Аватар пользователя
feliksc

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Челябинск

Сообщений: 11

14.06.2012 в 16:44:32

Здравствуйте, встала задача отопить цех 500 м2, хотел вести газ, но ценник такой, что не потянуть. Подскажите пож-та, кто как топит (ИК, теплонасосы, котлы). Какая система лучше, воздушная или водяная? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

14.06.2012 в 19:56:11

1 теплый пол 2 ИК обогреватели. Газовые выгоднее электрических. Возможны различные тепловые завесы на въездах. А вообще, нужно четко описать хотелки. На данном этапе советы - постановка диагноза по фотографии. Размытой и ветхой. Нужно знать 1 высота цеха. 2 насколько равномерной должна быть температура по цеху. Или возможно зонирование 3 что доступно - газ, жидкое топливо, электричество. какие лимиты. 4 в какую сумму планируете вложиться Это для начала.

0
Аватар пользователя
feliksc

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Челябинск

Сообщений: 11

14.06.2012 в 22:52:19

Спасибо за ответ.

Нужно знать 1 высота цеха.

Высота 6 м

2 насколько равномерной должна быть температура по цеху. Или возможно зонирование

Зонирование возможно

3 что доступно - газ, жидкое топливо, электричество. какие лимиты.

Доступно электричество - 15 кВ, газ рядом (200м), но ценник для меня не подъемный 2,2 млн

4 в какую сумму планируете вложиться

порядка 500 тр

Температура при обогреве - 16-18 гр

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.06.2012 в 08:04:01

Если возможно зонирование - то однозначно ИК обогреватели. Или теплый пол на всю площадь цеха от твердотопливного котла. ИК проще, дешевле, быстрее. Первоначальные затраты ниже.

0
Аватар пользователя
feliksc

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Челябинск

Сообщений: 11

15.06.2012 в 09:34:40

AlexMax У меня мебельное производство, соответственно пыль, не знаете, как к ИК относятся пожарники? И второй вопрос, под теплым полом от твердотопливного котла Вы имели ввиду водяное отопление?

PS Есть ли вред здоровью от ИК? При сквозняках ИК эффективно?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

15.06.2012 в 09:48:33

feliksc написал : под теплым полом от твердотопливного котла Вы имели ввиду водяное отопление?

Конечно же!

0
Аватар пользователя
ДК

Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

15.06.2012 в 10:02:24

При сквозняках ничто не эффективно. Возможно, что в случае зонирования, лучше будет отделить отапливаемую площадь. А, на 15-ть кВт, вы, соответственно, сможете отапливать 150 кв.м., приблизительно. Это в том случае, если всё остальное оборудование у вас будет работать от другого источника.

feliksc написал : газ рядом (200м), но ценник для меня не подъемный 2,2 млн

Это непонятно больше всего. Составление документации, что на 10 метров, что на 100, одинаковое. Стоимость работы с материалом, пусть 2000 за метр. Значит 400 т.р. - работа ... и 1 800 000 - составление документации! ...

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

15.06.2012 в 10:06:32

Угу. какой газ рядом. а то ШРП поставь, в среднее врежся, потом все это настрой, так еще и проект и тд и тп ... цена для юр. лица не сказать что мала, но и не велика.

ИК потолочные -лысине жарко, ж..пе - холлодно.

с наилучшими

0
Аватар пользователя
feliksc

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Челябинск

Сообщений: 11

15.06.2012 в 11:11:52

ДК написал : При сквозняках ничто не эффективно. Возможно, что в случае зонирования, лучше будет отделить отапливаемую площадь. А, на 15-ть кВт, вы, соответственно, сможете отапливать 150 кв.м., приблизительно. Это в том случае, если всё остальное оборудование у вас будет работать от другого источника.

У меня всего 15 кВт на все (оборудование, отопление)

ДК написал : Это непонятно больше всего. Составление документации, что на 10 метров, что на 100, одинаковое. Стоимость работы с материалом, пусть 2000 за метр. Значит 400 т.р. - работа ... и 1 800 000 - составление документации! ...

По газу проект -150 тр, понижающий шкаф - 351 тр, котел - 400 тр (тут можно выбрать другой), 200 метров трубы 500 тр, вспомогательные материалы 280 тр, лимиты в газпроме - 50 тр, дымоход - 190 и т.д.

0
Аватар пользователя
DV1

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Екатеринбург

Сообщений: 249

15.06.2012 в 11:47:10

feliksc написал : Как отопить производственный цех 500 м2

feliksc написал : У меня всего 15 кВт на все (оборудование, отопление)

feliksc написал : газ рядом (200м), но ценник для меня не подъемный

По-моему с такими исходными данными цех никак не отопить, (возможно только бытовые помещения обогреть).

0
Аватар пользователя
feliksc

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Челябинск

Сообщений: 11

15.06.2012 в 11:52:16

DV1 А если более позитивно посмотреть на вопрос?

0
Аватар пользователя
DV1

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Екатеринбург

Сообщений: 249

15.06.2012 в 13:44:08

feliksc сколько у Вас свободной мощности в кВт? Если тупо брать что 1 кВт необходим на обогрев 10м^2 (это при условии что потолки не более 3м и здание нормально утеплено), то получается что всей своей установленной мощностью в 15кВт вы можете обогреть 150м2, в реале будет поменьше.

Как варианты, привозная солярка или газ, но идя по этому пути в итоге дешевле получится протянуть магистральны газ.

Во оптимальный вариант, котел на угле, довольно дешево и по мощности подберете какой Вам нужен, но наверное придется кочегара на работу принять.

0
Аватар пользователя
feliksc

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Челябинск

Сообщений: 11

15.06.2012 в 16:35:32

DV1 написал : Во оптимальный вариант, котел на угле, довольно дешево и по мощности подберете какой Вам нужен, но наверное придется кочегара на работу принять.

Спасибо за ответ. Пока к этому и склоняюсь

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.06.2012 в 21:44:57

to all - вы когда-нибудь проектировали и монтировали СО в цеху? Если нет - открою вам одну страшную тайну - сейчас уже 2012 год, СССР уже давно нет, заводы не работают на полную мощность, нет избытка тепла от сталелитейных и других "горячих" цехов, которое и пускалось, собственно, на отопление. Сейчас отопить цех - отдельная статья расходов. и немаленькая. Топикстартеру - Вы не должны прогревать весь объем помещения (и кубатуру - от пола до потолка), если этого не требует техпроцесс. Это аксиома. Для Вас или Теплый Пол (ТП), поскольку он обеспечивает комфортную температуру рабочего, или точечные источники тепла - ИК излучатели. Различные тепловые завесы на въездах в цех, как я понял, Вам не нужны.

ДК написал : При сквозняках ничто не эффективно.

Извиняюсь, бред. для общего развития посмотрите на историю ИК обогревателей, особенно на первое из их применений - создание комфортной рабочей зоны для рабочего, который трудится на открытом воздухе или в месте, которое полностью отапливать нецелесообразно.

0
Аватар пользователя
DV1

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Екатеринбург

Сообщений: 249

15.06.2012 в 22:49:05

AlexMax написал : Если нет - открою вам одну страшную тайну - сейчас уже 2012 год, СССР уже давно нет, заводы не работают на полную мощность, нет избытка тепла от сталелитейных и других "горячих" цехов, которое и пускалось, собственно, на отопление. Сейчас отопить цех - отдельная статья расходов. и немаленькая.

Открою и Вам тайну - эта тема в принципе и направлена на то, чтобы отыскать наименее затратный метод отопления отдельного цеха в 500 м^2 по отдельной статье расходов. И причем тут экскурс в историю СССР, его заводов и параходов не совсем понятно.

Ик-излучатели, не панацея, и не отопление, это лишь направленный обогрев рабочей зоны на определенной площади, с определенным расходом кВт электроэнергии или газа (которых нет у топикастера). Примерно такой же эффект достигается и при использовании тепловой пушки, так же воздействует направленный поток, только вместо излучения - поток теплого воздуха, пока находишся в потоке тепло, отошел в сторону замерз. Если рабочий в процессе работы стоит на одном месте как солдат на посту тогда, да можно применить и ик-излучатели.

Для
AlexMax, у меня рабочий берет заготовку (длина12м) в одном пролете, перевозит ее на раскрой в другой пролет, размечает, режет, складирует, затем перевозит на сборку в третий пролет. Т.е. во время работы он постоянно крутится на площади 12м х 36м=432м^2. Со сварщиками проще они примерно на одном месте находятся 6м х 20м=120м^2. Возможно ли обогреть их рабочие места ик-излучателями?, если возможно, то сколько необходимо кВт для этого обогрева при окружающей температуре воздуха -20С ? Еще кран-балки в цехе постоянно используются.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу