Есть транс для галогенок 12в на 200w. Нужно запитать 4 лампы по 35w. Проложил до ламп один 3*1,5 провод и тут читаю инструкцию к трансу:"Максимальная нагрузка при использовании одной пары клемм на выходе не должна превышать 105w, в противном случае...". Разобрал транс: две пары
клем на выходе, но "питаются" от одних и тех же прводов трансформатора. Почему нельзя запитатать 4 лампы. Или всё равно придется тянуть ещё провод?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

11.08.2006 в 15:16:38

Dr.Yu

Ток - много на один клеммник выйдет. Кстати, какая длина провода?

0
Dr.Yu
Dr.Yu
Новичок

Регистрация: 31.07.2006

Долгопрудный

Сообщений: 17

11.08.2006 в 15:28:24

Длина провода 4 метра. Почему много на один клемник,если клемники всё равно "сидят" на одном контакте?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

11.08.2006 в 15:42:02

Dr.Yu

Соединение винтовое, выполняется неизвестным проводом, неизвестной отвёрткой, которую держат неизвестные производителю руки. Почему бы не перестраховаться, тем более, что и клеммник может быть формально на 10А?

4 метра (опять-таки формально) слишком много с точки зрения помех от этой "антеннны", падением напряжения в случае двух проводов можно пренебечь.

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

11.08.2006 в 17:36:27

да и сечение 1,5 пожалуй маловато будет . там ток большой.

0
Dr.Yu
Dr.Yu
Новичок

Регистрация: 31.07.2006

Долгопрудный

Сообщений: 17

11.08.2006 в 23:20:19

Уже прокладываю доп. провод:(