Насяникамана написал : Оснований для отказа от ДСУП я не вижу.

Основание допустимости устройства ДСУП - наличие основной СУП, необходима проверка.

BV написал : Если PE до ввода где-то порван, то весь ток от КЗ на землю (в том числе и при КЗ стояка) пойдёт через провод PE от щитка в ванную и выдержит-ли этот провод без пожара - еще вопрос....

BV написал : ИМХО - тогда сечение не меньше чем на стояке делать.... от эл. стояка до труб стояка....

Страховой полис при устройстве ДСУП при отсутствии основной СУП - стальная оцинковка 4х40, железно в прямом и переносном смысле :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

15.06.2012 в 18:41:57

Июлька, Вам нужно убедиться в наличии и исправности общедомовой СУП. Найдите грамотного электрика, простимулируйте его и обеспечьте доступ в подвал. Если он выдаст заключение что с общедомовой СУП все ОК, можете делать местную ДСУП у себя в квартире.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

15.06.2012 в 19:49:07

НЕМЕЦ написал : Вам нужно убедиться в наличии и исправности общедомовой СУП

у ТС трубы полипропилен,думаю общедомовая суп ей точно не нужна.если и придут в её локальной суп шальные заземленные токи от соседей то только через воду находящуюся в трубах,они будут незначительными. и местный суп учавствовать как общедомовой не сможет.

0
Насяникамана
Насяникамана
Новичок

Регистрация: 15.06.2012

Алматы

Сообщений: 14

15.06.2012 в 20:23:11

SVKan написал : Если отдельного провода к КУП не тянется, то куда и как она подсоединяется?

КУП соединена с ЗУ здания через уже имеющиеся РЕ включенные в ДСУП. А на чем основано Ваше мнение(в принципе вашу точку зрения некоторые пользователи разделяют) касательно обязательности наличия отдельного проводника между КУП и шиной РЕ? Желательно с указанием пункта правил.

НЕМЕЦ написал : Основание допустимости устройства ДСУП - наличие основной СУП, необходима проверка.

Основание допустимости устройства ДСУП это проведенная реконструкция распределительной сети, требования правил действующих в РФ.

Июлька написал : Я не знаю, что мне делать, уже всю голову свернула... Жили всегда с двухпроводкой...

Главное не делайте поспешных выводов. 2х проводка нынче вне закона.

0
Июлька
Июлька
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Москва

Сообщений: 22

16.06.2012 в 08:17:35

Насяникамана написал : 2х проводка нынче вне закона.

зашла к соседям, у которых новый ввод от этажного щитка... Земляной провод прикручен к металличесому щитку, а в квартире осталась полностью двухпроводка. Сегодня пойду к другим соседям. Но мне кажется, так у всех...

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.06.2012 в 08:42:08

Июлька написал : Скажите, а стояки гор и хол. воды тоже нужно подключать в ДСУП (они чугунные), ?

Если есть возможность и желание их-стояки в процессе ремонта закрыть коробом из пластика, или гмпсокартон и кафелем. то не нужно подключать. Ибо они будут недоступны прикосновению. Особенно учитывая что у вас старый дом и как там обстоят деля в подвале неизвестно. Из всего вышеописанного Вами следует, что Вам достаточно от розетки СМ подключить проводник уравнивания потенциалов к корпусу Ванной.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2012 в 08:46:59

Насяльника написал : Из всего вышеописанного Вами следует, что Вам достаточно от розетки СМ подключить проводник уравнивания потенциалов к корпусу Ванной.

Изобретатель? Рационализатор? Или..? :eek:

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.06.2012 в 08:56:07

Что вас смутило уважаемый?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2012 в 09:00:39

Насяльника написал : достаточно от розетки СМ подключить проводник уравнивания потенциалов к корпусу Ванной.

Это шутка что ли?

0
Насяникамана
Насяникамана
Новичок

Регистрация: 15.06.2012

Алматы

Сообщений: 14

16.06.2012 в 09:05:25

Ох ёёё. Почитал вчера Хелп. Это от туда что ли грабли растут об обязательности отдельного проводника?
При этом ссылок на правила автором не указано. Здесь кто нибудь укажите пункт, раз пошла такая песня.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2012 в 09:12:13

Курите всю главу 1.7 ПУЭ. особенно рисунок 1.7.7 "Система уравнивания потенциалов в здании". Kamikaze все это переработал и написал в Хэлпе более доступным для неспециалистов языком. так что не доверять ему оснований нет, все основано на нормативных документах.