пролет. Т.е. во время работы он постоянно крутится на площади 12м х 36м=432м^2. Со сварщиками проще они примерно на одном месте находятся 6м х 20м=120м^2. Возможно ли обогреть их рабочие места ик-излучателями?, если возможно, то сколько необходимо кВт для этого обогрева при окружающей температуре воздуха -20С ? Еще кран-балки в цехе постоянно используются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу