ppkvin, а в чем проблема использовать всякие готовые девайсы типа как у АРС и не колхозить?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

18.06.2012 в 10:21:06

andrewkhv написал : готовые девайсы типа как у АРС и не колхозить?

АРС как раз и колхозит. Производство уже давно в поднебесной. Накоплен опыт по грозозащите сетевой питания 220 вольт, максимальная комплектация доводится до 4 конденсаторов, 4 варисторов, 4 газовых разрядников. Конечно всё это работает при хорошем заземлении.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.06.2012 в 12:31:42

ppkvin, Вы лепите в ЗАСы разрядники для "слаботочки", которые их поизводитель прямо запрещает применять в сети 220В, и Вы еще обвиняете в "колхозе" АРС???

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

21.06.2012 в 21:41:59

накаркали? пол города без интернета сидит после грозы :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.06.2012 в 08:18:13

Anat78 написал : пол города без интернета сидит после грозы

Так есть же достоверная статистика от провайдеров. Вопрос не просто так задан. Обычно вся аппаратура подключается в розетку без заземления на последнем этаже, на контур (если есть) вешается слаботочка через грозозащиту, но вся связка крайне неэффективна. Прорабатывается вариант ЗАС-1.2-Р3 (или ЗАС-1.2-Р4) + защита слаботочки на 8 газовых разрядниках на одном контуре. Есть один большой минус: газовый разрядник в 10 раз дороже варистора, поэтому нужно просчитывать целесообразность такой защиты.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

22.06.2012 в 12:25:06

блок питания полетел ищут замену(ремонтируют), сидят пока без инета :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.06.2012 в 14:37:52

Anat78 написал : блок питания полетел ищут замену

Ну это тривиально. Элементарная защита. Если конечно не экономить на мелочах.

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

25.06.2012 в 22:28:09

Подскажите мне, как правильно защитить деревянный дом 14х20 м. и высотой 7м. до конька кровли от молнии. Заранее благодарен всем.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.06.2012 в 23:01:28

Николй написал : Подскажите мне, как правильно защитить деревянный дом 14х20 м. и высотой 7м. до конька кровли от молнии. Заранее благодарен всем.

А крыша у него какая? Мягкая кровля, черепица, медь, рубероид, что там?

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

26.06.2012 в 01:11:46

Мягкая кровля.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.06.2012 в 02:59:53

Николй написал : Подскажите мне, как правильно защитить деревянный дом 14х20 м. и высотой 7м. до конька кровли от молнии.

Примерно так: http://www.igur.by/docs/katalog_molniezaschity.pdf

0
Аватар пользователя
Никол"й

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Киев

Сообщений: 28

26.06.2012 в 10:10:42

Спасибо «Схема расположения элементов молниезащиты на здании» это хорошо. А как провести расчет, и какие допуски для деревянных домов (с оцилиндрованого бруса и мягкой кровлей).

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.06.2012 в 12:26:21

Если по простому:

3.4.20.Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей(см. пп. 5 и 9 Таб. 3.4.1),подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:

а) при наличиина расстоянии 3-10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих еговысоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны ит.д.), по стволу ближайшего из деревьев долженбыть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева неменее чем на 200 мм. У основания дереватокоотвод должен быть присоединен к заземлителю;

б) если конецкровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешентросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 250 мм.Опорами для молниеприемника могут служить закрепленные на стенах строениядеревянные планки. Токоотводы прокладывают сдвух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к заземлителям. Придлине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены только содной стороны (Рис. 3.4.2).

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44073/index.php