Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 15:38:48

ink_mast написал : Тогда уж не более чем через 200м.

верно

ink_mast написал : И какое сопротивление у этой повторки?

отдельные заземлители не нормируются, но в сумме - не более 30 Ом на всю линию, если ничего не путаю Вообще, сами читайте

ПУЭ 1.7.101-1.7.103.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2012 в 15:43:38

Alexiy написал : отдельные заземлители не нормируются, но в сумме - не более 30 Ом на всю линию, если ничего не путаю

Отдельный не более 30 Ом, в сумме не более 4 Ом. А не нормируется это вы о ЗУ дома (для ТN), так как к повторке ВЛ оно отношения не имеет, а предназначено для уравнивания потенциалов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

20.06.2012 в 15:52:03

Alexiy написал : где сказано

18-ый пост.

Cs-Cs написал : на столбе висит запертый шкаф с четырёхполюсным вводным автоматом и счётчиком

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 16:10:52

Вы автору темы отвечаете или Cs-Cs?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.06.2012 в 16:12:03

ВТБ! написал : 18-ый пост.

Это не у ТС. У ТС нет такой информации. Его просто кто-то ввел в заблуждение относительно необходимости ТТ. Парень почему-то решил что из щита выйдет именно N. А не PEN.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2012 в 18:10:13

Насяльника написал : Парень почему-то решил что из щита выйдет именно N. А не PEN.

Потому, что N - точно есть, а PEN - еще доказать нужно.

0
mrfran
mrfran
Новичок

Регистрация: 18.05.2012

Москва

Сообщений: 26

20.06.2012 в 18:58:56

Спасибо за посильную помощь.

С опоры приходит 4 жилы (3 фазы и N, а не PEN), и насколько я понимаю, PEN делится до счетчика. Больше они ни с чем не парятся, отдают пользователю через ограничительный АВ и все... идет 3 фазы и рабочий N. При этом приходить PEN уже разведенный перед счетчиком, соединяя обратно вроде как нельзя.... или я что-то не так понимаю?

Иначе, если приходил бы PEN всю схему необходимо менять... заводить PEN, тот который сейчас N на колодку PEN, которая сейчас PE, и оттуда (минуя вводной АВ, который кстати должен бы быть тогда 3Р, поскольку 4Р не имеет смысла) подавать N на вход "пожарного" УЗО

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2012 в 19:40:39

mrfran, Спецы вашего РЭСа не заморачиваются, что к чему. 4 жилы подвели, а дальше сами. Вряд ли стоит рассчитывать на PEN.ИМХО Зы. Доводов в пользу PEN пока не увидел.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 20:28:32

mrfran написал : PEN делится до счетчика

и где PE?!

mrfran написал : При этом приходить PEN уже разведенный перед счетчиком,

А он уже успел жениться? :)

mrfran написал : соединяя обратно вроде как нельзя...

нельзя, если после разделения в нуле установлен коммутирующий аппарат.

mrfran написал : заводить PEN, тот который сейчас N на колодку PEN, которая сейчас PE,

Она в любом случае останется шиной PE.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 20:29:15

ink_mast написал : Спецы вашего РЭСа не заморачиваются

спецы и монтажники РЭС - это совершенно разные люди

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

21.06.2012 в 07:39:04

Alexiy написал : спецы и монтажники РЭС - это совершенно разные люди

Зато ведут себя одинаково и в следующий раз советчикам(как им правильно делать), укажут куда им следует идти. Поэтому ТТ вынужденная мера, со всеми вытекающими.

0